编辑: yyy888555 2019-07-17

4 3.型号定义 ZK-H 张力控制器硬件采用模块结构,ZK-H 硬件型号定义如下: 型号-主输出 通讯功能 功能说明 ZK-H - 全自动张力控制器 24V 24V/4A 输出 接磁粉离合器或磁粉制动器

0 无RS232 带RS232 通讯接口 RS485 带RS485 通讯接口 BS 带张力变送输出功能 例如:型号 ZK-H-/24V/BS/0 主输出为 24V/4A 输出,可接磁粉离合器或磁粉制动器,带张力变送功能的控制器. 4.仪器安装及外形尺寸 ZK-H 张力控制器可采用平面安装、立面安装或屏式开孔安装方式.安装图如下:

5 外形尺寸图: 5.电气连接 5.1 接线注意: 输入信号线、开关量输入输出端子、输出电源等弱电线应远离仪器电源线、动力电源线等 强电线,以避免产生信号干扰. 输入信号、开关量输入输出端子、输出电源等弱电端子切记不能接强电,否则将烧毁整个 仪表,千万不可大意. 按接线图将张力传感器信号接好,如接双只张力传感器,必须注意信号极性不能接错,否则 显示的测量值将不正确. 如接单只张力传感器,未接张力信号的输入端子必须短接短接. 5.2 接线图

6 接线端子排说明 接线排

1 接线排

2 7 5.3 接线端子说明 接线排 1: 序号 名称 类型 技术参数 说明1PSL,PSN 输入 电压范围85VAC~264VAC 接220VAC 电源

2 ZT,ZTC 输出 控制方式为自动张力控制时作为零张力报警输出控制 方式为卷径张力控制时作为最小卷径报警输出

3 PA NA , 输出 输出24V/4A 或90V/10A 接A轴磁粉离合器或接A轴滑差调速电机

4 PB,NB 输出 输出24V/4A 或90V/10A 接B轴磁粉离合器或接B轴滑差调速电机

5 MCC 输入 外部输入开关信号公共端

6 MC1 输入 外部启动/停止控制信号输入端子

7 MC2 输入 外部双轴切换控制信号输入端子

8 MC3 输入 外部加速控制信号输入端子

9 MC4 输入 预张力选择端子

10 MC5 输入 外部点动控制信号输入端子

11 MC6 输入 外部减速控制信号输入端子

12 +24V,GND 输出 外部接近开关(或旋转编码器)供电电源

13 DI0 输入 最高频率15KHz 主轴接近开关输入端子 接线排 2: 序号 名称 类型 技术参数 说明1DIA 输入 最高频率15KHz A轴接近开关输入端子

2 DIB 输入 最高频率15KHz B轴接近开关输入端子

3 GRL 输入 输入信号范围0~200mV 左张力传感器输入信号+

4 WHL 输入 或0~20mV 左张力传感器输入信号-

5 REDL 输出 输出电源电压5V 左张力传感器电源+

6 BLKL 输出 或12V 左张力传感器电源-

7 GRR 输入 输入信号范围0~200mV 右张力传感器输入信号+

8 WHR 输入 或0~20mV 右张力传感器输入信号-

9 REDR 输出 输出电源电压5V 右张力传感器电源+

10 BLKR 输出 或12V 右张力传感器电源-

11 SA SN , 输出 0~20mA 或0~5V 与主轴控制输出相同

12 EAP,EAN 输出 0~20mA 或0~5V 第二路输出可选与主控输出相同或设定输出功率

13 TR+,TR-,TRG 输出 接RS232 或RS485 或作为 张力变送输出 通讯输出端子或PV 变送输出端子

14 +6V,0V 输出 备用电源 6.面板介绍

8 1.电源开关 2.电源指示灯(POWER) 3.输出开/关切换键(OUTPUT ON/OFF) 4.输出开/关指示灯,允许输出时,指示灯亮 5.测量值,参数代码显示 6.设定值,手动输出值,参数值,报警代码显示 7.张力设定值指示灯(N) 输出功率指示灯(%) 卷径大小指示灯(R) 8.下行显示窗显示切换键(MONITOR SELECT) 9.开门螺钉 10.手动控制指示灯(MAN) 11.手动/自动切换键(MAN/AUTO) 12.自动控制指示灯(AUTO) 13.编程键 14.通讯指示灯(COM) 15.数值减小键() 16.零张力报警指示灯(ALM) 17.数值增加键() 18.A 轴输出指示灯(OUTA) 19.参数设置键(PAR) 20.B 轴输出指示灯(OUTB) 21.输出功率指示灯(OUT),输出功率越大,指示灯越亮

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题