编辑: 丑伊 | 2019-07-18 |
1 扬州江扬金湖湾房地产开发有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 797地块商品房1#~12#住宅楼、地下车库二地源热泵工程项目施 工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相 关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见 (含变更图纸,一式五份)送我机构复审.
【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一七年二月六日 (审查机构公章) (附8页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 797地块商品房1#~12#住宅楼、地下车库二地源热泵工程 建设单位 扬州江扬金湖湾房地产开发有限 公司 项目地址 邗江区 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 场地类别 设防烈度 耐火等级 基础形式 结构体系 送审日期 2017-1-20 勘察单位 资质等级 设计单位 扬州大学工程设计研究院 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (暖通节能)专项审查 1,3,5#楼 节能部分
一、? 违反 强条 之处: 无
二、? 违反 强标 之处:
1、大于50000平方米的居住小区应说明空调,通风设备及控制接入小区的建筑设备管 理系统,应符合DGJ32/J173-2014第8.5.8条..
三、设计深度和其它问题:
1、全热交换器应标注回收效率.
1、建筑面积与空调面积应有区别,相对应的面积指标有误. 2,4#楼 节能部分
一、? 违反 强条 之处: 无
二、? 违反 强标 之处:
1、大于50000平方米的居住小区应说明空调,通风设备及控制接入小区的建筑设备管 理系统,应符合DGJ32/J173-2014第8.5.8条..
三、设计深度和其它问题:
1、全热交换器应标注回收效率.
2、建筑面积与空调面积应有区别,相对应的面积指标有误.
3、专篇的项目名称有误. 6#楼 节能部分
一、? 违反 强条 之处: 无
二、? 违反 强标 之处: 设计人 刘光远 专业负责人 刘光远 审核人 马荣生 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
8 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 日期审查人 节能专项审查号 2017-02-03
4 (暖通节能)专项审查
1、大于50000平方米的居住小区应说明空调,通风设备及控制接入小区的建筑设备管 理系统,应符合DGJ32/J173-2014第8.5.8条..
三、设计深度和其它问题:
1、全热交换器应标注回收效率.
2、建筑面积与空调面积应有区别,相对应的面积指标有误.
3、专篇的项目名称有误. 7#楼 节能部分