编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 | 2019-07-16 |
DT&
BT Service &
Support Page 5-12 Q3: 电涌保护器的电气图形符号有哪些,都是什么含义? A3: 过压保护装置(SPD:浪涌保护装置) 避雷器,类型一 浪涌抑制器,类型二和类型二 双火花间隙 压敏电阻 火花间隙 充气浪涌抑制器(气体放电管) 抑制二极管 IA&
DT&
BT Service &
Support Page 6-12 Q4: 电涌保护器的电流和电压试验主要有哪些? A4: Ⅰ级试验 :这是对Ⅰ类SPD 进行的试验.用标称放电电流(In, 8/20μs)、冲击电压 (1.2/5μs)和冲击电流(Iimp, 10/350μs)做的试验. Ⅱ级试验 :这是对Ⅱ类SPD 进行的试验.用标称放电电流(In, 8/20μs)、冲击电压 (1.2/5μs)和最大放电电流(Imax,8/20μs)做的试验. Ⅲ级试验 :这是对Ⅱ类SPD 进行的试验.用复合波(发生器产生开路电压峰值 Uoc, 1.2/5μs 波形;
短路电流峰值 Isc,8/20μs 波形)做的试验. Q5: 8/20us 浪涌电流波形含义? A5:8 是波前时间,20 是半峰值时间.图1中Ts 为波前时间,Tr 为半峰值时间. 图1IA&
DT&
BT Service &
Support Page 7-12
第二章 5SD7 系列电涌保护器 Q1: Siemens 电涌保护器如何选型? A1: Siemens 电涌保护器分为:I 级(B)、I+II 级(B+C)、II 级(C)、III 级(D)四类 产品. 避雷器-I 级(B) 5SD74 T1 系列,可插拔式设计,应用于 TN-C、TN-S 和TT 配电系 统,最大持续工作电压 Uc=350V AC,雷电冲击电流 Iimp(10/350?s)=75~100KA,所有型号 带有远程指示触点.多安装在主配电柜中. 型号:5SD74 T1 1+1 ;
订货号:5SD7412-1 ;
应用于 TN-S、TT 配电系统 5SD74 T1 3+0 ;
订货号:5SD7413-1 ;
应用于 TN-C 配电系统 5SD74 T1 3+1 ;
订货号:5SD7414-1 ;
应用于 TN-S、TT 配电系统 组合保护器-I+II 级(B+C)5SD74 T1+T2 系列,可插拔式设计,最大持续工作电压 Uc=350V AC,雷电冲击电流 Iimp(10/350?s)=50~100KA,所有型号带有远程指示触点.多 安装在主配电柜中. 型号:5SD74 T1+T2 1+1 ;
订货号:5SD7442-1 ;
应用于 TN-S、TT 配电系统 5SD74 T1+T2 3+0 ;
订货号:5SD7443-1 ;
应用于 TN-C 配电系统 5SD74 T1+T2 3+1 ;
订货号:5SD7444-1 ;
应用于 TN-S、TT 配电系统 电涌保护器-II 级(C)5SD74 T2 系列,单级有可插拔式设计和不可插拔式设计,3+1 为可插拔式设计.最大持续工作电压可选择 Uc=275V,350V,385V,440V AC,最大放电电流 Imax(8/20 ?s )=8/15/40KA.多安装在分配电柜中. 电涌保护器-III 级(D)5SD74 T3 系列,可插拔式设计,用于单相和三相系统.单相 额定电压可选择 Un=24V,60V,120V,230V AC/DC,最大放电电流 Imax(8/20 ?s ) =10/6.5/2KA.三相额定电压可选择 Un=230V ,400V AC,最大放电电流 Imax(8/20 ?s ) =4.5KA.多安装在终端设备. IA&
DT&
BT Service &
Support Page 8-12 推荐配置方案: 方案
1 方案
2 方案
3 IA&
DT&
BT Service &
Support Page 9-12 Q2: 5SD7434-1 的接线图? A2: 5SD7434-1 的接线如图
2 所示. 图2Q3: 西门子电涌保护器的是否带有远程指示触点? A3: 西门子所有电涌保护器均可选装远程指示触点来提供远程浪涌抑制器失效的报警功能. 具体接线图如下: 针对类型
一、类型一和类型二的混合型、类型二如图
3 所示;
针对类型三如图
4 所示: 图3图4IA&
DT&
BT Service &
Support Page 10-12 Q4:5SD74 电涌保护器的后备保护熔断器如何选型? A4:参考 5SD74 样本中技术参数给出的后备保护熔断器的参数及型号.例如图
5 红框所 示. 图5如果您对该文档有任何建议,请将您的宝贵建议提交至下载中心留言板. 该文档的文档编号:F0373 IA&