编辑: 静看花开花落 | 2019-07-12 |
图表) 燃烧室压力为 2mbar 则8+2=10mbar 即为此时测 点12)(A)p.4 的压力值 注意:如果燃气总管不能允许
图表所指示的压力 值,可将刻度环 2)(B)P.8 开大 1-2 个刻度. 例:GAS3 出力 270KW,热值 10KWh/Nm
3 :
图表(C)P.8 指示最佳设置刻度为 4.5,从左边图查得 8mbar 是测
6 mm A B C D GAS
3 155
160 160 M10 GAS
4 165
160 160 M10 GAS
5 165
160 160 M10 GAS
6 185
195 195 M12 (A) (B) (C) Probe Electrode D46 D188 D101 点12)p.4 所需要的.如果该压力不合适,可将刻度 环2) (B)p.8 打到 5.5-6.5 检查燃烧器:燃烧充分且 无脉动. 安装 锅炉板(A) 给燃烧室的连接板钻孔如图 A 所示.螺纹孔的位置可 以用与燃烧器一起提供的垫片标出. 燃烧头的长度(B) 燃烧头的长度必须根据制造商所提供的说明书 来选择,并且在任何情况下,必须比装配有耐火 材料的锅炉门的厚度大.现有三种不同的燃烧头 长度值可用: 燃烧头(mm)GAS
3 4
5 6 缩短型
43 45
65 85 标准型
185 187
207 227 加长型
320 320
365 360 对于有前烟道 9)(B)或中心回焰式锅炉,在前 板8)和燃烧头 6)之间必须用耐火材料 7)来密 封,但必须保证能将燃烧头抽出. 燃烧器固定在锅炉上(B) 在固定前,全面检查燃烧头确保火焰探针和点火电 极位置正确如(C) 折下螺钉 1)(B)和2)从滑杆上抽拨出风机 4), 然后将燃烧头从燃烧器上分拆开. 将燃烧头 6)固定到锅炉板(A)上,将绝热片 5) (B)装上,为装上绝热片可用
4 颗标准螺钉,注意 用防损物保护螺丝,燃烧器与锅炉的连接密封性必 须是不透气的.如果火焰探针和点火电极位置不正 确可拧下两螺钉 6)(B)P.8 移去肘筒 1)(B)P.8 再调节. 注意:除了在图 C 所示位置,一般不要转动探针, 因为如果位置离点火电极过近,控制盒的放大器将 受破坏. 最后,将风扇 4)(B)从滑杆 3)装配上,拧上螺 钉2)再设置燃烧头.
7 (C) (B) (A) D202 Notches on ring nut 2)(B) and on information plate 8)(B) D118 SETTING THE COMBUSTION HEAD BURNER OPEN D227 GAS 燃烧头的设置 燃烧头的调整完全取决于燃烧器的出力.因此在调 整燃烧器前必须确定燃烧出力. 有两个设置,燃气设置和空气设置,这些设置可以 在燃烧器固定在锅炉上并将燃烧器打开时进行,如图A燃气调节, ―松开螺钉 3)(B) ―旋动刻度环 2)以便指示值符合所需刻度 4) ―固定螺钉 3) 空气调节 ―松开两螺钉 6)(B) ―前后移动肘筒 1),以便尾部端面 7)与面 8) 上的所需刻度对齐 ―固定螺钉 6) 重要: 刻度值对于燃气和空气是一样的,它们是根据某一 阶段的燃烧器出力通过
图表 C 而取得的 . 举例: GAS3 燃烧器在 240kW 的锅炉上,如果出力效率为 89%,则实际出力为 270kW,
图表 C 指明了此出力, 这时燃气和空气应该被设置在 4.5 刻度上 注意:
图表指示的是刻度环 2)(B)的最佳设置,如果管 线上压力非常低不能达到所需压力时,刻度环可适 当开大 1-2 个刻度.如p.6 所述.最后按下列步骤 关闭燃烧器: ―沿两根滑杆 2)(A)推滑单元 A ―拧上螺钉 1) 重要: 将燃烧器放在两根滑杆上时建议将较硬的电缆线及 探针电缆线轻微拉出使它们保持平直 .
8 Color code table Operation statues Stand-by Pre-purging Ignition phase Flame OK Poor flame Undervoltage, built-in fuse Fault, alarm Extraneous light Color code table LED off
3 sec.
3 sec. Lock-out TL time (s) M VS VF1 VF2 VF3
0 2