编辑: 摇摆白勺白芍 | 2019-07-13 |
15 m2 .监测站房应做
5 到专室专用. 5.2.1.2 监测站房应配备通往房顶的 Z 字型梯或旋梯,房顶承重要求大于等于 250kg/m2 . 5.2.1.3 站房室内地面到天花板高度应不小于 2.5 m,且距房顶平台高度不大于 5m. 5.2.1.4 站房应有防水、防潮、隔热、保温措施,一般站房内地面应离地表(或建筑房顶) 有25cm 以上的距离. 5.2.1.5 站房应有防雷和防电磁干扰的设施,防雷接地装置的选材和安装应参照 YD
5098 的相关要求. 5.2.1.6 站房为无窗或双层密封窗结构,有条件时,门与仪器房之间可设有缓冲间,以保持 站房内温湿度恒定,防止将灰尘和泥土带入站房内. 5.2.1.7 采样装置抽气风机排气口和监测仪器排气口的位置, 应设置在靠近站房下部的墙壁 上,排气口离站房内地面的距离应在 20cm 以上. 5.2.1.8 使用开放光程监测系统的站房, 开放光程监测系统的光源发射端和接收端应固定在 安装基座上. 基座应采用实心砖平台结构或混凝土水泥桩结构, 建在受环境变化影响不大的 建筑物主承重混凝土结构上,离地高度(0.6~1.2)m,长度和宽度尺寸应比发射端和接收 端底座四个边缘宽 15cm 以上. 5.2.1.9 使用开放光程监测系统的站房, 应在墙面预留圆形通孔, 通孔直径应大于光源发射 端的外径. 5.2.1.10 在已有建筑物屋顶上建立站房时,应首先核实该建筑物的承重能力. 5.2.1.11 监测站房如采用彩钢夹芯板搭建, 应符合相关临时性建 (构) 筑物设计和建造要求. 5.2.1.12 监测站房的设置应避免对企业安全生产和环境造成影响. 5.2.1.13 站房内环境条件: (1)温度: (15~35)℃;
(2)相对湿度:≤85%;
(3)大气压: (80~106)kPa. 注1:低温、低压等特殊环境条件下,仪器设备的配置应满足当地环境条件的使用要求. 5.2.2 配电要求 5.2.2.1 站房供电系统应配有电源过压、 过载保护装置, 电源电压波动不超过 AC(220±22) V,频率波动不超过(50±1)Hz. 5.2.2.2 站房应采用三相五线供电, 入室处装有配电箱, 配电箱内连接入室引线应分别装有 三个单相 15A 空气开关作为三相电源的总开关,分相使用. 5.2.2.3 站房灯具安装以保证操作人员工作时有足够的亮度为原则,开关位置应方便使用. 5.2.2.4 站房应依照电工规范中的要求制作保护地线,用于机柜、仪器外壳等的接地保护, 接地电阻应小于 4?. 5.2.2.5 站房的线路要求走线美观,布线应加装线槽. 5.2.3 辅助设施 5.2.3.1 空调 (1) 站房内安装的冷暖式空调机出风口不能正对仪器和采样总管. (2) 空调应具有来电自启动功能.
6 5.2.3.2 其他配套设施 (1) 站房应配备自动灭火装置. (2) 站房应安装有排气风扇,排风扇要求带防尘百叶窗. 5.2.4 站房示意图 点式连续监测系统站房示意图见图 4,开放光程连续监测系统站房示意图见图
5 . 图4 点式连续监测系统站房示意图 图5 开放光程连续监测系统站房示意图 5.3 点式连续监测系统采样装置安装要求 (1)采样总管应竖直安装. (2)采样总管与屋顶法兰连接部分密封防水. (3)采样总管各支路连接部分密闭不漏气. (4)采样总管支撑部件与房顶和采样总管的连接应牢固、可靠. (5)在采样口周围 270°捕集空间范围内环境空气流动应不受任何影响. (6)加热器与采样总管的连接应牢固,加热温度一般控制在(30~50)℃. (7)采样总管接地良好,接地电阻应小于 4?. (8)采样口离地面的高度应在(3~15)m 范围内. (9)在保证监测点具有空间代表性的前提下,若所选点位周围半径(300~500)m 范围内