编辑: Mckel0ve | 2019-09-23 |
21 次)以及总谐波失真 ? 提供单相、三相平衡或非平衡连接 以及四线制连接 ? PROFIBUS-DP、MODBUS RTU/ASCII 或IEC 60870-5-103 通信协议 ? 通过面板按键或 RS485 通信端口 (使用 SIMEAS P PAR 软件)进行简 单参数化操作 ? 图形显示,配备背景照明,最多显 示20 个可编程屏幕 ? 电池 ? 实时时钟 可选屏幕类型 ? 一个屏幕显示
2、
3、4 或6个测量 值?一个列表屏幕显示最小值、平均值 和最大值 ? 两种屏幕显示谐波 ? 一个屏幕显示示波器函数(采样值 或r.
m.s 值) ? 一个屏幕显示向量(矢量)图?最多可编入
20 种屏幕类型.可自 动或手动切换屏幕. 报警可用于增加计数器值、触发示波 器函数以及生成二进制输出脉冲等. 某些设备变量还包括以下特征 - 实时时钟. -
1 MB 内存管理:非易失性测量内 存的分配可设定. - 记录测量值和状态,并带有时间 戳. - 记录并显示越限值. - 日志条目. 电池: 记录(如越限值或电能计数器值)最 长可在存储器中安全地存储
3 个月. ? Siemens AG
2007 Siemens SIP ? 2006;
修订本:
2007 年1月概述多功能电量表 SIMEAS P
1 说明 SIMEAS P 是一种面板安装式功率表, 带图形显示屏和背景照明.主要应用 于在中低电压下监控和记录功率.提 供的主要信息包括测量值、报警和状 态信息. 测量值包括电压的 r.m.s 值(相-相和 /或相-地)、电流、有功、无功和视 在功率和电能、功率因数、相角、电 流和电压谐波、每相位总谐波失真以 及频率和对称因数. SIMEAS P 有两个二进制输出,可用于 配置电能脉冲、越限值或状态信号的 二进制输出. 该装置还可触发可设定值.测量采样 值或 r.m.s 值时可编入此函数. SIMEAS P 可生成一个列表,列出电 流、电压、功率和电能等的最小值、 平均值以及最大值. 也可单独设置电流、电压、有功和无 功功率、功率因数等值.如果违反了 这些限值,装置会发出报警.使用 AND/OR(和/或)的逻辑组合最多可定 义6个报警组. ? 带透明前盖的 SIMEAS P
610 图13/46 SIMEAS P 型功率表 SIMEAS P
50 NEW 因为有
1 MB 内存并实施内存管理, 所以可自由配置平均值、功率记录、 示波器、越限值和二元状态的测量内 存. 分配百分比后,相应的记录时间将被 计算并自动显示在屏幕上. 越限值记录 在该屏幕上,所有越限值按时间顺序 显示. 日志条目屏幕 最近变化的几个状态信息将被显示在 日志 屏幕上,同时显示日期和时 间. SIMEAS P 在交付前已编入了默认设置 值.测量值屏幕上显示的状态行会指 示SIMEAS P 的状态、界面和诊断信 息. 显示屏每隔
1 秒自动更新一次. 输入/输出 图13/47 显示了 SIMEAS P 的I/O 针配 置.根据电力系统的类型,不需要的 输入不分配. 通信 因为现场设备间的通信正成为标准, 所以 SIMEAS P 通信接口致力于实现传 输协议的普遍性和灵活性.该接口通 过配有标准
9 针SUB-D 连接器的 RS485 端口进行通信连接.SIMEAS P 装置交付时配有标准的 PROFIBUS-DP 和MODBUS RTU/ASCII 协议.通信协 议可在设置设备时进行选择.同时有 IEC 60870-5-103 协议可供下载. 操作 明确的标准以及菜单驱动配置保证了 SIMEAS P 操作起来简单方便. 读取内存 使用 RS485 接口时可通过配置软件 SIMEAS P PAR 读取记录量和二元状态 信息. 因此,需要使用一根独立的电 缆和一个 RS232/RS485 转换器.配置 软件可显示和评估所有保存的测量值 和二元信息.欲知更多详情,请参考 SIMEAS P 配置软件包 章节(第9-10 页). 技术 功能强大的板载微处理器确保了测量 值可快速注册并更新. SIMEAS P 可直接连接到任何电力系统 上(高达
