宁波市石化(储运)行业挥发性有机物污染 治理技术指南――企业治理要求 内容 序号 判断依据 是否 符合 源头 及过 程控 制1输送易燃易爆或高毒性物料采用屏蔽泵、隔膜泵、磁力泵等无泄漏泵或双 端面机械密封泵.

是2禁止采用水冲泵等落后真空设备;

真空泵前后安装冷凝装置和缓冲罐;

凝 液采用管线输送至回用环节. 是3制定泄漏检测与修复(LDAR)计划,定期检测、及时修复. 是4按规范选择各物料储罐罐型,内浮顶罐选用高效密封并鼓励选用双层浮盘, 外浮顶罐选用二次密封且初级密封是高效密封方式;

应采用内浮顶罐储存 的物料若采用拱顶罐,则应配备油气回收设施. 是5苯、甲苯、二甲苯等危险化学品的储罐应配套油气回收设施. 不涉及

6 对储罐、罐车及连接设备进行年度泄漏检测.采用机械清罐工艺,鼓励针 对清罐废气进行回收和处理. 是7挥发性有机液体装卸应采取全密闭、液下装载等方式,严禁喷溅式装载. 禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学 品. 不涉及

8 汽油、石脑油、煤油等高挥发性有机液体和苯、甲苯、二甲苯等危险化学 品的装卸过程应优先采用高效油气回收措施. 不涉及

9 废水废液废渣收集、储存、处理处置过程中对逸散VOCs和产生异味的主要 环节采取有效的密闭与收集措施,经有效的净化手段后满足达标排放. 是10 装置区工艺废水的收集暂存鼓励使用储罐代替地下水池 是11 在工艺技术可行的情况下采样、气体排凝、油品脱水均应密闭化. 是12 不得使用压缩空气、真空抽吸输送易燃、易挥发化工介质. 是13 装置区中间储罐宜采用氮封措施,呼吸气进入可燃气回收系统或其它污染 控制设施. 是14 全厂污油罐、酸性水罐、冷焦水罐等有臭气产生环节均应配备脱臭设施. 硫含量较高的中间原料油罐应逐步完善脱臭设施的配备. 不涉及 VOCs 污染 防治

15 炼油与石化工业企业应配套可燃气回收与火炬设施,或其它可处理非正常 工况下工艺废气的功能等同设施.火炬设置规范的点火系统,确保火炬气 点燃. 不涉及

16 有组织排放 VOCs 废气选用高效可靠的方式进行处理,净化效率符合相关规 范和标准要求. 是17 含有有机卤素成分 VOCs 的废气若采用焚烧技术处理,是否可有效防控二f 英的产生与排放. 是18 凡配套吸附处理单元的含尘、含气溶胶、高湿废气,应先采用高效除尘、 除雾装置进行预处理;

更换吸附剂等过程应做好操作信息记录,更换频次 和更换量应科学合理. 不涉及

19 对于催化燃烧和热力焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废气,以及吸 附、吸收、冷凝、生物等治理过程中所产生的含有机物废水,应处理后达 标排放. 是20 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合 HJ/T 1-92 要求的采样固定位装 置,在排气筒附近地面设置环境保护图形标志牌. 是21 石油加工企业酸性气宜设独立的排放和处理系统,原则上不能放全厂火炬, 而应单独配套酸性气火炬. 不涉及 内容 序号 判断依据 是否 符合

22 石化企业催化剂再生尾气中的非甲烷总烃浓度能稳定达标排放;

若确不能 达标的,应采取焚烧等进一步的处理措施确保达标. 不涉及

23 装置加热炉原则上应采用脱硫燃料气、天然气、液化气等为燃料. 不涉及

24 硫磺回收装置尾气焚烧炉应控制适宜的焚烧温度、氧含量及停留时间,确 保尾气中残留的 H2S 完全转化和烃类物质充分燃烧.硫磺回收装置尾气焚 烧炉的燃烧温度、氧含量等参数台账保留完好. 不涉及 非正 常工 况下 污染 控制

25 制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施. 建立非正常工况申报管理制度,企业开停车、检维修等计划性操作在实施 前向环境保护主管部门申报. 是26 非计划性操作应严格控制污染,杜绝事故性排放,事后及时评估并向环境 保护主管部门报告. 是27 装置停工及检修时产生的污油或残液退到污油/残液罐,严禁就地排放;

可燃、有毒气体应排至火炬焚烧或有处理能力的治理设施回收和处理. 是 环境 管理

28 完善环境保护管理制度,包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期 保养制度、VOCs 年度排放和削减核算和申报制度. 是29 落实监测监控制度,企业每半年至少开展

1 次VOCs 废气处理设施进、出口 监测和厂界无组织监控浓度监测.监测指标须包含原辅料所含主要特征污 染物和非甲烷总烃等指标, 并根据废气处理设施进、 出口监测参数核算 VOCs 处理效率. 是30 健全各类台帐并严格管理,包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、 废气处理耗材(吸附剂、催化剂等)的用量和更换及转移处置台账.台账 保存期限不得少于三年. 是31 凡采用焚烧(含热氧化) 、吸附等方式处理的设施必须建设中控系统. 是32 凡采用焚烧(含热氧化)方式处理的设施必须对焚烧温度实施在线监控, 温度记录至少保存

3 年,未与环保部门联网的应每月报送温度曲线数据. 是33 废气处理设施及厂界的在线监测或监控系统已按有关规定配置. 是

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)