具有 4~20mA 电流信号(用户选配)或RS485 输出(用 户选配) ,便于与其它仪表和控制器连接;

配备一路 AC220V 和一路 无源开关量控制信号输出,可控制排风扇等设备;

仪器内部带有备 用电源, 可在无外电源情况下连续工作

12 个小时 (非报警状态下) . 1.1 主要功能及特点 ? 进口电化学传感器,良好的精度和线性度;

? 可设置高低报警点;

? 一路报警控制的 AC220V 输出;

? 一路报警控制的开关量输出;

? 防尘的结构设计;

? 具有密码管理功能;

? 提供 LED 显示及声光报警,功能齐全;

? 智能化设计,调零、报警设置、校准非常方便;

? 报警继电器可输出控制信号;

? AC220V 供电,接通电源即可使用;

? 可更换的模块化传感器;

? 进行电源管理,自动实现主、备电无间隙切换;

? 备用电池非报警状态下可工作

12 个小时以上;

? 标准( 4~20)mA 信号输出(用户选配) ;

? RS485 数字信号可与本公司的控制器连接(用户选配) . 1.2 本产品设计、制造、检定遵守以下国家标准: JJG 915―2008 《一氧化碳检测报警器检定规程》 BS11 气体检测报警仪使用说明书

3 2 主要技术参数 检测气体 分子式 标准量程 分辨率 低报警点 高报警点 标气流量 一氧化碳 CO 0~1000?mol/mol 1?mol/mol 35?mol/mol 200?mol/mol 100ml/min 硫化氢 H2S 0~100?mol/mol 1?mol/mol 10?mol/mol 15?mol/mol 100ml/min 氨气 NH3 0~100?mol/mol 1?mol/mol 25?mol/mol 50?mol/mol 400ml/min 氯气 CL2 0~20?mol/mol 0.1?mol/mol 5?mol/mol 10?mol/mol 100ml/min 氧气 O2 0~30%vol 0.1%vol 19.5%vol 23.5%vol 300ml/min 氢气 H2 0~1000?mol/mol 1?mol/mol 35?mol/mol 250?mol/mol 500ml/min *?mol/mol(备注:国外常用 PPM 替代表示) 传感器类型:电化学式;

采样方式:自然扩散;

工作模式:连续工作;

全量程偏差:±5%F.S;

响应时间(t90) :≤60s;

工作温度:-20℃~50℃;

工作湿度:≤95%RH 无结露;

贮存温度:0℃~20℃(传感器贮存条件) ;

环境压力:86 Kpa~106Kpa;

温度误差:±3℃;

显示方式:高亮度红色数码管;

报警方式:声音报警、光报警、红色发光二极管、报警灯;

输出控制:报警继电器可输出控制信号;

工作模式:连续工作;

防爆方式:非防爆型;

防护等级:IP54;

工作电压:AC220V±15%;

输出信号:标准(4~20)mA 信号(用户选配)或RS485 数字 信号(用户选配) ;

BS11 气体检测报警仪使用说明书

4 报警输出:两路继电器输出,一路开关量输出,一路 AC220V 输出(容量 AC220V 1A) ;

功耗:≤3W;

使用电缆:≥1.5mm2 *3(接4~20mA 电流信号使用)或≥1.5mm2 *4(接RS485 数字信号使用) ;

报警仪与控制器间最大距离:≤1000m;

传感器使用寿命:二年;

外形尺寸:345mm*199mm*92mm;

重量:约4100g.

3 外观结构图

6 4

2 3

1 5

7 8 图1BS11 气体检测报警仪

9 10

11 BS11 气体检测报警仪使用说明书

5 4 接线说明 警告! 报警仪必须在断电情况下接线, 确认接线无误后再通电. 序号 标识 功能 序号 标识 功能

1 TA IOUT 485A/4~20mA 输出

6 AC220V OUT AC220V 输出

2 TB GND 485B/ GND

7 FG 地3SW 无源开关输出

8 N AC220V 输入

4 SW 无源开关输出

9 L AC220V 输入

5 AC220V OUT AC220V 输出

1 报警灯

5 传感器组件

9 操作按键

2 内六方螺钉(四颗)

6 功能键

10 备电开关

3 显示窗

7 AC220V 电源线

11 接线端子

4 状态指示灯

8 出线孔 图2接线端子示意图 关开气体检测报警仪