编辑: 匕趟臃39 2019-07-18
www.

youeclass.com 热线

电话:010-85368044 优异网校: 最具学员满意度在线教育品牌;

全国十佳职业培训机构;

国内建筑工程培训领跑者

2016 年一级建造师补充资料 《机电工程管理与实务》 P3:例如,在加热炉、锅炉、燃气轮机等高温装置中的零件就是耐热钢,要求在高温下具有抗蠕变、抗断裂和抗氧化的能力,以及必要的韧性. P5:例如,油箱、油罐、管道、铆钉等需要弯曲和冲压加工的零件就是使用变形铝合金,变形铝合金塑性好,易于变形加工.铸造铝合金适于铸造 生产,可直接浇铸成铝合金铸件. P9:聚氨醋复合风管适用于低、中、 ,高压洁净空调系统及潮湿环境;

硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统. P15:无挠性牵引件的输送设备,有螺旋输送机、滚柱输送机、气力输送机等. P25:直读仪表:电压表、电流表、钳形表、电能表、万用表、兆欧表.较量仪表:电桥、电位差计. P42:卷扬机的基本参数(1 )额定牵引拉力(2) 工作速度(3) 容绳量 P45: 吊装参数表,主要包括设备规格尺寸、金属,总重量、吊装,总重量、重心标高、吊点方位及标高等.若禾用分段吊装,应注明设备分段尺 寸、分段重量. P64:常用焊缝无损检测方法有:1.射线探伤方法(RT)能发现焊缝内部气孔、夹渣、裂纹及未焊透等缺陷. 2.超声波探伤〔UT)超声波比射线探伤灵敏度高,灵活方便,且周期短、成本低、效率高、对人体无害,但显示缺陷不直观,对缺陷判断不精确, 受探伤人员经验和技术熟练程度影响较大. P67:1.减振基础:可以消减振动能量的基础. 2. 绝热层基础:在基础底部设置隔热、保温层的基础,适用于有特殊保温要求的设备基础. P70:设备灌浆分为一次灌浆和二次灌浆.一次灌浆是在设备粗找正后,对地脚螺栓孔进行的灌浆.二次灌浆是在设备精找正后,对设备底座和基础 间进行的灌浆. P71:1.齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴合,且用 0.05mm 塞尺检查不应塞人;

基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求. 2. 相互啮合的圆柱齿轮副的轴向错位,应符合下列规定: (1)齿宽≤100mm 时,轴向错位应~5%B;

(2) 齿宽 B>

100mm 时,轴向错位应~5mm. P72:1.滑动轴承装配(1)瓦背与轴承座孔的接触要求、上下轴瓦中分面的接合情况、轴瓦内孔与轴颈的接触点数,应符合随机技术文件规定.对 于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用0.05mr 丑塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任何部位塞人深度应不大于接合面宽度的 1/3;

对于薄壁轴瓦,在装 配后,在中分面处用 0.02mm 塞尺检查,不应塞人.薄壁轴瓦的接触面不宜研刮. P76:1.设备制造对安装精度的影响主要是加工精度(结合排列图、表)2.解体设备的装配精度将直接影响设备的运行质量,包括各运动部件之间 的相对运动精度,配合面之间的配合精度和接触质量.现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度包括直线运动精度、圆周运动精度、传动 精度等. P79:开箱检查应注意事项:技术文件应齐全.所有的电器设备和元件均应有合格证.关键部件应有产品制造许可证的复印件,其证号应清晰. P81:高压开关柜(手车式)试验要求:1.工频耐压试 2.动作试验 3.连锁试验 4.其他实验 P88:1.变频器和电机的距离应该尽量的短.电机电缆应独立于其他电缆走线,电缆选用屏蔽电缆或串管敷设. P93: (3) 穿入管中的电缆数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿人钢管内. (选择) P101:GC1 级管道的管子、管件在使用前采用外表面磁粉或渗透无损检测抽样检验,要求检验批应是同炉批号、同型号规格、同时到货. P116:2. 分段到货设备验收(案例考点) (1)分段处的圆度、外圆周长偏差、端口不平度、坡口质量符合相关规定;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题