编辑: LinDa_学友 2019-07-15

1 UT1 通道Ⅰ外供传感器电源-24V

2 COM 通道Ⅰ传感器信号公共地

3 IN1 通道Ⅰ传感器信号输入(输入-2~-18V)

5 UT2 通道Ⅱ外供传感器电源-24V

6 COM 通道Ⅱ传感器信号公共地

7 IN2 通道Ⅱ传感器信号输入(输入-2~-18V)

9 I1+ 通道Ⅰ 4~20mA 变送输出正端

10 I1- 通道Ⅰ 4~20mA 变送输出负端

11 I2+ 通道Ⅱ 4~20mA 变送输出正端

12 I2- 通道Ⅱ 4~20mA 变送输出负端

13 GND

485 通信地

14 A+

485 通信数据线

15 B-

485 通信数据线

16 NO 通道Ⅰ警告继电器常开端

17 COM 通道Ⅰ警告继电器公共端 UT1 COM IN1 I1+ I1- I2+ I2- GND A+ B- UT2 COM IN2 NO COM NC PE L N NO COM NC NO COM NC NO COM NC

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30 JX5012B 轴位移监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~5~ Tel: 020-87082600 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ?

18 NC 通道Ⅰ警告继电器常闭端

19 NO 通道Ⅰ危险继电器常开端

20 COM 通道Ⅰ危险继电器公共端

21 NC 通道Ⅰ危险继电器常闭端

22 NO 通道Ⅱ警告继电器常开端

23 COM 通道Ⅱ警告继电器公共端

24 NC 通道Ⅱ警告继电器常闭端

25 NO 通道Ⅱ危险继电器常开端

26 COM 通道Ⅱ危险继电器公共端

27 NC 通道Ⅱ危险继电器常闭端

28 PE 接大地 29,30 ~220V 接220V 交流电源

四、信号输入 输入信号为-2V~-18V,经AD 转换、数字滤波、位移换算,显示轴位移值. 五.标定(修正)功能 灵敏度、零点电压、满度系数. 灵敏度( )即为接入传感器的灵敏度,默认为-8V/mm,当更换不同灵 敏度的传感器时设置此参数. 例如:当接入传感器的灵敏度为-4V/mm 时,应将 设定为-4.00. 零点电压( ) ,即监测器显示为

0 时的传感器输出电压值;

. 例如:传感器输出电压值为-10V 时要求监测器显示为 0,则将 设定 为-10.00V. 输入满度系数( ) ,有时因为传感器选择的变化或监测器电路参数的变 化需要微调此参数. 例如:当满量程时监测器显示为 0.98mm,而实际值应该为 1.00mm(设量程 为1mm) ,则将 设定为 1÷0.98=1.020. JX5012B 轴位移监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~6~ Tel: 020-87082600 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ? 六.线性修正功能 线性修正功能能修正传感器的非线性误差使测量能更加精确. JX5012B 采用 折线修正法,共设了

9 个修正点,修正前位移值为 A-C1,A-C2……A-C9,修正后 位移值为 A-b1,A-b2……A-b9.修正点必须递增设定,即每个修正点必须比前 一个修正点大,否则系统将自动把错误修正点赋值为前一个修正点的值. 反向测量时修正表也应为单调上升 例如:A-C1=0.48 修正为 A-b1=0.50,则A-C2 选择必须比 A-C1 大,如A-C2=0.6,修正后的值 A-b2 也必须大于 A-b1. 七.反向测量 一般定义被测面远离探头时测量值增加,但有时由于探头安装位置等原因需 要监测器显示被测面靠近探头时测量值增加,这时称为反向测量.需反向测量将 设定为 on 即可. 八.传感器输入电压显示 在监测状态下按住 SHIFT 键不放可查看传感器的输入电压, 这样方便确定探 头的安装位置. 九.零位迁移 在许多现场安装调试过程中,要十分准确地 定零 十分困难.监测器为此设 有零位迁移功能.一个典型地应用如,汽轮机轴位移零位定好后,接着锁定轴 位移传感器的安装,但监测器输出有时会偏离零位值.这时只需将 adju(通道Ⅰ 为 ;