编辑: 645135144 | 2019-07-17 |
2 以上,冲击294m/s
2 以上使用. 振动49m/s2以上 冲击294m/s2以上 气动元件(传感器元件) 为了安全地使用本产品 请务必在使用前阅读. 气动元件的通用注意事项请确认卷头第53页,各系列的详细注意事项请确认 本文的「 使用上的注意事项」. 各机种系列 ・ 个别注意事项 压缩空气用流量传感器 PF・PFK系列 关于配管
1 垂直・水平・其它任何姿势都能设置.
2 通过节流阀(球型阀、球阀等)调节流量时,将节流阀设置 在传感器的二次侧(下流).如果将节流阀设置在传感器的 一次侧,会发生偏流(流向变乱),产生误差.
3 为了维护、维修节流阀时,设置在传感器的一次侧时,请 在节流阀全开、全闭的状态下使用.
4 请不要将减压阀设置在传感器的前面(一次侧).
5 配管中使用弯管和卡套(口径变化最高1等级)时,在PF16000E系列上流侧10D以上,下流侧5D以上的直管. 如果没有直管部分会发生偏流(流向变乱),产生误差. 这里的 D 表示配管的内径. 注意 安装 ・ 配管 ・ 配线时 警告 安装 ・ 配管 ・ 配线时 关于配线
1 配线时请确认电线的颜色、端子编号.错误配线会损坏传 感器、导致传感器故障及错误动作.配线时请根据使用说 明书确认配线的颜色、端子的编号. 另外,电源及其它配线请使用与600V塑料电线相同性能以 上的电线.请根据需要安装噪音过滤器.
2 FG端子为第3种接地(100Ω以下).但是,请不要与强电 场共同接地.
3 请确认配线的绝缘. 请确保不要与其它回路接触、接地及端子间绝缘良好.如 果传感器中流入过电流,有可能会破损.
4 请将监视器与高压线、高电压元件及马达等动力元件分 开.
5 请确认好监视器的端子台、传感器的接插件没有切粉及电 线头等后再配线. 危险
1 电源的电压及输出请使用规格电压. 附加规格电压以上的电压时,会导致破损、损坏传感器及 触电或火灾. 另外请不要使用超过输出额定的负荷.否则会导致输出的 破损和火灾. 10D 5D 使用弯管时 10D 5D 使用套筒时 节流阀 节流阀 安装 ・ 配管 ・ 配线时 * * 注意 设计 ・ 选定时
4 关于颗粒的发生. 流量传感器没有可动部分,重复电磁阀的ON/OFF,则金 属网的网眼部分或者固定部分微动,有可能产生颗粒.厌 颗粒的场合,请务必在流量传感器的2次侧设置绝对过滤 器.
1210 6 对传感器安装配管时,请不要对连接气口施加过大的紧固 和荷重.请参考如下力距.
7 请使流体的方向按本体上指示的方向配管.反向连接会多 余显示.
8 配管前,请吹气清扫,除去配管内的异物和切粉.如果有 大量异物、切粉混入,有可能损坏整流元件和白金传感 器.
9 配管时,请不要对树脂部分施加力.
10 配管时,请确保不让密封带或粘合剂进入. 注意 安装 ・ 配管 ・ 配线时 A.紧固力距N m B.荷重最大力距 N m 型号 PF500F
29 14 PF1000F
29 14 PF2000F
29 14 PF4000F
48 38 PF8000F
72 48 PF16000F
80 60 树脂盖 荷重力距 紧固力距 流向 螺纹部分缠绕氟树脂制的密封带时,请在螺纹前端留出2~3螺牙,将密封带缠绕1~2圈,并用手指使其与螺纹密合.使用液 体密封剂时,请从螺纹前端留出1~2螺牙,请注意不要涂抹过 多.元件螺纹侧请不要涂抹. 密封带 固体・液状密封剂 固体 液状 密封剂 固体 液状 密封剂 配线时