1、检验 1-1-
1、验收检查 下表为检查项目: 检查项目 说明 变频器型号是否和订单上一致? 检查变频器侧面铭牌上的型号. 有无部件损坏? 目测检查外观并核实运输期间无损坏. 部件是否正确安全拧紧? 取下变频器前盖.用合适工具检查所有可视 的部件. 是否收到说明书? 是否收到合格证、保修卡? 变频器说明书、合格证、保修卡 如果上述任一检查项目不满足,请和本公司或代理商联系. 1-1-
2、检查铭牌数据 铭牌数据 以型号 SY3200- G1R5T4 为例 型号规格 MODEL:SY3200-G1R5 T4 1.5KW 输入规格 INPUT:AC 3PH 380V ±15% 50/60Hz 输出规格 OUTPUT:AC 3PH 0-380V 0-300HZ 3.7A 机器编号 SER NO: 7654310A21R5G SHENZHEN SUNYE ELECTRIC CO.,LTD
4 型号说明 铭牌数据 SY3200 - G 1R5 T4 变频器系列 G/P/ZS 系列 G:泛用型 P:风机水泵型 ZS:注塑机型 适配电动机功率(KW) 1R5=1.5KW 011=11KW 160=160KW 电压等级(额定电压) T2=200V-230V T4=380-415V T6=660-690V T11=1140V
2、安装 托底座抬起机体,移动变频器时不要抓前盖抬起. 不然的话,主体可能掉出,引起人身伤害. 要把变频器装在不可燃性材料上(例如金属上) . 不遵守这一警告,可能会导致火警. 当该装置放在柜内时,需要安装一个风机或其他冷却设备,同时保证空气入口温度低于 45℃. 过热会引起着火或装置损坏. 当心 本章叙述 SY3200 系列变频器在安装时所必需了解的构造、设置环境及空间. 2-
1、卸下和重新装上前盖 一般安装,不需要取下前盖及操作器.操作器与内部电路有电缆相连接,装卸时务必小心.先 拔下电缆,再取下操作器及面板,否则可能使插头拉坏. 2-
2、取下和重新装上数字操作器 按照下述方法取下和重新装上数字操作器:
5 z 取下数字操作器. 按向下方向按压数字操作器的锁定扣子,可把数字操作器从前盖上取出. z 重新装上数字操作器. 把数字操作器压入面板键盘框上,锁定扣子会自动锁住数字操作器. 2-
3、选择安装变频器的环境 为了保证完好的性能和长期工作的寿命,SY3200 系列变频器选择安装环境时应遵守下列建议, 保护变频器免遭下列条件的侵害: 应避免阳光直射,不要直接户外使用. 不可在腐蚀性气体及液体环境中使用. 不可在油雾、溅水环境中使用. 不可在盐雾环境中使用. 不可在淋雨、潮湿环境中使用. 空气中飘有金属粉末或丝纺纤维飘絮时须加过滤装置. 不可在机械冲击、振动场合下使用. 当环境温度大于 45℃时,必须采取降温措施方可使用. 极端的冷和热会使设备故障.建议在-10℃至40℃范围使用. 远离电源噪声,例如电焊机、大功率用电设备会影响本设备的使用. 放射性材料会影响本设备的使用. 易燃物品、稀释剂、溶剂应远离本设备. 2-
4、安装空间选择 SY3200 系列变频器垂直安装时,要留有足够的散热空间,以保证有效地冷却.
6 MODE ENTER FWD REV >
>
JOG MON FWD RUN LCL JOG REV Hz NEG S % FLT A STOP RESET RUN CAUTION -Read the instruction manual -Do not open the terminal cover while power is applied or for
10 minutes after power has been removed. 大于 mm 大于 mm 大于150mm 大于150mm 进风口 进风口 出风口 出风口 出风口 SY3200 系列变频器的安装空间 注意
1、顶部/底部以及两侧所需的间隙对敞开机架型(IP00)和封闭壁挂型(IP20)是同样的.
2、变频器的许可入口空气温度为 敞开机架型:-10℃ - +45℃ 封闭机架型:-10℃ - +40℃