一、? 违反 强条 之处: 无
二、? 违反 强标 之处:
1、大于50000平方米的居住小区应说明空调,通风设备及控制接入小区的建筑设备管 理系统,应符合DGJ32/J173-2014第8.5.8条..
三、设计深度和其它问题:
1、全热交换器应标注回收效率.
2、建筑面积与空调面积应有区别,相对应的面积指标有误.
3、专篇的项目名称有误. 8,9,12#楼 节能部分
一、? 违反 强条 之处: 无
二、? 违反 强标 之处:
1、大于50000平方米的居住小区应说明空调,通风设备及控制接入小区的建筑设备管 理系统,应符合DGJ32/J173-2014第8.5.8条..
三、设计深度和其它问题: 设计人 刘光远 专业负责人 刘光远 审核人 马荣生 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
8 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 日期审查人 节能专项审查号 2017-02-03
5 (暖通节能)专项审查
1、全热交换器应标注回收效率.
1、建筑面积与空调面积应有区别,相对应的面积指标有误. 10#楼 节能部分
一、? 违反 强条 之处: 无
二、? 违反 强标 之处:
1、大于50000平方米的居住小区应说明空调,通风设备及控制接入小区的建筑设备管 理系统,应符合DGJ32/J173-2014第8.5.8条..
三、设计深度和其它问题:
1、全热交换器应标注回收效率.
2、建筑面积与空调面积应有区别,相对应的面积指标有误. 11#楼 节能部分
3、专篇的项目名称有误. 地源热泵二期 节能部分 设计人 刘光远 专业负责人 刘光远 审核人 马荣生 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
8 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 日期审查人 节能专项审查号 2017-02-03
6 (暖通节能)专项审查 一,? 违反 强条 之处: 无二,违反 强标 之处:
1、大于50000平方米的居住小区应说明空调,通风设备及控制接入小区的建筑设备管 理系统,应符合DGJ32/J173-2014第8.5.8条..
三、设计深度和其它问题:
1、建筑面积与空调面积应有区别,相对应的面积指标有误. 设计人 刘光远 专业负责人 刘光远 审核人 马荣生 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
8 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 日期审查人 节能专项审查号 2017-02-03
7 (暖通)专业审查意见 1,3,5#楼
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处: 无
三、设计深度和其它问题:
1、说明8中应明确冬,夏季空调的切换方式.
2、说明中表示室内空调管采用PPR管道,但平面
图表示为通常钢管.
3、地下二层平面图的楼梯入户管和分接管井的管道应有控制阀门.
4、十层平面图的活动室有与下层连通楼梯洞口,应设空调采暖措施.
5、入户装置的回水管上是否要装除污器.
6、应说明新风调节阀如何控制,排风管上应有防倒灌控制阀. 2,4#楼
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处: 无
三、设计深度和其它问题: