bjht.com.cn 红塔地暖 家里地热不热怎么办?给地热放气. www.bjht.com.cn 红塔地暖 www.bjht.com.cn 红塔地暖 地暖回水管不热是怎么回事 www.bjht.com.cn 红塔地暖 地热回水管不热原因:管道压力不够;
地热管路数过多分摊流量;
地热管内堵塞或者过滤器堵塞. 地热回水管不热解决办法:查看是地热回水支路,是否是几条支路热几条支路不热的情况,如果是此情况,关闭热的支 路,让地热水压力给不热的支路,待不热的支路热的时候再打开刚关闭的支路. 地热回水管不热压力和流速问题:这个问题很难解决,压力问题可能是供暖系统本身的,也可能是用户地热安装和处的 www.bjht.com.cn 红塔地暖 位置不同造成的.如果每天支路回水都不热,同样是关闭几条支路,利用压力让其中几条支路先热起来,然后关闭热的 支路再打开不热的支路. 加循环泵是否可以改善地热压力循环?答:可以,但不建议这样做.循环泵打破了该栋建筑的地暖供热系统,会给他人 造成一定的不便. 地热过滤网堵塞可以用扳手拧开过滤器的螺丝帽,取出过滤网进行冲洗重新放回即可. 地热管内堵塞:可以选择地热清洗.也可以选择安装地热除垢过滤器---地热通. 地暖进水热回水不热主要有以下几种原因: 第
1、地暖用户切忌供暖期结束应将水全部放出,地暖在每年供暖期结束后,应将地暖管网中的锅炉管道水全部排放出 来.因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径很细,如锅炉停气、水泵 停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达
7 个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂 覆在地暖管网的内壁上,折弯处更加严重,即使靠加压水流也是冲刷不掉的.长期结垢不清除将造成流量减少,流水不 畅、热辐射值降低,造成管网堵塞、不能清洗、整个地热管网将报废. 第
2、看看管路是不是有气堵现象就是管里进去空气了水不流动. 解决方法:把回水阀关闭然后把回水上的排气阀打开进水上的每一路阀门先关上然后一路一路打开排气. 将总阀打开, 关闭所有回路阀门,只留一个回路强制循环几个小时,直到热起来,然后再处理另外一个回路,这样依次处理,会热起 来. www.bjht.com.cn 红塔地暖 下面是客户的真实案例 提问和解答: 地热地暖系统,供水管热,回水管不热怎么回事? 都不热?还是其中一路不热?阀门米打开吧~ 水泵合适不? 建议考虑一下,是不是过滤器有堵塞的. 水没有循环起来,是堵塞了?还是设计水头损失没计算对?要具体情况具体看. www.bjht.com.cn 红塔地暖 回水热供水不热?
6 层住宅,上供下回双管采暖系统,调试时发现有一户
2 个散热器不热(在三层) 该2散热器同一个供回水立管,奇怪的是一个散热器供水支管热,回水支管不热;
另一个是回水支管热,供水支管不热.散热器一个是上部热,一个是下部热. 高手给分析一下!!!急!!!!谢谢各位!!! 这样的楼有
2 栋,另一栋全热!! 简单易行的方法是调节主管道的阀门 让供回水压差变大点 再观察 如果我是那栋楼的主 我会偷偷的在井里加个小泵 呵呵 简单易行的方法是调节主管道的阀门 让供回水压差变大点 再观察 如果我是那栋楼的主 我会偷偷的在井里加个小泵 呵呵 还是检查一下地沟内的主管道吧!第一,看主管经是多少流量是否够.第二,看是否有堵塞.这样的 事情很多,但很少让人注意.另:
1、加大支管回水管径 .
2、将散热器抬高 100mm.
3、四柱 760#散热器要检查是否堵塞. 哈哈,水多没处用了啊!?那么多补水哪那么多热量给你啊?10 度不错了,没给你整个 2.3 度不错 了 一天补水量
36 吨?? 先检查你的系统!~堵漏!~ 把补水量降下来 在观察!~~
1、共用立管的分户热计量系统?还是传统的双管系统?
2、若是传统的双管系统,上供下回,是设计错误.
3、回水管温度高于供水管温度,很明显是倒流了.同程系统的典型问题,做水力计算吧! 贴个图上来. 把前端楼宇的进水阀门关小,测一测回 水温度,尽量把前端楼宇N进回水温差加大.把各楼宇的N回水温度调节一致.加压泵,回水泵是不 是小了? www.bjht.com.cn 红塔地暖 是否是支管阀门出了问题,检查阀门相应的后部和前部的管道是否热的.
