编辑: 麒麟兔爷 | 2019-07-15 |
3、上部和下部区域要留有足够的散热空间,以便进出变频器的进气和排气通畅.
3、接线 只有在确认电源断开后才能开始接线. 不遵守这一条警告会导致电击或着火. 接线只能由专业操作人员进行. 不遵守这一条警告会导致电击或着火. 当连接紧急停止回路时,接线后必需检查动作. 不遵守这一条警告会导致人身伤害. 警告
7 所有引线的耐压须与变频器的电压等级相符. 不遵守这一条警告会导致人身伤害. 核实变频器的额定电压和 AC 电源电压相一致. 不遵守这一条,当心会导致人身伤害或着火. 变频器不能进行耐压试验. 否则易引起半导体元件的损坏. 按指定的拧紧扭矩来拧紧端子螺钉. 不遵守这一条,可能会引起装置损坏. 当心 本章叙述 SY3200 系列变频器主回路和控制电路的接线. 主回路端子 电源单相 220V
3 相380V 50/60Hz 输入容许波动电压:+10~-15%(短暂波动±15%) 频率:±5% 小于 18.5KW 标准品: R S T P+ N- B E U V W 18.5KW-75KW 标准品: R S T P+ N- E U V W 93KW-132KW 标准品: R S T P1 P+ N- E U V W 160KW 及以上: P+ R S T U V W N- 符号 功能 R S T 交流电源输入 单相或
3 相200 - 230V 交流(220V 单元) ,3 相380 - 460V 交流 (400V 单元) U V W 连接电机的
3 相输出端子 P+ 正直流母线端子 P1 直流母线电抗器连接端子(与P+之间) B 动态制动电阻连接端子(与P+之间) N- 负直流母线端子 E 底盘接地(根据不同类型, 接地端子不一定在端子排上,而可能在散热器上)
8 3-
1、外围设备和任选件的连接示意 以下是 SY3200 的周围机械的标准接线方法. 外设与任选件 说明 无熔丝断路器 MCCB 用于快速切断变 频器的故障电流 并防止变频器及 其线路故障导致 电源故障 电磁接触器 MC 在变频器故障时 切断主电源并防 止掉电及故障后 的再起动 * 交流电抗器 ACL 用于改善输入功 率因数,降低高 次谐波及抑制电 源浪涌 * 无线电噪 声滤波器 NF 用于减小变频器 产生的无线电干 扰*回生制动电阻 RB 回生制动单元 UB 在制动力矩不能 满足要求时选 用,适用于大惯 量负载及频繁制 动或快速停车的 场合 * 直流电抗器 DCL 用于改善功率因 数,抑制电流尖 峰*无线电噪 声滤波器 NF 用于减小变频器 产生的无线电干 扰 三相电源 注: 标 * 者为任选件. 3-
2、连接图 下面是主回路和控制回路的接线图.使用数字操作器时,只要连接上主回路就能运行电动机.
9 230/460 V 50/60 Hz U V W E R S T N- DB 单元(可选)
4 DB 电阻
3 相交流 空开断路器(可选) FWD REV D1 D2 D4 D6 COM V10 V2 I2 GND + FM GND TA2 TB2 TC2 TA1 TC1 模拟输出表 (0~10V 电压输出) D5 电机 电位器 (1 KΩ, 1/2W) 速度信号输入
2 正向运行/停止 反向运行/停止 多功能输入
1 多功能输入
2 多功能输入
3 公共端子 厂家设定: '
速度-1'
'
速度-2'
'
速度-3'
速度信号的电源 供应: + 10V, 10mA 模拟电压输入:
0 ~ 10V 模拟电流输入:
4 ~20mA (250Ω) 公共点 V2, I2,VF,IF 多功能输出继电器
2 (厂家设定:故障输出) l 小于 AC250V, 1A l 小于 DC30V, 1A 多功能输出继电器
1 l 小于 AC250V, 1A l 小于 DC30V, 1A 厂家设定: '
Run'
(注释) 显示主电路端子 显示控制信号端子 1. 根据型号名称的不同, 端子的构造不同.请参阅 '
电源端子'
. 2. 模拟速度命令可以由电压设定,或者是由电流设定. 3. 当安装 DC 电抗器时,必须去掉在 P1 和P+之间的公共汇流排(短接铜排). 4. 0.75K........