排水系统,说明选用的排水体制和排水方式,出户管的位置及管 径,污废水抽升和局部处理构筑物的型号和位置,以及雨水的排除方式等;

热水 系统,说明热水用水定额,热水总用水量,热水供水方式、循环方式,热媒及热 媒耗量,锅炉房位置,水加热器选择等;

消防系统,说明消防系统的选择,消防 给水系统的用水量,以及升压、贮水设备的选择、位置、容积等. ⑥施工说明.用文字表达工程绘图中无法表示清楚的技术要求.例如,管材 的防腐、防冻、防结露技术措施和方法,管道的固定、连接方法,管道试压、竣 工验收要求以及一些施工中特殊技术处理措施. 说明施工中所要求采用的技术规 程、规范和采用的标准图号等一些文件的出处. ⑦设备、材料表.主要表示各种设备、附件、管道配件和管材的型号、规格、 材质、尺寸和数量.供概预算和材料统计使用. 6.编制说明书 包括目录、摘要(可用中英文两种文字)、前言、设计原始资料、各系统方案 选择、各系统计算过程、小结、主要参考文献等内容.按统一要求进行装订. 7.答辩 由教研室组织有关教师成立答辩小组,对参加设计的学生进行答辩,或由指 导教师抽取部分学生进行答辩.

六、要求 一个建筑物的完整设计,涉及到多种设施的布置、敷设与安装.所以布置各 种设备、管道时应统筹兼顾,合理综合布置,做到既能满足各专业的技术要求, 又布置整齐有序、便于施工和以后的维修.为达到上述目的,给排水专业人员应 注意与其他专业密切配合、相互协调.工作量方面,如图纸深度、图幅、主要内 容的要求等.

九、设计过程

(一) 、给水系统 1.竖向分区 建筑高度小于 24m 的公共建筑或小于

10 层的住宅称为低层建筑;

建筑高度 高于或等于 24m 的公共建筑或高于或等于

10 层的住宅称为高层建筑.对于高层 建筑给水系统, 毕业设计在原有建筑平面图的基础上,即已有初步方案的基础上 做扩大设计或部分施工设计, 但是作为设备设计人员必须学会高层建筑的竖向分 区、设备层的划分、建筑分区的来由. 随着高度的增加, 管道系统中静水压力势必增大,为使管道及附件承受的水 压小于其工作压力(国产管道配件和卫生器具的工作压力目前一般为 340~ 400kPa),高层建筑的给水管网必须竖向划分成几个区域.通常分区的原则如下. ①充分利用市政给水管网压力,所以一般用初估法来计算低区层数;

②上区划分根据静水压力. 《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003)规定高层建筑生活给水系统竖向 分区:对住宅、旅馆、医院宜为 300~350kPa;

办公楼高层建筑竖向分区根据管 道或设备所承受的静水压力, 为350~450kPa. 这样可以确定上区划分为几个区, 每个区几层即可.如对市政给水管网压力为 220kPa,层高为 3.5m 的22 层宾馆 建筑进行分区,由公式 Hm=12+(n-2)*4,得出 n=4,即下区为地下 1~地上

4 层;

其余

18 层计算静水压力 3.5*18*10=630kPa,超过 350kPa 的限制压力,所以分 两区,每个区

9 层,压力在允许范围内. 2.方案比较 对于分区三个以上的高层建筑,给水系统的供水方式应进行比较,可以遵循 供水技术可靠、经济合理的原则,从中选出两个方案进行比较优缺点,见表 1. 表1供水方案比较 名称 供水方式说明 优缺点 适用范围 备注 下区直接供 水上区设水 箱供水 与外网直连且利 用外网水压供水, 上层设水箱调节 水量和水压 供水较可靠,系统鼓简 单,投资较省,安装和维 护简单,可充分利用外网 水压,节省能源.但需设 高位水箱,增加结构荷 载,顶层和底层都要设横 干管 外网水压周期性不 足,允许设置高位 水箱的多层建筑, 高位水箱进水管上 应尽量装置液压水 位控制阀代替旧式 浮球阀 水箱仅为上层服 务, 容积可较小一些 分区并联供 水方式 分区设置水箱和 水泵, 水泵集中布 置在地下室内 各区独立运行互不干扰, 供水可靠,水泵集中布置 便于维护管理,能源消耗 较小,管材耗用较多,投 资较大,水箱占用建筑上 层使用面积 允许分区设置水箱 的各类高层建筑广 泛采用,贮水池进 水管上应尽量装置 液压水位控制阀代 替传统的浮球阀 水泵宜采用相同 型号不同级数的 多级水泵, 在可能 条件下, 下层应采 用外网水压直接 供水 分区水箱减 压供水方式 分区设置水箱, 水泵统一........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)