6 层住宅,上供下回双管采暖系统,可以通过调节 一个散热器供水支管热,回水支管不热;
另一个是回水支管热,供水支管不热.散热器一个是上部热,一个是下部热,看有没有供、回水接反的
7 万平方米的小区 末端压差为 0,是为什么? 换热站不是我们设计的 供回水温差只有
10 度 小区有新楼和老楼 有下供下回分户系统,有上供下回单双管系统 室外共用一趟系统,没有分水器. 现在就是末端
2 个楼不热,末端压差为
0 其他有个别散热器不热的! 补水量为 36T/天 采暖系统问题,急待解决!供水管热,回水管不热 应该是回水管堵塞造成流量不足!这种问题现在比较普遍,一般是施工人员施工质量差导致的 首先你要保证末端和其它并联环路回水有调节阀,避免形成末端循环压力不足的情况. 另外你要避免末端单元内的地热盘管不能普遍长于其它单元的盘管. 再就是看有没有不通畅的地方了. 大概是供水堵了 供水管热,回水管不热,好心人帮忙 一栋楼六层,分户计量,现在情况是,住户家的供水管,管井里的供水管,地沟的供水管很热.所有 回水都不热(包括管井,地沟,住户). 系统是下供下回, 地沟管道同程, 立管异程, 楼中心进入地沟两面分, 各两个单元. 主管管径 DN100. 它离换热站很近 www.bjht.com.cn 红塔地暖 在排除原系统存在错误和有大量私自改装的情况,有以下可能,请参考: 1.主管分环后管径不够;
2.主管阀门(或回水)未全开;
3.除污器堵塞;
4.保温不好;
5.主管温度不够. 管道堵塞吧,或者中间阻力过大 系统流量过小会造成这种情况 回水压水压有没有,阀是不是都开了,应该是设计的时候单位负荷选用的少吧,造成系统偏小,热用 户偏大,就是小马拉大车 管路堵塞应该是主要问题 先要排除是不是回水主管道堵塞的问题,若不是的话,应该是管径选用小 了,可以调试一下,先关两个单元的阀门试试. 供水热回水不热,考虑管道堵了、所有都这样应该 是主管道或换热站问题 查看供回水压差?或板换前后压差?板换堵也可能、、造成供回压差小,循环不畅、、或查看阀门是 否完全开启、、否则影响流量、也可能、、 www.bjht.com.cn 红塔地暖 单元楼立管回水不热 是怎么回事啊? 单元楼立管回水不热 供水很烫,打开住户家里的除污器,清理了,还是不热,是怎么回事啊?入户 管道回水是热的,立管不热,入户管道和立管之间的阀门是蝶阀,顶楼有放气阀,打开没有气,压力 很大,三楼一家供回水接反了,但这个单元的所有住户都不热, 顶楼有放气阀,打开压力很大,没有气,水喷了好高,把供水阀门关闭,回水还是有压力,说明阀门没有问题 把主干管的连通管打开试一下、 看看主管道是否有堵塞的地方 (阀芯脱漏有可能的) 按照道理来说 、 哪一户的供回水管接反不会影响到整个门栋的供暖的 供水立管很热、回水立管不热有几种可能:
1、回水不动、供回水之间没有压差、2 回水管道堵塞或 www.bjht.com.cn 红塔地暖 者回水管道的阀门没有完全开启
3、供回水管道上面的过滤器堵塞、 (想要暖气热的一个根本就是水 要流动、流速一定要有)、你现在要做的是仔细核实一下供回水的压差是多少??在热力入口处的联 通阀打开以后主管道是否会热??然后再往下一步步查就好办了、希望能够帮到你 阀门换了,没有问 题. 现在怀疑是接反的那家打乱了整栋楼的水利平衡,那问题又来了,该怎么调回平衡呢? 今年刚接通的暖气,今天用供水把所有住户的管道都冲了一遍,貌似有点效果了,明天再去看下,入户管道上的除污器 很脏,明天再去清理下 . 一户的供回水接反了,不会影响系统的平衡的,只会影响他家的效果. 你这个就是回水循环不通畅,或者是管道有堵 塞的地方. 这个是新系统刚运行吗? 果然是前辈啊,确实是不存在平衡问题,谢谢高手们指教 一户的供回水接反了,不会影响系统的平衡的,只会影响他家的效果. 你这个就是回水循环不通畅,或者是管道有堵塞的地方. 这个是新系统刚运行吗? 谢谢指点,就是堵塞的原因,今天我们把回水阀门关闭,用供水反冲,冲出了好多脏东东,然后把每户的除污器清理了 一下 就好了, 就如楼上所讲任意一户接反了、不可能会影响到整栋楼的平衡的、这个可以肯定.