9、10 位是 CP、CH、CL 或CM 的为带液晶屏过电流脱扣器(LCD ETU)的断路器.此类过电流脱扣器正常工作需要由主回路电流进行激活,且负荷电流应不 小于额定电流的 20%,正常激活后 ETU 上的 Active 指示灯会闪烁,并可以通过按键和液晶 屏进行参数设定.当负荷电流过低时,液晶屏可能无法正常显示,此时可通过 3VL 手持测试 仪(订货号为 3VL9000-8AP01)为过电流脱扣器供电,以确保断路器参数正常设定. IA&

DT&

BT Service &

Support Page 4-22 Q4:3VL 塑壳断路器机械联锁模块如何选型? A4:3VL 机械联锁可通过下列两种方式实现: 背面联锁模块:用于两个相邻断路器之间的机械联锁,要求断路器必须为同一安装形式和壳 架等级.实现此方式,需定购一个背面联锁模块并安装,将两台断路器并排在安装底板上固 定,安装板不在供货范围内,需要客户自制,尺寸图可参照样本.另外,这种联锁方式不影 响安装所有类型的驱动装置(例如手柄加长件,正面旋转操作机构和电动机操作机构). 钢缆联锁模块:用于两个断路器之间的机械联锁,钢缆联锁可以实现两台不同壳体等级和安 装方式的断路器进行联锁.但不同壳体做机械联锁也是有一定范围的,详情请见表 1: VL160X, VL160 和VL250 VL400 VL630, VL800 VL1250, VL1600 VL160X, VL160, VL250 OK ― ― ― VL400 ― OK ― ― VL630, VL800 ― ― OK ― VL1250, VL1600 ― ― ― OK 表1另外,实现此方式联锁,需要两个联锁模块和一条钢缆,且不能与电动操作机构一起使用. Q5:3VL 电子脱扣器中的 的功能如何应用? t I

2 A5: 为ON 时,短路短延时的脱扣曲线为反时限;

t I

2 为OFF 时,短路短延时的脱扣曲线为定时限. t I

2 以3极3VL 电子式脱扣器 ETU20 为例,如图

1 所示: IA&

DT&

BT Service &

Support Page 5-22 图1如果旋转拨码在 ON 区域内,这意味着延时时间由电流决定, 的值是一个常数,脱扣电 流越大脱扣速度也就越快,可对应相应的脱扣曲线查询脱扣时间.相反的,在OFF 区域内 时,延时时间不受电流的约束,如果电流达到设定的 的值,开关就会在设定的 时间达 到后脱扣. t I

2 sd I sd t Q6:3VL 塑壳断路器辅助触头(HS)和报警触头(AS)有何区别?最多可带多少个? A6:对于 3VL 塑壳断路器,可以选择两种信号触头(开关)用于开关量输出:辅助触头 (HS)和报警触头(AS). 辅助触头用于主触头信号指示,其触点动作与主触头同步,即无论因为故障原因或辅助脱扣 器脱扣,以及手动分合闸,该触点都会动作. 报警触头在断路器由于过电流故障(例如过载或短路)脱扣时会动作.如果断路器由于分 励脱扣器或欠电压脱扣器而脱扣,报警触头也会动作.但手动分合闸时,该触点不会动作. 3VL 断路器的辅助和报警触头附件均安装在断路器内部附件隔室中(三极断路器有左、右 两个隔室,四级断路器有左、右和 N 三个隔室).以下提到的 1HS 或1AS 均表示一个触 头,即1NO 或1NC. 对于不同规格的 3VL 断路器,作为标准配置可供选择的辅助/报警触点数量也不同,且作 为标配时信号触点块均安装在断路器左侧内部隔室中.3VL 标准

16 位订货号中第 15-16 位 即为辅助/报警触点数量的描述.在进行选型时,请参阅样本中关于 3VL 断路器订货号最后 两位的描述进行正确选择. 对于 3VL160X 系列,最后两位可选项为 A0,B1,G1,D1.如选择 A0,则代表断路器供 货时不带辅助/报警触点;