编辑: 贾雷坪皮 2019-09-29
J R Chinese Edition v08.

12 August.17.2010Made. 谢谢你的购买 使用之前请详细阅读,并请妥善保存「说明书」及「保证书」 使用及操作维护手册 三相 SCR 电力调器 零位控制 Thyristor Power Regulator. Zero Crossing. SCR电力调整器索引 I. 面板功能与说明…P.1 II. 功能简介…P.4 III. 型号规格选择…P.5 IV. 产品特性及保护功能…P.8 V. 一般特性及安装注意事项…P.9 VI. 建议接线图与控制方式…P.10 VII. 如何确认判断产品是否故障…P.12 VIII. 环境特性…P.13 IX. 产品保证书…P.14 I. 面板功能与说明 JK R SCR Tfuseopen Error Sfuseopen Max.set U V W THYRISTORPOWERREGULATOR Rfuseopen Output R S T Power

8 1

5 2

3 6

4 7

8 1. 辅助电源指示灯. 2. R 相保险丝熔断指示灯. 3. S 相保险丝熔断指示灯. 4. T 相保险丝熔断指示灯. 5. 输出指示灯. 6. 最大量限制调整旋钮. 7. 异常指示灯 Error. 8. 上、下盖可依指示方向,先下压后滑开. P.1 面板 LED 灯号说明: 1.Power: (AC1,AC2)辅助电源接上 220VAC 时指示灯会亮起 50/60Hz: 零位控制产品为自动判断. 2. R fuse open: R 相保险丝熔断 LED 亮灯,Error 同步亮灯. 3.S fuse open: S 相保险丝熔断 LED 亮灯,Error 同步亮灯. 4.T fuse open: T 相保险丝熔断 LED 亮灯,Error 同步亮灯. 5. Output: 当SCR 产品输出时 LED 灯会做闪烁(零位控制产品)变化. 6. Max. Set: 最大量限制旋钮调整,依照环境或需求,可以调整电流量 大小. 7. Error: 异常指示灯,当保险丝熔断时与 R, S, T fuse open 同步亮灯, 机体超温 LED 也会亮灯跳保护功能. Q &

A Q:如果 Error 指示灯亮起且已排除异常状况,如何复归? A: 请先对异常判断是否负载短路或机体过温的状况,排除异常状况 后,再切断辅助电源,等待

10 秒重新开启辅助电源,就可以复归完 成. P.2 零位控制产品内部构造图 一次侧主电源线输入 固定螺丝座. 半导体快速保险丝. 输入控制讯号接收调 整指拨开关. 控制接点端子台. 二次侧主电源输出固 JK-113F 定螺丝座. P.3

1 2

3 4 ON CN6 SW1 AC1 AC2 NO COM NC O.P M E3 E2 E1 + - Heat Sink

1 2

3 4

1 2

3 4 黑红棕橘灰黑白棕CN5 II. 功能简介 零位控制 Zero Crossing 输出方式: 0% 20% 50% 100% 特性: 依据输入讯号之大小,控制闸流体(SCR)以一个完整的正弦波为 单位.控制方式以正弦波为单位,且SCR 均于交流电之零电压 时导通,不会产生谐波干扰其它计算机仪器设备. 优点: 成本较低,不产生突波干扰(三相二线式只有二组 SCR 模块). 缺点: 1. 只适用于定阻抗负载,不可用于阻抗随温度急遽变化之负载 及电感性负载. 2. 输出有 ON, OFF 现象,在补温差时会产生断续情形. 3. 输出电流时,电流表呈现抖动状态,对电源容量较小的电源 会造成电压闪动不稳,若厂内电力不足,且每台 SCR 占总供 电量比例太高,可能造成日光灯、水银灯闪烁. P.4 III. 型号规格选择 3ψ2W 主电源 额定 电流 型号 长宽高图号 25A JK2PSZ-48025

