编辑: 丑伊 | 2019-07-17 |
isentrol.cn 地址:中国 山东 济南
电话:13001715332
邮箱:[email protected] 流速计流量报警器 US208MA 使用说明 流速计流量报警器 US208MA 为山东信准电子科技有限公司针对性研制开发的简易型即时流量测试 仪,可代替示波器等脉冲测试仪,输出数字型频率信号(不输出方波) ,显示即时的脉冲值/流速,可 设置流速上下限报警,自带蜂鸣器.数据精准,使用简便,便于携带,方便广大使用水流量传感器的 客户进行检测和校准. 使用说明和主意事项如下:
1、共5位端子,2 线端子接电源,3 线端子接流量计.
2、输入电压 DC5V,输出电压 DC5V.
3、显示最大频率为 999.9Hz.
4、输入端接上电源,数屏幕显示 0.0(小数点位数可调)
5、输出端连接水流量传感器,当水流经过传感器后,屏幕上显示传感器的输出脉冲数.或者经过 调整 K1,K2,显示实时流速. 6. 打开后盖,有K1,K2,调节键.同时按住 K1 和K2 进入调节状态. 7. 数显示数=脉冲数*K1/K2. 以下为参数一览表 序号 显示符号 设置说明 参数范围 出厂值
1 ALO1 报警输出动作方式 0(上限报警)、1(下限报警)
0 2 AL1 报警输出动作值 0-9999
20 3 HYS1 报警输出回差值 0-9999
10 4 TYPE 转速表/频率表选择 =0 频率表 =1 转速表(勿动)
0 5 Dot 显示小数点位置 0-3
1 6 FLTR 滤波系数 0-10
3 7 K1 倍率 K1 1-9999
10 8 K2 倍率 K2 1-9999
10 8. 按下'K1 键'后不松开,再按下'K2 键' ,进入参数设置,屏幕显示当前参数提示符.不设置 当前显示参数按下'K1 键'后不松开,再按下'K2 键'跳到下一参数设置 ,如需设置该参数则按一 下'K1 键'松开后,进入该参数提示符的设置值,通过'K1 键'选择闪烁位,按'K2 键'增值,设 置好参数后按下'K1 键'后不松开,再按下'K2 键'确认,当为最后一组参数时退出参数设置状态.
9、注意事项:输出端正负极不得短路、接反,不要超压使用,否则烧坏频率计和传感器.注意防 水、防潮、防尘、防火,防止高处跌落,远离强磁环境.在使用中遇到故障或不解的问题请及时向我 司(http://www.isentrol.cn)技术人员进行咨询(电话/微信:13001715332),不得擅自拆解水流量 频率计,以免损毁水流量频率计.一经发现人为拆解我司水流量频率计的情况,我司将不再进行保修 和售后服务. 备注: 当小数点显示
1 位时, K1=10;
当小数点显示
2 位时, K1=100, 当小数点显示
3 位时, K1=1000.
10、如何校准:出厂 K 值X1 分钟内的流量显示值÷实际值=当前 K 值 配套传感器型号: 参考 K2 值: (最终示数=脉冲数*K1/K2),只有调小数位时需要调整 K1.
11、参考示例:ALO1 = 0, AL1 = 10:当流速大于 10L/min 时报警;
ALO1 = 1, AL1 = 10:当流速小于 10L/min 时报警;