随着我国经济的飞速发展,高档星级酒店星罗棋布,为了执行国家节能减排的号召,同 时也为了降低运营成本,建设 绿色酒店 ,在业内得到积极响应与贯彻实施.针对 绿色 酒店 的高标准,长丰太和为**公司提供以节能舒适为主的空气能中央空调、中央热水、 泳池除湿系统解决方案. 工程简介 长丰太和承建某地宾馆客房、游泳池除湿、中央热水、中央空调工程,其工程范围包括 中央空调系统、泳池恒温、除湿风柜系统设备的供货、安装及调试,我们为其采用高效节能 的空气能超低温热泵机组.
一、系统设计室外计算参数:
1、夏季室外计算干球温度:32.9℃,夏季室外计算湿球温度:26.3℃;
2、冬季室外计算供暖干球温度:-9.2℃,冬季室外计算空调干球温度:-11.6℃;
3、项目地区相对湿度: 夏季通风室外计算相对湿度:63% 冬季通风室外计算相对湿度:55%
二、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,1988 年第一版. 2.《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242--82 3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88 4.《工业管道工程施工及验收规范》GBJ50235―97 5.《安装工程质量检验评定手册》1990 年第一版. 6.《管道工程安装手册》1987 年第一版. 7.《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 8.《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 9.《通风与空调工程施工规范》 GB50738-2011 10.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 生活热水系统的设计
1、设计参数依据 《建筑小区给水排水工艺》
第八章
第一节,根 据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热 水用量.
2、方案数据分析 1) 、工程概况 根据甲方需求,推荐利普曼多联供机组,通过热回收系统免费制取中央热水. 本方案有节约室内空间,空调制冷时提供免费热水等特点. 2) 、热水用量计算 机组能力计算: 本工程建筑分为
3 个区域(客房区、娱乐休闲区、游泳池戏水池区域)根据日常用水 与同时最大洗澡人数计算选配生活热水. 客房区设计
28 个卫生间,每个卫生间沐浴用水量 100L/d 计算,洗手等生活热水用量 20L/d.客房区每 天生活热水量为 28*120=3360L 休闲娱乐区 设计厨房等用热水量为 150L/d, 男女浴室按照总共
30 个喷头,每个喷头每小时 80L 计算, 高峰时间最大用水量为 150+30*80=2550L. 最大热水量为 3360+2550=5910L 设计水箱为
6 吨. 按照制
6 吨热水所需热量为: Q=CMT=1Kcal/kg.℃*6000Kg/T*(55-15)℃=240000Kcal 选定主机为
4 台24 匹多联供机组,配备
6 吨生活热水食品级不锈钢保温水箱,不锈钢热 水给水泵(夏季生活热水为免费制取) . 客房、休闲娱乐区域系统制冷系统设设计 经设计将此会所分多个系统进行制冷,达到冷负荷均匀的效果,从而使制冷舒适,分体 分控降低成本,节约运行费用,科学经济合理.客房建筑冷负荷指标设计为 110W/m?(换 气次数为每小时
5 次), 休闲娱乐冷负荷设计指标为 150W/m?(换气次数为每小时
7 次), 根 据各个建筑的功能,考虑到机组的噪音,室内末端设备设计为采用高静音风机盘管(安装位 置根据现场吊顶高度决定,楼道使用卡式明装,客房使用卧式暗装) ,低风速即可满足设计 要求(已校核风量) ,把噪音降到最低,以保障人的正常活动.室内管路采用橡塑海绵保温 外缠白色玻璃丝布,室外管道保温采用厚度 50mm 岩棉外包镀锌白铁皮. 游泳池系统新风、除湿、空调设计 根据现有实际情况, 经计算除湿量大, 需要除湿机连续工作, 对比升温除湿、 通风除湿、 溶液除湿、固体除湿、干式除湿后,我公司决定采用冷冻除湿方案. 除湿方法 优点 缺点 备注 升温除湿 简单易行,投资和运 行费用不高 除湿同时温度升高且 空气不新鲜 除湿量小,适用于室 温没有要求的场合 通风除湿 经济、简单 保证率较低,有损失 适用于室外空气干燥 冷冻除湿 性能稳定,工作可靠 可连续工作 需要设备机房 适用于露点温度高于 4°C 的场合 溶液除湿 除湿效果好,能连续 工作 设备复杂,初投资很 高,再生须热源,冷 却水耗水量大 适用于室内显热比小 于60%,空气出口露 点低于 5°C 系统 固体除湿 设备简单,初投资低 除湿性能差且有衰减 适用除湿量小的系统 干式除湿 除湿量大,连续工作 设备复杂需要再生 适用于低温低湿系统 游泳池新风,排风,除湿解决方案如下: 恒温泳池池水面积约
400 平方米, 泳池平均深度 1.2 米, 泳池水容量约为
480 立方米, 设计水温为 40℃. 儿童泳池池水面积约