690 V 的系统)或通过变压 器进行连接(从单相接至四线制平衡 或非平衡三相系统).SIMEAS P 可连 接至任何电力系统上(高达
1 至5A) 或通过变流器进行连接. 电源装置允许的额定电源电压为
24 至250 V DC 和100 至230 V AC. 显示 如果用户需要,所有参数都可显示在 SIMEAS P 屏幕上.使用面板按键最多 可定义并选择
20 个屏幕. 屏幕的数量、类型、内容和顺序都可 进行配置. 图13/47 输入/输出 选项 测量输入 辅助电源 二进制输出 通信 输入/输出 RS485 电压 电流 终端 F 终端 E 终端 H 终端 G 终端 A 主站 参数化 Siemens SIP ? 2006;
修订本:
2007 年1月概述多功能电量表 SIMEAS P
2 SIMEAS P 说明 内存管理 内存管理 平均值: 功率记录: 示波器: 限值: 二元状态 确定 取消 SIMEAS P610 和P50 说明 质量 设备的研发和制造都符合 ISO
9001 的 要求,确保具有最高的质量标准.这 也意味系统的稳定性很高且产品的使 用寿命较长.其他特征包括长期的持 续高精度、配有 CE 标准、EMC 强度以 及符合所有相关的国家和国际标准. 测量功能 采样得到的输入电压值和输入电流值 用于计算相应的 r.m.s. 值.所有源自 测量值的参数均通过处理器来计算. 这些值可显示在屏幕上和/或通过串行 接口传输. 通过 SIMEAS P 可确定多个限值组.限 值组包括不同测量参数的限值.限值 组可通过逻辑要素(如AND、OR)进 行组合. 违例次数将被记录下来并显 示在屏幕上.违例可通过二进制输出 来获取.同时,也可触发示波器. 安全 输入和输出间的电绝缘(通过高压测 试予以保证)保证了系统具有最佳安 全性. 通过密码保护使配置和标定设置可防 干扰. 检修 SIMEAS P 无需维护,采用模块化设 计,易于检修. 该装置通过面板按键或计算机配置软 件可轻松校准. 屏幕 可使用面板按键在 SIMEAS P 显示屏上 选择
20 个屏幕.如果需要,该程序可 自动执行. ? 可自由配置屏幕的数量、类型和顺 序. ? 可选择
9 种不同类型的屏幕: - 一个屏幕显示
2、
3、4 或6个测量 值-一个列表屏幕显示最小值、平均值 和最大值 Siemens SIP ? 2006;
修订本:
2007 年1月说明多功能电量表 SIMEAS P
3 图13/48 通过四个按钮最多可显示
20 个屏幕 (SIMEAS P610) 图13/49
2 个测量值-数字 (SIMEAS P610) 图13/50
2 个测量值 数字/模拟 (SIMEAS P610) 图13/51
4 个测量值-数字 (SIMEAS P610)
3 个测量值-数字 (SIMEAS P50) V、I、 cos φ (SIMEAS P50) SIMEAS P610 说明 - 两个屏幕显示谐波 - 一个屏幕作为示波器 - 一个屏幕作为向量图 - U、I、cos φ 屏幕 测量值屏幕 ? 用户可单独定义测量值屏幕的数量 和内容以及参数. ? 此外,可在默认设置中选择参数名 称:UL
1、UL
2、 UL
3、 COS φ 或VA、VB、VC、PF 等. ? 为了获得更高的分辨率,可在条形 图显示屏上设置较低和较高测量值. ? 设备的状态和诊断信息显示在测量 值屏幕上的状态行中. ? 屏幕每隔
1 秒自动更新一次. 屏幕 示波器 ? 可从参数表(参见第
6 页)中选择 三个电压或电流参数,并使用预制 故障记录这些参数. ? 一旦发生越限,可手动开始或自动 触发记录. ? 可使用面板按键移动光标,可读出 光标处伴有时间指示的测量值以及 X 和Y轴坐标. ? 同样,可从参数表中选择三个参数 用于记录 r.m.s. 值. ? 参数水平可在屏幕上自动优化. ? 记录部分显示在示波器屏幕底部........