220 142

154 1 35A JK2PSZ -48035

220 142

154 1 50A JK2PSZ -48050

220 142

154 1 60A JK2PSZ -48060

243 142

154 2 80A JK2PSZ -48080

243 142

154 2 100A JK2PSZ -48100

243 142

154 2 125A JK2PSZ -48125

305 141

172 3 160A JK2PSZ -48160

305 141

172 3 180A JK2PSZ -48180

365 141

200 4 200A JK2PSZ -48200

365 141

200 4 225A JK2PSZ -48225

400 263

210 5 250A JK2PSZ -48250

400 263

210 5 300A JK2PSZ -48300

400 263

210 5 350A JK2PSZ -48350

400 263

210 5 400A JK2PSZ -48400

400 263

210 5 450A JK2PSZ -48450

400 263

210 5 500A JK2PSZ -48500

527 306

246 6 600A JK2PSZ -48600

527 306

246 6 380~480 VAC 750A JK2PSZ -48750

710 361

280 7 P.5 图1图2图3图4图5图6图7P.6 141.00 141.00 355.00 FAN R S T U V W J R JK2PSZ-XXXXX 三相 ?位控制 SCR Thyristor Power Regulator. Zero cross. 长L 宽W 高H P.7 IV. 产品特性与保护功能 1. 提供最大量、外部 VR. 2. 讯号接收可调整. 提供: 4~20mA, 1~5V, 0~10V, 2~10V. 标准出厂设 定值为 4~20mA. 3. 使用频率自动调整: 50/60Hz 自动切换. 4. 超温保护,机体温度过高,自行保护跳脱系统. 5. 当散热片温度 55℃时工作,45℃时停止,可提高风扇寿命 2~3 倍. 6. 各相断线检知,具有 R, S, T 三个 LED 指示灯,例如 Fuse 熔断时, 始用者不需要使用电表量测即可更换. 【若同时熔断两相时,R, S, T 三个 LED 指示灯及 Error 指示灯会同时 亮起,因为三相同时无电流通过】 7. 负载短路保护,内含半导体快速保险丝,不怕负载短路. 8. 异常输出接点, 当机体过温或保险丝熔断时, 提供一组(1A, 1B)异常 接点输出做为系统紧急控制用. P.8 V. 技术规格 主电源:

380 ~

480 VAC ± 10% 控制电源:

220 VAC ±15 %【提供 110VAC 选择,需告知业务员】 . 额定电流: 25A, 35A, 50A, 60A, 80A, 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A, 300A, 350A, 400A, 450A, 500A, 600A, 750A. 工作频率:

50 ~

60 Hz ±

5 %. 输出范围: 0~100%. 输出方式: 零位输出. 零位输入控制讯号: 4~20mA, 1~5V, 0~10V, 2~10V DIP Switch 可调整. 使用环境: -10°C ~50°C 湿度 90%RH 以下. 工作周温: -10°C ~50°C. 最大相对湿度:

93 %无凝结成水滴. P.9 VI.安装注意事项 1. 通风散热,SCR 电力调整器必须使用在通风良好散热佳之处所,注 意安装处周温不得超出摄氏 50℃,最低不能低于摄氏零下 10℃. 2. SCR 本身会散发热量,在安装时注意通风扇鼓动气流方向,并与其 它器具至少保持

10 公分的间距,以利散热效果发挥. 3. 装置于控制箱内,上方及下方应设开口,以便冷空气自下方流入, 热空气自上方流出,并在开口处设置滤网避免灰尘及杂物侵入,并 应定期清理勿使堵塞. 4. 如控制箱周温超过摄氏 50℃时,应再加装电风扇,加强空气对流, 使箱内温度可以保持于摄氏 50℃以下,以达最佳运转状态. 5. 装机送电之前,请先设定好输入控制讯号,以确保温度表与产品可 以搭配,正常运作. 装置说明: 请依照此方向 图1: 安装产品,以便冷空气自 下方流入,热空气自上方 流出,控制箱如有开口处 请设置滤网避免灰尘及杂 物侵入,并应定期清理勿 使堵塞. P.10 AC1 AC2 NO COM NC O.P M E3 E2 E1 + - AC1 AC2 NO COM NC O.P M E3 E2 E1 + - AC1 AC2 NO COM NC O.P M E3 E2 E1 + - 2. Contact input with adjustable external VR. AC1 AC2 NO COM NC O.P M E3 E2 E1 + -

3 2

1 VR 0~100%ADJ

3 2

1 VR 0~100%ADJ

3 2

1 VR 0~100%ADJ A M COM A M COM 1. Input voltage, current input with adjustable external VR. 0VAC Output Relay. + - PID 220VAC Output Relay. External connection control. 0VAC Output Relay + - PID 220VAC Output Relay + - PID 220VAC Output Relay + - PID C1 AC2 NO COM NC O.P M E3 E2 E1 + - Auto control of PID / Control external of VR. 4. Auto control of PID / Manual full load of output. 5. External connection control of PID input signal.

22 22 A 3.

1 2

3 4 SW1 ON

1 2

3 4 ON SW1

1 2

3 4 ON SW1

1 2

3 4 ON SW1 4~20mA 1~5V 0~10V 2~10V Setting input single. ease jump E3 and E2 when external VR not be used.........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)