编辑: 静看花开花落 | 2019-07-18 |
2 《电力建设施工质量验收及评价规程 第5部分:管道及系统》(DL/T 5210.5) 《电力建设施工质量验收及评价规程 第6部分:水处理及制氢设备和系统》(DL/T 5210.6) 《电力建设施工质量验收及评价规程 第7部分:焊接》(DL/T 5210.7) 《火力发电建设工程机组调试技术规范》(DL/T 5294)
3 监督检查应具备的条件 3.0.1 辅助系统带电范围内建筑工程施工完成,并验收签证. 3.0.2 辅助系统带电范围内电气
一、二次系统施工完,相应的电气试验及保护调试完,并验收 签证.
4 责任主体质量行为的监督检查 4.1 建设单位质量行为的监督检查 4.1.1 组织完成辅助系统带电调试范围内相关工程验收. 4.1.2 工程采用的专业标准清单已审批. 4.1.3 按规定组织进行设计交底和施工图会检. 4.1.4 按合同约定组织设备制造厂进行技术交底. 4.1.5 组织完成站用电系统受电范围内电气
一、二次系统及保护调试的验收. 4.1.6 设备制造厂负责调试的项目己调试完成,验收合格. 4.1.7 站用电系统受电方案已审批,受电后的管理方式己确定. 4.1.8 组织工程建设标准强制性条文实施情况的检查. 4.1.9 上阶段质量监督检查提出的整改意见已落实闭环. 4.1.10 采用的新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料已审批. 4.2设计单位质量行为的监督检查 4.2.1 设计图纸交付进度能保证连续施工. 4.2.2 设计更改、技术洽商等文件完整、手续齐全. 4.2.3 设计代表工作到位、处理设计问题及时. 4.2.4 工程建设标准强制性条文落实到位. 4.2.5 进行了本阶段工程实体质量与设计的符合性确认. 4.3监理单位质量行为的监督检查 4.3.1 项目监理部专业监理人员配备合理,资格证书与承担任务相符. 4.3.2 完成相关施工和调试项目的质量验收并汇总.
3 4.3.3 已按规程规定,对施工现场质量管理进行检查. 4.3.4 组织补充完善施工质量验收项目划分表,对设定的工程质量控制点进行了监控. 4.3.5 施工方案和调试方案己审查. 4.3.6 组织或参加设备、材料的到货检查验收. 4.3.7 设备、施工质量问题及处理台账完整,记录齐全. 4.3.8 工程建设标准强制性条文检查到位. 4.3.9 提出站用电系统受电范围内的工程项目质量监理评价意见. 4.4施工单位质量行为的监督检查 4.4.1 项目部组织机构健全,专业人员配置合理. 4.4.2 特种作业人员持证上岗. 4.4.3 专业施工组织设计已审批. 4.4.4 施工方案已审批,技术交底记录完全. 4.4.5 计量工器具经检定合格,且在有效期内. 4.4.6 检测试验项目的检测报告齐全. 4.4.7 单位工程开工报告已审批. 4.4.8 工程建设标准........