编辑: 梦三石 | 2019-07-11 |
漆桥河右岸:K0+000~K5+
000、K5+290~K8+625;
K8+625~K9+000 段为现状浆砌石护 坡,目前保存较好,本次对局部损坏段采用水泥浆勾缝. (2)加固堤防断面 堤防断面设计型式主要为:堤顶高程不低于 14.50m,堤顶宽 6~8m,堤顶设 4.5m 宽沥青
6 砼路面,迎水坡坡比不陡于 1:2.0,高程 9.0~10.50m 间采用 120mm 厚C25 联锁式护坡,高程 10.50m~堤顶间采用草皮护坡,迎水坡坡脚局部抛石,宽2.0m;
背水坡坡比不陡于 1:2.5,局 部段在 10.0~11.0m 高程处现有平台,本次维持现有平台,宽2.0~10.0m,平台上下坡比均不 陡于 1:2.5;
背水坡撒播草籽. (3)堤顶宽度确定 本次治理段漆桥河左岸堤顶宽约 3.4~9.0m (大部分宽 6.0~8.0m) , 右岸堤顶宽约 1.0~15.0m (大部分宽 6.0~8.0m) ,本次加固,考虑当地居民出行及防汛要求,确定堤顶宽度 6~8m. (4)堤坡 本项目
2 级堤防迎水坡坡比为 1:2.5,背水坡 10.0~11.0m 高程处设一 2.0~10.0m 宽平台, 平台上下坡比均不陡于 1:2.5.对于
4 级堤防,本次根据稳定计算成果,迎水坡坡比不陡于 1:2.0,背水坡 10.0~11.0m 高程处设一 2.0~10.0m 宽平台,平台上下坡比均不陡于 1:2.5. (5)护坡 本次拟拆除现状护坡,护坡用挖掘机拆除破碎后,堆放于迎水坡坡脚,以利于迎水坡稳 定. (6)堤身防渗 本次对漆桥河左岸 K6+500~K7+550 段堤防及右岸 K4+700~K5+
000、K7+900~K8+
100、 K8+350~K8+870 段堤防进行多头小直径深层搅拌桩防渗墙防渗处理,底部进入堤基线以下 1m,墙底高程为 5.00m,墙深约 9.00m,防渗墙总长度 2070m. (7)抛石及石笼护脚 漆桥河本次治理段迎水坡坡脚大多冲刷较为严重,考虑到堤防稳定,拟在迎水坡局部段 增设抛石或石笼固脚,其中抛石厚约 0.6m,宽2m,总长 5.95km,石笼尺寸为 2*1*1m(长 *宽*高) ,总长 1.0km. (8)填塘固基 本项目拟对背水坡填塘固基,填塘面积约 5660m2 ,深约 1.5m,总量约 8490m3 . (9)道路设计 本次堤顶道路采用沥青路面形式,净宽 4.5m,两侧各设置 0.5~1.5m 绿化带.道路结构 从上至下为: 细沥青砼 40mm, 中沥青砼厚 60mm, 水泥稳定碎石厚 200mm, 石灰土厚 200mm, 向背水坡单侧放坡 1.5%.本次共新建堤顶沥青道路总长为 16.242km,整治范围为漆桥河本 次堤防整治段堤防(除东王圩 K0+000~K1+168 共1.168km 堤防) ,另包括 K7+550 处左侧新
7 建上堤道路 200m,右侧新建上堤道路 100m. (10)坡面排水 坡面排水采用散排,现状堤后沟、塘、渠众多,现阶段坡面排水自动排向堤防后方低洼 水塘. (11)白蚁防治 根据以往白蚁防治的治理经验,堤身白蚁防治需采取如下综合措施: ①仔细检查堤防上白蚁分布的区域,挖出确定位置的蚁巢.挖巢时必须把主巢、副巢、 空腔全部挖出. ②带药灌浆.用压力灌浆机把调好的毒泥浆从蚁道灌入主巢和其他空腔.压力在一段时 间内应保持在 0.1~0.4kg/cm2 ,随后逐渐加大,直至蚁路或堤坡冒出泥浆,稍歇片刻后用泥 土填冒浆地方,然后重新慢灌直至饱和为止.泥浆内加入 10%吡虫啉悬浮剂.适用于蚁道灌 浆和钻孔灌浆.其中钻孔灌浆在堤防上巢穴区范围内按梅花状布孔,孔距可采用 1.0~1.5m, 钻孔采用机械钻或人工钢锥造孔,灌浆采用低压、充填式灌浆. ③对于培土段堤防,先在堤防表层做一层防蚁土层,即在加培土之前,在坡面和堤顶上 喷洒适量 10%的吡虫啉悬浮剂,分两次间隔喷洒;
对于不进行培土的坡面,采取钢钎钻孔的 方式注入药液. 2.4.2 泵站 本次漆桥河综合整治工程堤后排涝建筑物主要为泵站,共计拆建泵站