编辑: 赵志强 | 2019-07-17 |
二、验收监测依据 中华人民共和国国务院令第
682 号《建设项目环境保护管理条例》2017 年7月;
环境保护部国环规环[2017]4 号 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》
2017 年11 月;
环办环评[2016]第16 号 《关于环境保护部委托编制竣工环境保护验收调查报 告和验收检测报告有关事项的通知》2016 年2月;
天津市人民政府令[2014]20 号《天津市建设项目环境保护管理办法》;
行业建设项目竣工环境保护验收技术规范;
津环保监测[2007]57 号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉 的通知》;
《天津农商银行蓟县支行营业大楼项目环境影响报告表》天津市环境影响评 价中心,2013.10;
蓟县环境保护局批复 蓟环保许可表[2013]68 号 关于天津农商银行蓟县支 行营业大楼项目环境影响报告表的批复 ;
天津农村商业银行股份有限公司提供的与本项目有关的基础性技术资料及 其它各种批复文件.
三、工程分析 3.1 工程建设内容 本项目占地面积 8346.4 m2 ,建筑面积
13500 m2 ,其中地上建筑面积
9000 m2 ,地下建筑面积
4500 m2 ,新建一栋
8 层办公楼,保留原有一栋
4 层建筑作 为本项目档案室,项目组成见表 3.1-1. 验收监测报告编号:验字[2017]YS 第28 号第3页共5页表3.1-1 项目组成一览表 项目名称 环评批复内容 实际建设情况 主体工程 新建一栋
8 层办公楼,保留原有一栋
4 层建筑作为本项目 档案室 与批复一致. 公用工程 给水:由市政自来水管网提供;
排水: 采用雨污分流系统. 雨水经收集后排入市政雨水管网;
生活污水经市政污水管网排入天津市蓟州区蘖镎虬死镒 污水处理厂. 与批复一致. 供电:项目由市政电网供给. 与批复一致. 供热:实行集中供热. 制冷:采用 VRV 空调,空调室外机组位于办公楼楼顶. 与批复一致. 生活设施 本项目设置食堂. 与批复一致. 环保工程 生活废水通过隔油池、 化粪池处理后排入市政污水管网, 最 终进入天津市蓟州区蘖镎虬死镒鬯沓Ы屑写 理. 与批复一致. 食堂废气及油烟经油烟净化装置处理后经内置烟道引至副 楼屋顶排放. 与批复一致. 通过隔声措施、设备的减震措施,减轻设备噪声影响. 与批复一致. 生活垃圾由环卫部门清运. 与批复一致. 3.2 项目投资情况 本项目总投资
13665 万元,其中环保投资
79 万元,占总投资的 0.58%. 3.3 经济技术指标 表3.3-1 用地平衡表 项目 面积(m2 ) 比例(%) 界内用地 8346.4
100 1 公共设施用地 1791.15 21.46
2 道路广场用地 4468.7 53.54
3 绿地 2086.55
25 表3.3-2 经济技术指标 序号 项目 单位 数量
1 规划可用地 m2 11468.4 其中 界内使用面积 8346.4 界外使用面积
3122 2 总建筑面积
13500 其中 地上建筑面积
9000 地下建筑面积
4500 3 容积率 ―― 1.5
4 建筑密度 % 21.6
5 绿地率 %
25 6 层数 层87机动车停车位 个101 其中 地上停车位
52 地下停车位
49 表3.3-3 副楼经济技术指标 验收监测报告编号:验字[2017]YS 第28 号第4页共5页序号 项目 单位 数量
1 占地面积 m2
614 2 建筑面积
2825 3 层数 层4表3.3-4 各建筑物功能区分配表 表3.3-5 单体建筑一览表 序号 名称 层数 占地面积(m2 ) 建筑面积(m2 )
1 办公楼(新建)
8 1178
13500 2 副楼(保留原有)
4 614