(2) 筒体直线度、筒体长度以及筒体上接管中心方位和标高的偏差符 合相关规定;

(3) 组装标记清晰;

(4) 裙座底板上的地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差、 相邻两孔弦长允许偏差和任意两孔弦长允许偏差均为 2mm . P128:吊车梁和吊车和架组装、焊接完成后不允许下挠. (2)钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值 P136:锅炉受热面组件吊装原则和顺序(不需要背,结合网络图横道图考察) P157: 2.对于复合层涂层防腐蚀结构的施工质量检查,应进行外观检查.除此以外,还必须对干燥漆膜厚度用涂层测厚仪进行测厚.3. 对于埋地设 备及管道防腐蚀结构的施工质量检查,除了上述两项检查外,还必须进行电火花检漏、粘结力或附着力检查. P166:拼砌法常用于保温结构施工,特别是高温炉墙的保温层砌筑. P182:高层建筑设计时必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区并加设减压设备 P184:供暖管道安装工艺流程为:安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→供暖器具安装→试压→冲洗→防腐→保温→ 调试. P190:1.桥架电缆敷设电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的 60% ,控制电缆不应大于 75% . P193:建筑避雷带(网)的施工技术要求(1)建筑屋面上的避雷带一般为明敷,避雷带应热镀锌.钢材厚度应大于或等于 4mm 的,镀层厚度应不 www.youeclass.com 热线

电话:010-85368044 优异网校: 最具学员满意度在线教育品牌;

全国十佳职业培训机构;

国内建筑工程培训领跑者 小于 65μm.避雷带一般使用 40mm*4mm 镀锌扁钢,或φ12mm 镀锌圆钢制作. P194:水平埋设的接地体通常采用镀锌扁钢、镀锌圆钢等.镀锌扁钢的厚度应不小于 4mm;

截面积不小于 100mm2 ;

P202:风机安装要求.风机安装前应检查电机接线是否正确,通电试验时,叶片转动灵活、方向正确,停转后不应每次停留在同一位置上,机械部 分元摩擦、松动,无漏电及异常响声.通风机传动装置的外露部分以及直通大气的进出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全措施.风机与风 管连接采用柔性短管. P204:2. 通风与空调系统节能性能检测的项目包括室内温度,各风口的风量,通风与空调系统的总风量,空调机组的水流量,空调系统冷热水、冷 却水总流量等五项内容. P207: (1)入侵报警探测器.有门窗磁性开关、玻璃破碎探测器、被动型红外线探测器和主动型红外线探测器(截断型、反射型) 、微波探测器、超 声波探测器、双鉴(或三鉴)探测器、线圈传感器和泄漏电缆传感器等. (选择题)感温、感应探测器做干扰项. P230: (5) 自动扶梯、自动人行道应进行空载制动试验,制停距离应符合标准规范的要求. (6)自动扶梯、自动人行道应进行载有制动载荷的下行 制停距离试验(除非制停距离可以通过其他方法检验) .制动载荷、制停距离应符合标准规范的规定. P235:按系统结构可分为有管网系统和无管网系统;

管网系统又可分为组合分配系统和单元独立系统. 1)组合分配系统是指用一套二氧化碳储存装置保护两个或两个以上防护区的灭火系统.组合分配系统总的灭火剂储存量按需要灭火剂最大的一个防 护区或保护对象确定,当某个防护区发生火灾时,通过选择阀、容器阀等控制,定向释放灭火剂.2) 单元独立系统是用一套灭火储存装置保护一 个防护区较远不便于组合,或是两个防护区相邻,但有同时失火的可能. P245:机电工程项目的特点是:设计的多样性、工程运行的危险性、环境条件苛刻性. P250:大型机电工程项目设计,为做好建设的总体部署,在初步设计前,应进行总体设计,应满足初步设计展开的需要、满足主要大型设备、大宗 材料的预安排和土地征用的需要. . P255:按采购内容可分为工程采购、货物采购与服务采购三种类型(选择) 3. 服务采购: (1) 决策阶段:项目投资前期准备工作的咨询服务.如可行性研究,项目评估. (2) 设计、招投标阶段:工程设计和招标文件编制 服务. (3) 施工阶段:项目管理、施工监理等执行性服务. (4) 其他:技术援助和培训等服务. 按采购方式可分为招标采购、直接采购和询价采购

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题