10 (暖通)专业审查意见 11#楼
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处: 无
三、设计深度和其它问题:
1、说明8中应明确冬,夏季空调的切换方式.
2、说明中表示室内空调管采用PPR管道,但平面
图表示为通常钢管.
3、地下二层平面图的楼梯入户管和分接管井的管道应有控制阀门.
4、十层平面图的活动室有与下层连通楼梯洞口,应设空调采暖措施.
5、入户装置的回水管上是否要装除污器.
6、应说明新风调节阀如何控制,排风........