编辑: 烂衣小孩 | 2019-07-14 |
O.)或常闭 (N.C.)操作. 视窗功能 在此感测模式下,请导入感测器近端设定点与远端设定点位於 感测器的指定感测距离内.P1 与P2 定义类比输出斜率.P1 决定
4 mA 位置而 P2 则决定
20 mA 位置. 使用常开逻辑时,若目标物通过定义的视窗,则离散输出会变 成ON,否则逻辑为常闭.类比输出会在两个导入的设定点间调 整. 设定点
1 (P1) : 1. 将目标置於希望的近端/远端设定点. a. 近端设定点第一次设为常开/上升斜率. b. 远端设定点第一次设为常闭/下降斜率. 2. 在目标未移动的状态下,按一下导入按钮. 黄色与绿色 LED 会同时闪烁,表示已设定第一设定点 P1.感测器 正等候上一设定点. 设定点
2 (P2) : 1. 将目标置於希望的近端/远端设定点. 2. 当绿色与黄色 LED 闪烁五次时按一下导入按钮.感测器便已 准备操作. 操作电压 机型 12…30V DC 类比电流机型 15…30V DC 类比电压机型 873P 感测器原厂设定为具有最大感测距离的一 次设定点模式.
20 mA N.O. Pin
4 (BK) Blind Zone
4 mA mm P2 P1 BZ H Pin
2 (WH) L H L
20 mA N.C. Pin
4 (BK) Blind Zone
4 mA mm P1 P2 BZ H Pin
2 (WH) L H L 安装说明 搭载双离散/单类比输出的 873P 超音波感测器 重要资讯:请妥善保存此说明以备未来之用. 规格 ? AIP2C(2)PNP 离散输出与(1)类比电流(4…20 mA)或AVP2C (2) PNP 离散输出与 (1)类比电压 (0…10V DC) ? 金属目标
200 x
200 mm (7.87 x 7.87 in.) ? 金属目标
400 x
400 mm (15.75 x 15.75 in.) 机型 873P-D30?-2500-D5873P-D30?-3500-D5873P-D30?-6000-D5 认证 所有适用规定均获 cULus 认证与 CE 标志 额定感应距离 200…2500mm? (7.87…98.4 in.) 250…3500 mm? (9.84…137.8 in.) 350…6000mm? (13.78…236.2 in.) 可教导感应距离 200…2500mm? 250…3500mm? 350…6000mm? 盲区 0…200 mm (0…7.87 in.) 0…250 mm (0…9.84 in.) 0…350 mm (0…13.78 in.) 发射角度 14° ±1° 15° ±2° 灵敏度调整 按钮 重现性 全围的 0.2% 线性度 全围的 1% 解析度 2mm (0.08in.) 4mm (0.16in.) 6mm (0.24in.) 精准度 小於感应距离的 0.1% 迟