9 7.面板显示及操作 7.1 面板显示及操作 仪表面板上有两排数码管显示器,上排数码管为绿色,主要用来显示张力测量值(PV)及各 种参数代码,下排显示器为红色,主要用来显示张力设定值(SV),输出功率值(%),卷径大小及各 种参数值. 仪表上电瞬间,上行显示器显示仪表的基本型号,下行显示器显示仪表的软件版本号(对 客户定制的仪表,客户应特别留意软件版本号,以便今后订购). 上电

3 秒钟后,上行显示器显示张力测量值(PV),下行显示器将显示张力设定值(SV). 当ZK-H 作为卷径控制或卷径-输出功率曲线控制时,上行显示窗显示实测卷径.按动下 行显示窗显示切换键(MONITOR SELECT),下行显示窗将分别显示张力设定值(指示灯 N 点亮),输出功率(指示灯%点亮),卷径大小(指示灯 R 点亮). 当ZK-H作为卷径-输出功率曲线控制时,在指示灯 N 点亮时,下行显示窗将显示运行的曲 线号码及段号码.如显示 L2.R3 说明 ZK-H 运行第

2 条曲线第

3 段. 按MAN/AUTO 键可实现自动/手动控制方式的双向无扰切换. 当工作在自动控制方式时,自动控制指示灯(AUTO)点亮,此时如下行显示窗显示张力设 定值(指示灯 N 点亮),按键或键可修改张力设定值.张力设定值的修改范围为最小设定 值(代码为 SP L)-最大设定值(代码为 SP H). 当工作在手动控制方式时,手动控制指示灯(MAN)点亮.此时如下行显示窗显示输出功 率(指示灯%点亮),按键或键可修改输出功率值. 按输出功率开/关键(OUTPUT ON/OFF)可实现输出功率的开/关切换,当OUTPUT ON/OFF 指示灯亮时,允许输出. 当OUTPUT ON/OFF 指示灯熄灭时,禁止输出,输出功率为 0. 当工作在自动状态,MC1 和MCC 短接时,OUTPUT ON/OFF 指示灯亮;

MC1 和MCC 断开 时,OUTPUT ON/OFF 指示灯闪烁,此时允许输出. 输出功率指示灯为绿色指示灯 OUT,指示灯的亮度与输出功率大小相关,输出功率越大, 指示灯越亮.当输出功率为零时,OUT 指示灯熄灭. A 轴输出指示灯为 OUTA,当A输出时,OUTA 灯点亮. B 轴输出指示灯为 OUTB,当B输出时,OUTB 灯点亮. 零张力报警指示灯为 ALM,在张力系统运行过程中,当张力小于零张力报警值 AL0 时,ZT 继电器动作,产生报警信号.在系统启/停,轴切过程中,零张力报警器不报警. 通讯指示灯为COM,ZK-H接收到上位机发送的有效命令,应答回送数据时COM灯点亮. 7.2 参数显示及修改 当仪表处于测量值/设定值(PV/SV)显示状态,连续按下 PAR 键3秒钟,仪表将进入参数修 改模式,仪表上行显示器显示出第一个参数的代码,下行显示器显示出该参数的值,这时用 键或键可修改该参数的值,修改完毕,再按一下 PAR 键仪表将按顺序显示下一个参数的代 码及该参数的值,同时,修改的数据已保存在仪表的存储器中.显示完最后一个参数或在

16 秒钟内无按键操作,仪表将回到测量值/设定值(PV/SV)显示状态.

10 序号 参数代码 参数名称 调整范围 说明1R0 初始卷径 0~1000mm 按一下PROG键,测量卷径复位为初始卷径R0

2 THIN 卷料厚度 0.0~3.00mm 采用累计法测卷径时显示

3 F0 启停频率 1~50Hz 主轴频率F大于F0时,启动运行主轴频率F小于启 停频率F0时,停止运行启停频率

4 AL0 零张力报警值 0.0~999.9Kg 运行时才报警,在轴切及启/停机时不报警

5 PON 预备输出功率 0~100.0% 当端子MC4与MCC短接时,预备张力为PON

6 TON 启动时间 1~30.0 秒7POFF 停机输出功率 0~100.0%