编辑: 我不是阿L 2019-07-17

网址:www.china-jinwe.com 整页面,按 向上 向下 键调整氧量量程数据(量程从5%-25%内自由设定),按 确定 键完成调 整,按 返回 键返回测量状态.4-20mA 电流输出将自动和量程对应. 注意:出厂量程一般默认设置为 0-25%. 9.1.8 恒温温度设置: 按 设置 键进入主菜单,按 向上 向下 键将光标选中 恒温温度设置 菜单, 按 确定 键 进入调整页面,按 向上 向下 键调整恒温温度值(恒温点700℃和750℃两档选择),按 确定 键完成,按 返回 键返回测量状态.注意:出厂恒温点一般默认设置为700℃. 9.1.9 温度报警控制: 按 设置 键进入主菜单,按 向上 向下 键将光标选中 温度报警控制 菜单, 按 确定 键进入调整页面,按 向上 向下 键选择报警 开 或 关 ,按 确定 键完成,按 返回 键返回 测量状态. 9.1.10 氧量报警控制: 按 设置 键进入主菜单,按 向上 向下 键将光标选中 氧量报警控制 菜单, 按 确 定 键进入调整页面,按 向上 向下 键选择报警 开 或 关 ,按 确定 键完成,按 返回 键返回测量状态.

十、选用注意

1、氧传感器插入深度,正常情况下取在烟道横截面中心线的三分之一到三分之二之间、在烟道横截面较大的特 殊情况下只要能插入烟道

200 毫米深度也可;

在烟道横截面较小的特殊情况下只要能插入烟道但氧传感器的顶端 不碰到烟道壁也可,氧传感器安装在烟道上且距锅炉烟气出口越近越好. 注:

1、仪器在仓库存放时,应包装完好,存放温度为 0~40℃,相对湿度不大于 85%,没有强腐蚀性气体

2、产品在使用时,需严格按照说明书操作、产品接线图进行操作,如在使用过程中遇到任何问题请及 时与厂家进行联系.

3、产品接线图、以及产品外观请以发货产品实物为准,技术更改、恕不通知. 锅炉 锅炉 烟道烟道氧传感器 氧传感器 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn ........