编辑: 252276522 | 2019-09-21 |
00)
3 主要功能及技术指标 主要功能: ) 温度控制(制冷/制热两种模式) :温度显示、温度控制(可设定制冷/制热模式) 、压缩机开机 延时保护、温控探头异常告警. ) 化霜控制:自然化霜模式. ) 外部告警:有一路外部告警,可设置成常开、常开锁定、常闭、常闭锁定、或禁用. 主要技术指标:
2 温度显示范围: -50~150°C(分辨率 0.1°C) -58~302°F(分辨率 0.1°F)
2 电源电压 : 220V±10%或380V±10%, 参见产品后贴
2 使用环境 : 温度-10℃~50℃,湿度≤85%,无凝露.
2 输出触点容量: 20A/250VAC(纯阻性负载)
2 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K
2 执行标准 : Q/320585 XYK
01 (NA8817-CTDA) 操作指南 面板图: * 面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯从左到右排列的功能含义如下表: 指示灯 指示灯名称 亮 闪烁 温度设定 正在温度设置状态 - 制冷正在制冷 准备制冷,在压缩机延时保护状态 制热正在制热 准备制热,在压缩机延时保护状态 化霜正在化霜 压缩机延时保护状态 风机--告警-告警状态 * 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示"SHr"表示温度传感器短路, "OPE"表示温度传感器断线. 告警时交替显示温度和告警代码(Axx) .显示代码如下表: 告警代码 含义 说明 A11 外部告警 来自外部告警信号的告警,请参见内部参数代码"F50" A21 温控探头故障 温控探头断线或短路(当前温度显示 "SHr"或"OPE" ) * 怎样设置温度? 在显示温度状态,长按"Set"键2秒,进入温度设置状态,这时数码显示器上显示的温度即为 设定温度,然后用上或下键改变设定值( ""键增 0.1°C, ""键减 0.1°C,按住不放超过 0.5 秒 则快速增减) .设置完成后按"Set"键退出设置状态(设置温度范围受参数 F13 和F14 限制,请参见 高级设置).设置过程中按"M"键表示放弃,退出但不保存设置值. * 怎样进行手动化霜? 在显示温度状态,按住""键不放保持
5 秒,则进入化霜状态.在化霜时按住""键不放保 持5秒,能强制结束化霜.
2 * 怎样进行强制冷(或制热)? 在显示温度状态,温度介于"设定温度-温差"和"设定温度+温差"之间时,系统可能制冷也可 能不制冷,这时按住""键不放保持
5 秒,若在制冷模式下,则可以强制启动制冷,当温度低于 "设定温度-温差"时,停止制冷;
若在制热模式下,则可以强制启动制热,当温度高于"设定温度 +温差"时,停止制热.
9 高级操作 长按"M"键5秒,进入参数设置状态,如果设置了口令,会显示"PAS"字样提示输入口令, 用""键输入口令,如果口令正确,则会显示参数代码,用""键选择参数代码,选择一 个代码后按"Set"键则显示该代码对应的参数值,这时再用""键即可对参数值进行设置(按住"或""键不放可连发) ,设置完成后再按"Set"键,回到显示参数代码状态.在显示参数 代码时按"M"键可退出参数设置状态,在设置参数值过程中按"M"键表示放弃,退出但不改变 参数值.参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 F11 设定温度 F14 C F13
0 ℃/H 设定范围受 F13 和F14 的限定 F12 温差 0.1 C
20 1.0 ℃/H 控制温度的回差,详见温度控 制原理的说明 F13 最高设定温度 -58 -
302 10.0 ℃/H F14 最低设定温度 -58 C
302 -5.0 ℃/H 注意:控制器会强制维持F14