编辑: 飞鸟 | 2019-07-16 |
2 2
2 2
2 能量调节 25%~100% 12.5%~100% 电源 3~ .380V.50Hz 控制系统 全自动控制 制冷机节流装置 电子膨胀阀 蒸发器型式 壳管满液式 制冷 进出口温度 ℃ 进口 12℃,出口 7℃ 流量 m?/h
154 176
209 229
258 281
313 压力损失 KPa
49 45
49 49
45 45
49 制热 进出口温度 ℃ 进口 9.5℃,出口 5℃ 流量 m?/h
139 159
187 207
234 254
282 压力损失 KPa
63 59
63 63
61 61
63 接口尺寸 mm
150 150
150 200
200 200
200 冷凝器型式 水冷壳管式 制冷 进出口温度 ℃ 进口 26℃,出口 32.5℃ 流量 m?/h
139 159
187 207
234 254
282 压力损失 KPa
70 66
70 70
68 68
70 制热 进出口温度 ℃ 温水进口 40℃,出口 45.5℃ 流量 m?/h
154 176
209 229
258 281
313 压力损失 KPa
58 53
58 58
54 54
58 接口尺寸 mm
150 150
150 150
150 150
200 制冷剂 种类 R22 充注量 kg
310 357
421 462
522 567
632 外形尺寸 长mm
3800 4485
4485 4500
4700 4715
4715 宽mm
1440 1440
1440 1540
1540 1640
1640 高mm
1960 1945
1975 2075
2100 2100
2100 机组重量 运输重量 kg
3900 4300
5800 6200
6500 6500
7000 运行重量 kg
4350 4500
5900 7000
7900 7900
8200 注:
1、原生污水源设计工况:污水侧 13~8℃,二次水侧 9.5~5℃.
2、已处理污水源设计工况:污水侧 10~6℃, 二次水侧 7~3℃, 制热量取修正系数 0.
9、 功率取 0.95.
3、 地表水源设计工况: 地表水侧 5~2℃, 二次水侧 3~-1℃, 制热量取修正系数 0.
8、功率取 0.9.制冷时按后续修正系数表取值.
4 污水与地表水源热泵机组技术参数【R22】
(三) 机组型号 SSHP-A 2500F 2950F 3240F 3700F 4010F 4440F 制热量 kW
2121 2507
2757 3141
3409 3772 制热输入功率 kW
455 541
600 702
762 821 制冷量 kW
2055 2426
2660 3009
3266 3641 制冷输入功率 kW
406 482
535 626
679 733 压缩机型式 半封闭螺杆式压缩机 压缩机台数
4 4
4 4
4 4 能量调节 25%~100% 电源 3~ .380V.50Hz 控制系统 全自动控制 制冷机节流装置 电子膨胀阀 蒸发 器 型式 壳管满液式 制冷 进出口温度 ℃ 进口 12℃,出口 7℃ 流量 m?/h
354 417
457 518
562 626 压力损失 KPa
45 49
49 45
45 49 制热 进出口温度 ℃ 进口 9.5℃,出口 5℃ 流量 m?/h
317 375
412 468
508 563 压力损失 KPa
59 63
63 61
61 63 接口尺寸 mm 2*DN150 2*DN150 2*DN150 2*DN200 2*DN200 2*DN200 冷凝 器 型式 水冷壳管式 制冷 进出口温度 ℃ 进口 26℃,出口 32.5℃ 流量 m?/h
317 375
412 468
508 563 压力损失 KPa
66 70
70 68
68 70 制热 进出口温度 ℃ 温水进口 40℃,出口 45.5℃ 流量 m?/h
354 417
457 518
562 626 压力损失 KPa
53 58
58 54
54 58 接口尺寸 mm 2*DN150 2*DN150 2*DN150 2*DN150 2*DN200 2*DN200 制冷剂 种类 R22 充注量 kg
714 842
924 1045
1134 1264 外形尺寸 长mm
4485 4485
4500 4700
4715 4715 宽mm
1950 1950
2050 2150
2420 2420 高mm
2950 2950
2950 3000
3040 3040 机组重量 运输重量 kg
8000 8500
9000 12000
12800 13200 运行重量 kg
8800 9200
9900 13100
14000 14500 注:
1、原生污水源设计工况:污水侧 13~8℃,二次水侧 9.5~5℃.
2、已处理污水源设计工况:污水侧 10~6℃, 二次水侧 7~3℃, 制热量取修正系数 0.
9、 功率取 0.95.
3、 地表水源设计工况: 地表水侧 5~2℃, 二次水侧 3~-1℃, 制热量取修正系数 0.