编辑: 向日葵8AS | 2019-07-16 |
1 台(1#主变)180MVA 主变,电压等级为 220/110/10kV.220kV 出线
4 回(红科
1 回,红溧
1 回,备用
2 回) ;
110kV 出线
6 回(红乌
1 回、溧花
1 回、备用
4 回) .220kV、110kV 配电装置均为户外 GIS.主变低压侧配置
5 组6Mvar 电容器. 本期扩建 规模 本期扩建第
2 台主变(2#) ,主变容量为 180MVA,电压等级为 220/110/10kV ,本期不新增
220 kV 出线,110kV 本期扩建
3 回备用 出线间隔,本期低压侧新增
4 组6Mvar 电容器. 本工程地理位置示意图见附图 1. 3.1 工程规模 3.1.1 变电站工程 (1)周围环境 220kV 群力(红花)变电站位于南京市溧水开发区周(西)岗村,宁宣高速 与福田路交叉口南侧. 变电站周围环境现状示意图见附图 2. (2)扩建工程建设规模
一、现有工程情况 220kV 群力(红花)变现有
1 台(#1 主变)180MVA 主变. 电压等级:220/110/10kV. 220kV 出线:4 回 (红科
1 回,红溧
1 回,备用
2 回) ,采用双母线接线型式, 架空出线. 110kV 出线:6 回(红乌
1 回、溧花
1 回、备用
4 回) ,采用双母线接线型式, 架空出线. 10kV 出线:12 回,采用单母线四分段环形接线. 220kV、110kV 配电装置采用户外 GIS.
4 无功补偿:#1 变低压侧现有
5 组6Mvar 低压电容器. 事故油池:事故油池
1 座,容积 40m3 . 生活污水:产生少量的生活污水经化粪池处理后,接入城市污水管网.
二、本期扩建工程建设规模 主变压器:远景规模 3* 240MVA,本期扩建#2 主变,容量为 180MVA. 电压等级:220/110/10kV. 220kV 出线:远景
8 回;
本期无新增出线,仍为
4 回(其中
2 回备用). 110kV 出线:远景
12 回;
本期扩建
3 回备用出线间隔,为9回(其中
7 回备 用). 10kV 出线:远景
36 回;
本期扩建
11 回出线,为23 回. 电气主接线型式:220kV、110kV 电气主接线本期及远景均为双母线接线. 无功补偿:本期低压侧新增
4 组6Mvar 低压电容器.远景按每台主变
6 组低 压电容器及
2 组低压电抗器配置. (3)总平面布置 本期扩建内容在前期工程中已规划并留有位置,不需新征场地,电气总平面 布置格局及配电装置型式不变. 变电站采用户外布置.主变、220kV 配电装置、110kV 配电装置、10kV 电容 器、10kV 并联电抗器均布置在户外场地;
10kV 串联电抗器、10kV 开关室、二次 设备室布置于户内. 220kVGIS 布置在站区东北部, 110kVGIS 布置在站区西南部, 主变压器布置在 220kVGIS 及110kVGIS 之间,10kV 开关室位于主变压器与 110kVGIS 之间, 主控楼 (含二次设备室) 位于站区西北, 所内设环形的消防通道, 变电站大门设在站区西北侧,自福田路引入. 群力(红花)变总平面布置示意图见附图 3. (4)给排水 本站为有人值班变电站,生活用水接至市政自来水,生活排水为功能用房内 临时性排水.变电站设化粪池一座,生活污水经化粪池处理后接入城市污水管网. (5)事故油池
5 变电站一期建有事故油池一座,容积为 40m3 ,本期不需新建.事故时起暂存 事故泄漏油的作用.事故油由有资质厂家回收利用,不外排.事故油池由水泥筑 成,底部及四周密闭,满足防渗要求. 3.2 拆迁面积 本次扩建为在站内预留位置进行,不存在拆迁问题. 3.3 产污环节 运行期对环境影响主要有:220kV 变压器运行产生的噪声、工频电场、工频 磁场. 3.4 采取的环境保护措施 (1)采用低噪声主变,距主变 2m 处主变噪声不大于 70dB(A).主变之间有 防火防爆墙. (2)变电站一期建有事故油池一座,容积为 40m