80 平方米,泳池平均深度 0.6 米,泳池水容量约为
48 立方米, 设计水温为 32℃. 娱乐泳池池水面积约
700 平方米, 泳池平均深度 0.6 米, 泳池水容量约为
420 立方米, 设计水温为 32℃. 设计在于满足泳池馆全年恒温除湿. 室内空气温度恒定在 30℃, 相对湿度不高于 65%. 除湿计算
1、根据水温、室温和计算公式可得: 室内散湿量计算 1.1 人体散湿量 W1=0.001*n*n'
*g g――成年男子的小时散湿量,100g/(h・人) n――室内人总数 n'
――群体系数 恒温泳池: W1=0.001*n*n'
*g=0.001*30*0.9*100=2.7(kg/h) 同理 儿童泳池:0.9 kg/h 娱乐池:4.5 kg/h 1.2 池边散湿量计算 W2=0.0171(t 干-t 湿)Fn 式中:W2――散湿量(Kg/h) t 干――室内空调计算干球温度(℃) ;
t 湿――室内空调计算湿球温度(℃) ;
F――池边面积(m2) ;
n――润湿系数. 值对应不同的使用条件,取0.2-0.4. 分成两部分计算 恒温泳池: W2=0.0171(t 干-t 湿)Fn =0.0171*(30-24.6) *60*0.3 =1.66(Kg/h) 儿童池与冲浪池综合:4.86(Kg/h) 1.3 敞开水面的散湿量 Wc=0.0075*(0.0178+0.0125Vf)*(Pw- Pi)*F *760÷B 式中:Wc―从池面产生的水蒸气量,kg/h;
Vf―游泳池水面上的风速,一般取 0.2~0.3m/s;
Pw―水表面温度下的饱和空气水蒸气分压力,Pa;
Pi―室内空气的水蒸气分压力,Pa;
F―游泳池水面的面积,m2;
B―当地大气压, (mmHg ) . 根据以上述数据,恒温泳池表面散湿量为: Wc=0.0075*(0.0178+0.0125Vf)*(Pw- Pi)*F *760÷B =0.0075*(0.0178+0.0125*0.3)*(3782.2-2759.9)*400*760÷710.8 =70.66(kg/h) 同理 儿童泳池:1.4(kg/h) 娱乐池:123.65(kg/h) 所以室内散湿量合计为:恒温泳池:2.7+1.66+70.66=75.02(kg/h) 儿童泳池、娱乐池:135.31(kg/h) 总散湿量为 135.31+75.02=210.33
2、夏季 室内送风量为: L=40.5(长)*42(宽)*6(高)*6=61236m3/h (换气次数取
6 次) 将循环风量取整为
60000 m3/h.新风量取循环风量的 20%,即12000 m3/h.根据 室内设计参数 30℃,相对湿度 65%,查得室内含湿量为 17.5g/kg,室外干球温度 32.9, 相对湿度 81%,查得新风含湿量 25.3 g/kg. 新风量为 12000m3/h,排风量为
14400 m3/h,混合温度 T=31.45℃,混风空气含 湿量 d= 19.3(g/kg),混风焓值 80.4(kJ/kg) . 处理后空气含湿量为: 19.3-209.1*1000÷1.1÷60000=16.13g/kg 据相对湿度为 90%,处理后空气含湿量,查得处理后空气的温度为 23.1℃,处理后空 气的焓值 64.3(kj/kg) ,因此 除湿量为:135.31+75.02=210.33(kg/h) 机组的冷量:60000*1.1/3600*(80.4-64.3)=295.2KW. (为了提高舒适度,空气经过除湿后需要把温度提升到 30℃,那么空气再热量为: 60000*1.1*1.06*(30-23.1)÷3600=134KW)
3、冬季 根据室内设计参数 30,相对湿度 65%,查得含湿量为 17.5g/kg,室外计算干球温度 -11.6℃,相对湿度 55%,新风含湿量 1.347g/kg.冬季采用全新风除湿. 那么新风量 L 为: L*1.3*(17.5-1.347)/1000=210.33kg/h L=10016.24m3/h 圆整后取冬季的新风量为 10000m3/h. 冬天新风再热负荷:10000*1.3*1.06*(30-(-11.6) )÷3600=159.2KW 空调 泳池馆面积
1701 平米, 夏季制冷按 200W/O估算, 夏季空调总冷负荷约为340.2KW.
4 负荷统计 工况 除湿量 kg/h 制冷量 kW 量kW 除湿 夏季 210.33 295.2
134 冬季 210.33 - 159.2 空调 夏季 - 340.2 - 冬季 - - - 最大需求 210.33 340.2
1592 5 选型结果 根据负荷统计表, 本方案主机选用
24 匹空气能热泵*5 台. 室内机根据建筑的实际情况, 选用除湿风柜 PGDH-600*1 台. LIPMANN 泳池恒温除湿风柜型号为 CFTH-600 参数表如下: 机组型号 PGDH
600 循环风量 m?/h
60000 最大除湿量 Kg/h
226 设备大小 长*款*高5000*3800*2100
4、系统配置与运行说明 总配置说明:宾馆客房、休闲娱乐、游泳池除湿空调等整个工程配备
9 台利普曼空气能 热泵机组(其中包括
4 台热回收多联供机组,5 台空气能空调制冷机组).
4 台多联供机组服务于客房、娱乐休闲区域制冷系统并制取整个工程的生活热水,5 台空气 能空调机服务于游泳池室内(包括空调制冷,游泳池除湿系统). a、客房、休闲娱乐区域系统 客房、休闲娱乐区域系统制冷面积约 2100m?,客房区冷负荷为 138.6KW,休闲娱乐区 冷负荷为 125KW,设计总冷负荷 263.6KW. 空气能热泵机组 额定制冷量 额定量 功率 冬季制热量
24 匹多联供 66KW 72KW 21KW 36KW 系统配
4 台24 匹多联供机组,并配置
6 吨热水水箱供厨房等使用, 末端:夏季制冷采用风机盘管. 系统空调运行概述: 春秋冬季可只运行
4 台多联供机组热水模式制取生活热水,服务于客房洗浴、休闲区 洗浴、厨房等,空调机关闭;
夏季开启
4 台多联供机组,进行制冷,同时进行余热回收免费制取生活热水,大大节 约了运行费用;
b、游泳池系统 游泳池区域系统制冷面积约 1701m?,最大制冷为 340.2KW. 空气能热泵机组 额定制冷量 额定量 功率 冬季制热量
24 匹空调机 68KW 86KW 22KW 43KW 系统配
5 台24 匹空调机组,并配置
1 台除湿风柜使用,对泳池进行除湿处理. 游泳池系统空调运行概述: 夏季满负荷运转时开启
5 台空调机,5 台制冷,对系统进行制冷,除湿.加热依靠甲方 自有热源,节约了运行费用;
冬季新风依靠甲方自有热源,对新风进行加热、完全依靠新风 对游泳池进行除湿. 系统简要说明
1、空气能热泵、多联供机组系统按照自动无人值守型配置. 在机组就地设置现场控制单元和一些必要的监测仪表, 对此系统进行监测与控制, 从而保证 系统的安全、稳定和经济运行.
2、系统有流量、温度、压力、计量等自动化控制系统.自动化配置程度达到 90%以上.
3、机组控制实现自动功能,包括自动恒压补水、主/备用泵自动定时交替,主/备用泵在用 户设定时间段自动运行.
4、空气能热泵:客房,休闲娱乐,泳池系统供货总数量为
9 台空调机组(包含
4 台多联供 机组) .主要部件采用原装进口(美国谷轮压缩机,日本兰柯四通换向阀,爱默生热力膨胀 阀) ,结构合理,连接紧密可靠,安装方便.
5、循环水泵:客房,休闲娱乐系统内设循环水泵
2 台,水泵初选为上海凯泉生产立式离心 泵,一运一备.游泳池制冷系统循环泵初选为上海凯泉生产立式离心泵
2 台,一运一备. 生活热水系统循环泵初选为上海凯泉生产立式不锈钢泵
1 台,热水供水泵初选为上海凯泉 生产立式不锈钢多级泵
1 台,变频控制.
6、系统定压补水采用屋顶膨胀水箱形式,膨胀量为系统水量的 1.3%,总膨胀量约 1.5t.
7、水泵底座设置隔震垫.
8、系统内过滤阀采用可拆式不锈钢滤网,目数为
40 目,供正常运行使用.
9、机组内换热器采用聚乙烯橡塑板材进行保温,采用不小于 0.3mm 厚保护层,保温结构 便于拆卸及安装.
10、机组的循环回水管设安全阀及泄水电磁阀,电磁阀先于安全阀启动,电磁阀及安全阀 开启及关闭压力设置参数如前表所示,电磁阀在管道侧面引管泄水至水箱.
11、配套的电气控制柜主要元器件选用 ABB、施耐德等知名品牌,有自动,手动操作,运 行可靠.工艺质量标准应符合配电箱制作的有关要求,配管配线应符合电气施工验收规范.
12、末端风机盘管均采用高静音接口,噪音小,外型美观,三速开关控制.
13、方案与甲方确定后,报价时给详细供货清单与承包工程范围.
14、可根据甲方需求提供高性价比多联供机组. 利普曼多联供机组原理与热回收优势 热回收原理 依上图所示, 冷水水源直接进入热水器套管入水口, 通过逆流循环吸收经过压缩后的高温 高压的制冷剂释放出来的热量, 不但可以提高冷凝系统的效率又达到加热冷水的目的. 加热 后的热水(55℃~60℃)直接进贮保温水箱,以备各项生活热水之用.整个空调系统是以 电驱动工作,而非电能.同比之下,电资源虽丰富,但十分耗能,运行成本高,而且电热管 容易损坏;
常规用燃油........