7 DONNEES TECHNIQUES 1) Pression minimum (misureé au manchon) avec cambre de combustion à
0 mbar pour avoir la puissance maximum. 2) Le modèle GI/EMME
4500 est prévu uniquement das la version démarreur étoile - triangle;
la tension de fonctionnement doit être spéci?ée au moment de la commande. MODELES DISPONIBLES CATEGORIES GAZ MODELE GI/EMME
1400 GI/EMME
2000 GI/EMME
3000 GI/EMME
4500 TYPE
680 T1
681 T1
682 T1
683 T1 PUISSANCE Mini. de modul. Kcal/h 350.000 500.000 750.000 1.000.000 kW
407 581
872 1.163 Mini. de fonc. Kcal/h 705.000 1.000.000 1.500.000 2.021.000 kW
820 1.163 1.744 2.350 Maxi. de fonc. Kcal/h 1.325.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 kW 1.540 2.325 3.488 4.650 COMBUSTIBLE Gaz naturel:
8 -
10 kWh/Nm3 Fioul domestique max viscosité at 20° C:
6 cSt (1,5° E) PRESSION MAXI mbar
200 360
360 360 PRESSION MINI mbar (1)
20 26
33 43 ALIMENTATION ELECTRIQUE (2) Trifase
230 V +/- 10%
50 Hz 400V +/- 10%
50 Hz PUISSANCE ELECTRIQUE MOTEURS kW
3 + 1,1
4 + 1,1
9 + 1,5
12 + 1,5 BOITE DE CONTR?LE LANDIS &
GYR LFL 1.333 TRASFORMATEUR ALLUMAGE
35 mA
2 x 6000V - 1,9 A a 230V CONFORM?MENT AUX DIRECTIVES CEE 90/396 - 89/336 - 73/23 POIDS Kg
190 235
280 285 HOMOLOGATION CE 0085AQ0712 HOMOLOGATION DIN 5G830/97 M 5G831/97 M 5G832/97 M 5G833/97 M MODELE Code alimentation électrique triphasée longueur buse mm Moteur GI/EMME
1400 3486655
3486656 230 - 400N
230 - 400N
385 495 démarrage direct démarrage direct GI/EMME
2000 3487657
3487658 3487659
3487660 230 - 400N
230 - 400N 400N 400N
385 495
385 495 démarrage direct démarrage direct démarrage étoile-triangle démarrage étoile-triangle GI/EMME
3000 3488757
3488758 3488759
3488760 230 - 400N
230 - 400N 400N 400N
476 606
476 606 démarrage direct démarrage direct démarrage étoile-triangle démarrage étoile-triangle GI/EMME
4500 3489063
3489064 3489065
3489066 230
230 400N 400N
476 606
476 606 démarrage étoile-triangle démarrage étoile-triangle démarrage étoile-triangle démarrage étoile-triangle PAYS CATEGORIE SE - FI - AT - GR - DK - ES - GB - IT - IE........