你不要朝着这个方 向想、 主管道的回水管上面装有压差控制器吗??有的话拆掉看看 (国产的压差控制器一点用也没有) . 1.首先要查一下该单元的供回水管路上的所有阀门是否全部正常有效开启, 阀门内部结构有可能出现 问题,我曾经遇见过. 2.你说过滤器全部清理过、顶层排气阀也正常工作.那就只有一个疑点了,就是你这个系统中,各单 元之间、各栋楼之间的水力平衡是否进行了调试?水利不平衡将会直接导致你说的这话总现象出现. 3.另外, 你要查看一下房间内的温度如何?门窗是否全部封闭完好?如果有敞开的地方可能会导致热 量损失加大,回水温度自然不会很高. www.bjht.com.cn 红塔地暖 地热采暖供水热,回水不热 各位同仁: 我园区一栋高层地热供暖(一梯六户),在采暖管道井采用分水器供暖分到六户房间,换热站距此栋 楼约
800 米,在进水的末端的两户
1、2 号房间热,
3、
4、
5、6 号房间不热,这种情况只出现在低 区. 实在没有办法,请大家提些建议,在下不胜感激! 应该是压力没有条好把可以在现场就好了 求助,主供水管热,主回水管不热 主管网是 DN250,垂直接 DN125,DN125,这条主线带的
7 幢楼,所有楼三楼一下不热,而且都是供 水管热,回水管不热,地沟里
125 主线也是供水热,回水不热,为什么?请各位大师分析分析,先 谢谢. 供水管热、回水管不热,说明供过去的冷量不够,也就是供过去的水量不够. 调试时可测了 DN125 的水量是否达到设计要求? 三层以下不热,系统形式是否为双管系统下供下回?应该是存在垂直失调. 有可能是因为水量不足,管道阻力不大,因为重力水头影响,导致高层较低层资用压头更大,造成低 层水量过低. 如果有可能,建议开大 DN125 水管的总阀门,增加供水量,或者测试以下此水管目前水量. btw,这个问题最好给出目前的供回水温度和系统形式. 首先系统为单管上供下回,DN125 阀门现在是全开状,供水温度
46 回水温度 39,供水压力 0.45 回水压力 0.30 离换热站
240 米远. 供水 46℃就算热, 回水 39℃就算不热了?如果低层散热器走水的话, 低层散热器内的水温也在 39℃ 以上了,比高处的也没低几度,怎么就算不热了? 三层以上和三层以下散热器的表面温度差多少? 上供下回的单管系统,如果没有跨越管,高层室内能达到设计温度,低层室内达不到设计温度,只能 是散热器设计不合理,低层的散热器片数不够了. www.bjht.com.cn 红塔地暖 如果有跨越管设计,得结合系统设计形式分析了. 从上面的文字猜测斑竹说的是散热器采暖系统吧,供回水压差 0.15MPa,供回水温差
7 度;
是这个 参数吗?7 度温差应该可以了吧,供水才
46 度;
按这个参数估计,在供水是
90 度时回水估计应能 到60~70 度 宏观来看就是水力失调,不热的管路同水量过小,而且由于原有管路内的冷水未循环起来,产生了滞 阻.方法可以采取,关闭 DN125 主管道回水阀门,关闭三层以上支管道阀门,建议关严,然后开启 现在不热的管路,待有热水后,再缓开关闭的阀门至一定开度. 必要时建议把管路里的凉水卸掉, 让热水通过来. 应该是水力失调,不过供水温度也过低了吧,上面的把热都散净了,你要是直接把手放在
39 度的水 里可能觉出水的温度,散热器表面是感觉不到很不热的 尝试一下:
1、加大主管阀门开度;
2、减小三成以上楼层支干管阀门开度;
再看效果怎么样, 尝试一下:
1、加大主管阀门开度;
2、减小三成以上楼层支干管阀门开度;
再看效果怎么样, 单管顺流系统本身就存在垂直失调,加上供水温度太低.再有 DN125 的阀门是否阀板脱落,表面上 阀门是开启,但流量受限,用流量计测一下,看流量是否达到设计要求. 就是首先调节将热的调节小,冷的调节大.如果调解不能解决,只有加大循环量,增加流量来解决. 温差小说明系统阻力太小,出现了小温差,大流量.但是在底层出现了低流量,所以先调节上面的回 路. 可能流量不够.看看供回水压差.在调节一下垂直失调. www.bjht.com.cn 红塔地暖 新楼地热回水管不断不热,进水管烫手 最佳答案 将总阀........