编辑: 丑伊 2019-07-18

1、说明8中应明确冬,夏季空调的切换方式.

2、说明中表示室内空调管采用PPR管道,但平面

图表示为通常钢管.

3、地下二层平面图的楼梯入户管和分接管井的管道应有控制阀门.

4、十层平面图的活动室有与下层连通楼梯洞口,应设空调采暖措施.

5、入户装置的回水管上是否要装除污器.

6、应说明新风调节阀如何控制,排风管上应有防倒灌控制阀.

7、平面通风图中风管不应穿过排烟竖井,大样图有误. 6#楼 设计人 刘光远 专业负责人 刘光远 审核人 马荣生 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 夏晓潮 认定证书号 10161-H1001 日期审查人 认定证书号 2017-02-03

8 (暖通)专业审查意见

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处: 无

三、设计深度和其它问题:

7、平面通风图中风管不应穿过排烟竖井,大样图有误. 7#楼

7、平面通风图中风管不应穿过排烟竖井,大样图有误. 设计人 刘光远 专业负责人 刘光远 审核人 马荣生 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 夏晓潮 认定证书号 10161-H1001 日期审查人 认定证书号 2017-02-03

9 (暖通)专业审查意见 8,9,12#楼

6、应说明新风调节阀如何控制,排风管上应有防倒灌控制阀. 10#楼

