编辑: 摇摆白勺白芍 2019-07-13

2 3.6 无人值守工作时间 period of unattended operation 仪器在无手动维护和校准的前提下,长期漂移(≥7d)符合指标要求的时间间隔. 3.7 标准状态 standard state 温度为273 K,压力为101.325 kPa 时的状态.本标准中的污染物浓度均为标准状态下 的浓度. 3.8 ppm parts per million 百万分之一体积浓度. 3.9 ppb parts per billion 十亿分之一体积浓度. 3.10 光程 optical path 开放光程分析仪器的监测光束由光源发射端到接收端所经过的路径长度. 3.11 零光程 zero optical path 开放光程分析仪器处于校准状态下, 光从光源发射端到接收端的光程, 远小于实际测量 时的光程,被称为零光程. 3.12 等效浓度 equivalent concentration 在仪器测量光路中放置校准池, 通入标准气体, 根据测量光程与校准池长度的比例将标 准气体浓度值转化为实际校准浓度值, 该浓度为等效浓度. 本标准中所有适用于开放光程仪 器技术指标检测方法的标准气体浓度值均为等效浓度值.

4 系统组成和原理 监测系统分为点式连续监测系统和开放光程连续监测系统.监测系统分析方法见表 1. 表1分析仪器推荐选择的分析方法 监测项目 点式分析仪器 开放光程分析仪器 NO2 化学发光法 差分吸收光谱法 SO2 紫外荧光法 差分吸收光谱法 O3 紫外吸收法 差分吸收光谱法 CO 非分散红外吸收法、气体滤波相关红外吸收法 / 4.1 点式连续监测系统 4.1.1 系统组成 监测系统由采样装置、校准设备、分析仪器、数据采集和传输设备组成,如图

1 所示.

3 图1点式连续监测系统组成示意图 4.1.2 采样装置 多台点式分析仪器可共用一套多支路采样装置进行样品采集. 采样装置的材料和安装应 不影响仪器测量. 4.1.3 校准设备 校准设备主要由零气发生器和多气体动态校准仪组成. 校准设备用于对分析仪器进行校 准. 4.1.4 分析仪器 分析仪器用于对采集的环境空气气态污染物样品进行测量. 4.1.5 数据采集和传输设备 数据采集和传输设备用于采集、 处理和存储监测数据, 并能按中心计算机指令传输监测 数据和设备工作状态信息. 4.2 开放光程连续监测系统 4.2.1 系统组成 监测系统由开放测量光路、校准单元、分析仪器、数据传输和采集设备等组成,结构如 图2所示. 图2开放光程连续监测系统组成示意图 4.2.2 开放测量光路 光源发射端到接收端之间的路径.

4 4.2.3 校准单元 运用等效浓度原理, 通过在测量光路上架设不同长度的校准池, 来等效不同浓度的标准 气体,以完成校准工作.等效浓度计算方法参见附录 B. 校准单元结构如图

3 所示. 图3校准单元结构示意图 4.2.4 分析仪器 分析仪器用于对开放光路上的环境空气气态污染物进行测量. 4.2.5 数据采集和传输设备 数据采集和传输设备用于采集、 处理和存储监测数据, 并能按中心计算机指令传输监测 数据和设备工作状态信息.

5 安装 5.1 监测点位 5.1.1 监测点位置的确定应首先进行周密的调查研究,采用间断性的监测,对本地区空气 污染状况有粗略的概念后再选择监测点的位置,点位应符合相关技术规范要求.监测点的 位置一经确定后应能长期使用,不宜轻易变动,以保证监测资料的连续性和可比性. 5.1.2 在监测点周围,不能有高大建筑物、树木或其他障碍物阻碍环境空气流通.从监测 点采样口到附近最高障碍物之间的水平距离,至少是该障碍物高出采样口垂直距离的两倍 以上. 5.1.3 监测点周围建设情况应相对稳定,应尽量选择在规划建设完成的区域,在相当长的 时间内不能有新的建筑工地出现. 5.1.4 监测点应地处相对安全和防火措施有保障的地方. 5.1.5 监测点位附近应无强电磁干扰,周围有稳定可靠的电力供应,通信线路方便安装和检 修.开放光程监测系统监测点应远离振动源. 5.1.6 监测点周围应有合适的车辆通道以满足设备运输和安装维护需要. 5.1.7 不同的功能监测点的具体位置要求应根据监测目的按相关技术规范确定. 5.2 监测站房及辅助设施 5.2.1 一般要求 5.2.1.1 新建监测站房房顶应为平面结构,坡度不大于 10°,房顶安装防护栏,防护栏高 度不低于 1.2m,并预留采样总管安装孔.站房室内使用面积应不小于