一、产品概述 随着人们对环境保护的意识越来越强烈, 锅炉燃烧排出的烟气是否符合国家有关标准, 就越来越受到大家关 注,锅炉冒黑烟是最难堪的事情,可能由于锅炉设备故障,也可能由于某种原因,送风量严重减少引起不完全燃 烧,游离碳随气流排出,产生浓浓黑烟.这一切不是马上能发现的,往往等到黑烟排向天空后才能知道,此时已 造成污染大气环境的严重后果. WE 系列氧量分析仪,是安装于锅炉烟道上,分析各种工业锅炉、窑炉中烟气含氧量行监测的装置,当然它也 可应用于以煤、重油、柴油、煤气、天然气等为燃料的各种炉窑的燃烧监控.它随时检测并显示烟气含氧量,一 旦超标,监视器就会产生报警信号(外接声光装置) ,锅炉操作人员立即可检查原因,排除故障. 本产品具有结构简单、维护方便、反应速度快、测量范围广等特点,而广泛应用于电力、冶金、供暖、建材、 电子、石油、化工、锅炉、供热等部门,分析各种工业锅炉及窑炉中烟气的氧含量,提高燃烧效率,节约能源, 减少环境污染.
二、产品特点 通用性较强,可以直接替换其它厂家以及进口的产品 大屏幕蓝底白字LCD显示 全中文操作菜单(出口产品可以提供英文菜单) 氧量量程 0-25%内自由设定(最低量程 0-5%) 温度采用PID控温,恒温点700℃和750℃(可现场选择) 可设置氧量上、下限报警指示,温度上、下限报警指示 本底电势一键校正 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn WE 系列氧量分析仪传感器与显示器说明书 精威自动化科技有限公司 全国服务热线:400
992 7608
网址:www.china-jinwe.com 可用标准气在线校准 4-20mA 标准电流输出与主电路光电隔离,可直接远传进入 DCS 系统
三、工作原理 氧化锆氧量分析仪由转换器和检测器(俗称氧探头)组成,在检测器的核心元件氧化锆浓差电池上,采用 了纳米材料和先进的生产工艺,在电极涂层上添加抑制电极老化的添加剂.大大提高了氧化锆测量探头的精度和 使用寿命.检测器采用直插式探头结构,不需取样系统,能及时反映锅炉内燃烧状况,如与自控装置配合使用, 可有效地控制燃烧状况. 氧化锆是一种高温电解质浓差电池,在数百度的高温环境下,具有能产生氧离子迁移的导电性能,由于被测 气体(烟气或其它气体)与参比气体(空气或其它气体)在氧化锆两侧铂电极的氧分压不同,在两极间有一 定数量的氧离子迁移而产生了氧浓差电势,其电势值与氧浓度的关系,可以用能斯特(Nernst)公式来表示: E=RT/4F*LnP1/P2 式中:E―氧浓差电势(V) R―理想气体常数(8.314J/moLK) T―绝对温度值(K) F―法拉第常数(96500c/moL) P1―参比气体分压(空气) P2―被测气体分压 变送器把所测量出的数据,经单片机计算转换,将氧含量在液晶屏上显示出来,同时转换成电流信号供计算机或 计录仪使用.
四、技术参数 量程: 0.01~25.0%O2(量程从 5.00%-25.00%内自由设置) 输出信号:
4 ~20mA 负载电阻≤500Ω 隔离 重复性: 满量程的±0.5% 基本误差: ≤±1%(满量程) 稳定性: ≤±1%(仪器连续检定 4h) 环境温度: 检测器 -10℃~80℃ 转换器 0℃~40℃ 电源及功耗:电源 220±10%VAC,功耗最大为 150W 烟气温度:0℃~1200℃ 探头材质:304 不锈钢 导流管材质: