编辑: 烂衣小孩 2019-07-14

4272 的规定. 冷凝水泵技术要求 按回收冷凝水流量、温度和冷凝水回收系统阻力确定冷凝水泵流量、耐温和扬程,在装置吸入 段应设置过滤器及故障时的自动排水功能. 多台冷凝水泵同时工作时,应至少设有一台备用泵;

当任何一台冷凝水泵停止运行时,其余冷 凝水泵的总容量应不小于冷凝水回收总量的 110%. 当冷凝水回水箱设置在锅炉房内,并有大量补给软化水进入冷凝水回水箱时,冷凝水泵可按连 续工作考虑. 冷凝水泵的安装台数和容量可参考下表确定

3 DB37/1108-2008 冷凝水泵容量 m

3 /h 间断工作 连续工作 冷凝水泵台数 台 每台容量 总容量 每台容量 总容量

2 1.5G1 3.0G 1.1G 2.2G

3 0.8G 2.4G 0.6G 1.8G

4 0.6G 2.4G 0.4G 1.6G 注:进入冷凝水箱中的冷凝水总计算流量,m

3 /h. 6.2.5 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.5

7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2 7.2.1 7.2.2 在设计并联水泵或并联水泵站时,应考虑以下几点: a) 并联水泵或水泵站的冷凝水总母管的压力损失宜小些,一般每米管道的压力损失宜控制在 50Pa;

b) 并联工作水泵的台数愈少,它的工作可靠性就愈好;

c) 选用冷凝水泵的流量和扬程的附加系数不宜过大,一般取 1.15 左右;

d) 几个并联冷凝水泵站的许多水泵宜选用同一特性的水泵. 冷凝水箱技术要求 冷凝水箱的容积,应根据冷凝水最大流量 G 的50%~200%确定: a) 纯为采暖通风负荷时可取 50%G;

b) 纯为生产负荷时取 100%G;

c) 当冷凝水回水量很小(如G

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题