编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2019-07-17 |
2 L, a r c t a n( L/R) a r c t a n =
9 0 ,则i2( t ) =- Um Lcos(t+) + Um L(cos) e - t (8)―121―・工程应用・≈∥, 等『陀τ苛鞯贾轮绷鞅账;
の蠖鞣治 可见, i
2 由一周期分量和一衰减的非周期分量 组成.当变压器空载投入时, 变压器电压从0突然 上升到运行电压.在这个电压上升的暂态过程中, 变压器可能会严重饱和, 使得励磁电感 Lm 急剧变 小、 Um / ( L) 增大, 产生很大的暂态励磁电流.这 个暂态励磁电流就是励磁涌流.励磁涌流的最大值 可以达到额定电流的4~8倍[
2 0] . 由式(
8 ) 可知, 合闸相位角辆龆庞苛髌 时间轴的哪一侧: 当c o s 链笥0时, 励磁涌流偏向 于时间轴的上方;
当c o s 列∮0时, 励磁涌流偏向 于时间轴的下方.高肇直流换流变进线开关的合闸 策略是: A 相在电压峰值附近首先合闸, 过5m s后 B相和 C 相同时合闸, 如附录A图A1所示, A, B相cos链笥0, C相c o s 列∮0. 利用 P S C A D / EMT D C软件的高肇直流工程模 型对换流变并联进行仿真, 换流阀接入模型中并处 于触发脉冲闭锁状态.三相励磁涌流与三相和应涌 流的波形分别如图6和图7所示, 其很好地还原了 现场导致这次保护误动作的电流波形, 其中合闸变 压器的合闸时刻为5s . 图6』涣鞅淙嗬庞苛鞑ㄐ F i g . 6T h r e e phaseinrushc u r r e n t o f c o n v e r t e r t r a n s f o r m e r 图7』涣鞅淙嗪陀τ苛鞑ㄐ F i g . 7T h r e e phasesympatheticinrushc u r r e n t o f c o n v e r t e r t r a n s f o r m e r 4『陀τ苛鞯贾碌缌骰ジ衅髟萏ズ头治 在高肇直流保护系统中, 换流变的电流互感器 模块既用于测量回路, 又用于保护回路, 在设计时为 了保证测量精度, 牺牲了抗饱和能力.当电流互感 器一次侧通过大电流而使铁芯饱和时, 励磁电流大 大增加.特别是当一次侧电流中包含很大成分的非 周期分量时, 电流互感器的励磁电流中也包含很大 成分的非周期分量, 使其波形偏于时间轴的一 侧. 当换流变合闸时, 两侧电流互感器经历了一个暂态 的过渡过程, 特别是合闸涌流中的非周期分量对电 流互感器的影响就更大. YN d换流变二次侧三角形环内的零序环流中 存在很大的非周期分量, 使电流互感器的传变特性 严重恶化, 铁芯严重饱和, 采样严重失真.电流互感 器的严重饱和经过一段时间才能恢复, 从而引起保 护的误动作. 根据极1的8
7 C B Y 2误动作分析并结合以上 的研究及仿真, 可知8
7 C B Y 2误动作的机理为: 极2 换流变充电时, 并联的极1换流变出现了较大的和 应涌流, 和应涌流中衰减很慢的非周期分量导致换 流变的电流互感器严重饱和, 保护采样失真.和应 涌流中至少有两相的方向相反, S I MA D YN D 保护 程序中将方向相反的两相相减, 得到很大的差值, 其 超过了保护判据, 导致保护误动作.这是8
7 C B Y 2误动作的原因. 5”苊8
7 C B Y 2再次误动作的改进方案 和应涌流的产生是........