编辑: 静看花开花落 | 2019-07-29 |
一、工程概况 本工程为具有餐饮、住宿、办公会议功能的综合楼.
二、建筑设计资料 建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等. 地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也 设于地下层中.1 层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数
200 人.2~8 层为客房, 客房共有床 位172 张,每间客房均带有卫生间.
9 层为会议室和休息室,屋顶层为电梯机房和中央热水机 组间,屋顶水箱设于屋顶层之上. 根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备及集中热水 供应系统,要求全天供应热水. 该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统及自动 喷水系统,每个消火栓内设按钮,消防时直接启动消防泵. 生活水泵要求自动启动. 管道要求 全部暗敷设.
三、城市给水排水资料
1、给水水源 本建筑以城市给水管网为水源,大楼西面有一条 DN400 的市政给水干管,接管点比该处 地面低 0.5m,常年资用水头为
200 Kpa,城市管网不允许直接抽水.
2、排水条件 本地区建有生活污水处理厂,城市排水污(废)水、 雨水分流制排水系统. 本建筑东 侧有 DN600 的市政排水管道(管底标高:-1.50m)和雨水管(管底标高:-2.00m) .
3、热源情况 本地区无城市热力管网,该大楼自设集中供热机组间.
4、卫生设备情况 除卫生设备、洗衣房、厨房用水外,其它未预见水量按上述用水量之和的 15%计,另有 5m
3 /h的空调冷却用水量
二、设计过程说明
1、给水工程 根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的工作水压,仅为 200kpa,故室内给水 拟采用上、下分区供水方式.即1~3 层及地下室由室外给水管网直接供水,地下层和一层直 接接入室给水管,2~3 层采用上行下给方式.4~9 层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上 行下给.因为市政管网不允许直接抽水,故在建筑物地下室内设生活――消防合用水池.屋 顶水箱设水位继电器自动合闭水泵.
2、排水工程 室内排水管采用合流排放,直接排入城市污水管道,没有专用勇气管.因美观要求,部 分排水管道不能伸顶通气,故在八层把专用通气立管连接起来,保证所有排水管通气. 雨水管没有八棍,从室内墙角通下,直接排入市政雨水管,装修时把管道掩埋.
3、热水供应工程 室内热水采用集中式热水供应系统, 由设于层顶的中央热水机组直接供给, 采用上行下 给方式.冷水由水箱供给.在每棍热水立管的末端设热水回水管,回水利用管中水压将水送 热水机组.热水机组出水温度为 70℃,冷水计算温度以 10℃计.废水直接排入排水管.
4、消防给水 本综合楼设置独立的消火栓系统及自动喷水系统.赛马内消火栓用水量为 20L/S,每根 竖管最小流量 10L/S,每支水枪最小流量 5L/S.消火栓系统不分区,采用水箱和水泵联合供 水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵时按钮.水箱贮存 10min消防用 水,消防泵及管道均单独设置.单口、双口消火栓口径均为 65min,水枪喷嘴口径 19min, 充实水柱为 12mH2O,采用麻质水带直径 65min,长度 20m.消泵直接从生活――消防合用 水池吸水,火灾延续时间以 计. 喷水系统不分区,没有喷水泵和喷水稳压泵,系统主管通过消防控制赛马,赛马内没有 压力控制器, 以便及时启动喷水泵和稳压泵. 喷水泵及稳压泵直接从生活――消防合用水池 吸水.
5、管道的平面布置及管材 各层管道平面布置见平面图.给水的水平干管、热水的水平干管及回水、干管、消防给 水的水平干管和排水横干管等均悬挂于天花板下面. 所有管道暗敷设. 屋顶水箱的进水横管、 热水机组供水管,水箱至消防立管的横管等均设于闷顶之中. 给水管和排水管采用塑料管,消防和喷淋系统采用镀锌钢管.
三、设计计算
1、室内给水系统的计算 (1)给水用水定额及时变化系数 ①按建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,选用qd =300L/床.d,时变化系数kh=2.0. 共有床位
172 张. ②餐厅用水选用 20L/每顾客每次,时变化系数kh=2.0.每日就餐人数
200 人,每人按一 日2餐算. ③洗衣房用水按 60L/每公斤干衣算,时变化系数kn=2.0.根据床位,按每日
80 公斤干 衣计. ④未预见水量按用水量之和的 15%计, 另有 5m3 /h的空调冷却用水量, 时变化系数为 1.0. (2)最高日用水量 Qd=Qd1+Qd2=mqd*(1+15%)+Qd2 =(300*172+20 *200+60 *80) *1.15+5*24*1000 =(51600+4000+4800) *1.15+120000 =69835+12000 =19835 =189.8m3 /d 式中:Qd―最高日用水量,Qd2―空调冷却用水量. (3)最高日最大时用水量 因为未预见水量按用水最之和的 15%计,另有
5 m3 /d的空调冷却用水量 所以 Qh =
2 2
1 1 kh T Qd kh T Qd ? + ? = h m /
5 0 .
2 24
8 .
69 3 + * =10.82 h m /
3 式中:kh
1、kh2―时变化系数. (4)设计秒流量,取k=0,α=2.5 计算 Ng Ng kNg Ng qg
5 .
0 5 .
2 2 .
0 2 .
0 = * = + * = α 式中: Ng―给水当量数. (5)屋顶水箱容积计算 V=cqb/4kb
4 至9层之生活用冷水由水箱供水,地下和 1~3 层生活用冷水虽然不由水箱供水,但考虑市 政给水事故停水,水箱供应短时供下区用水(上下区设连通管) ,故水箱容积应按全部用水 确定.又因水泵自水箱供水不与配水管网连接,故选 . , kb=6. h m Qh qb /
82 .
10 3 = =
2 = c 取∴390 .
0 6
4 82 .
10 2 m V = * * = 消防贮水量的容积按存贮 10min 的室内消防水量计算消防水量按 20L/秒:
3 0 .
12 1000
60 10
20 1000
60 * * m Tx qxh Vf = * * = = 水箱净容积V+Vf=0.90+12.0=12.90m3 ,选用标准
3 3
15 ) (
5 : m S S 一 方形给水箱,尺寸为 3.6*2.4*2m (6)地下室内贮水池容积 本设计上区为设水泵、水箱联合给水,下区市政管网直接供给,但考虑到市政给水事故 停水,故贮水池应按全部用水来设计. 消防、生活水池共用.其容积为 Vf Vg Tb Q Q V L b + + ? = ) ( 进入水池的进水管径取 DN50,按管中流带为 1.2m/s 估算进水量,则QL=
4 2 d π =
2 .
1 4 )
05 .
0 (
14 .
3 2 * * =2.35L/S=8.48m3 /h 因无生产用水故 Vs=0.消防贮水按满足火灾延续时间 2h,流量 20L/S 来计算,即:
3 144
1000 3600
2 20 m Vf = * * = . 水泵运行时间应为水泵灌满水箱的时间, 在该时段水箱仍在向配水管网供水, 此供水量即水 箱的出水量按最高日平均小时来估算,即hm/91 .
7 24
8 .
189 3 = 则Tb为: min
6 .
18 ) (
31 .
0 91 .
7 82 .
10 90 .
0 = = ? = ? = h Qp q V T b b ≈19min 贮水池的有效容积为: V=(10.82-8.48)*0.31+144=0.73+144=144.7m3 校核:水泵运行间隔时间应为水箱向管网配水(水位由最高下降到最低)的时间.仍以平均 小时用水量估算,则: h Qp V TL
114 .
0 91 .
7 90 .
0 = = =
97 .
0 114 .
0 48 .
8 = * = L LT α 可见, >
( ) =0.73 m L LT Q L b Q q ? b T
3 ,满足要求 取贮水池容积为
160 m3 , 根据其长度与建筑宽度相等, 定其尺雨为 13*5.0*2.5(长*宽*高) . (7)管网水力计算 ①地下室和一楼管网计算 水池接入管 DN50 钢管 洗衣房接入管用 DN20 塑料管 一楼厨房接入管用 DN20 塑料管 一楼厕所计算用图(3-1) ,计算成果见表 3-1,系用塑料管. 贮水池
2 图3-1
0 1
3 4 表3-1 管段 编号 单量数 流量 (L/S) DN (mm) 管长 (m) 0-1 0.5 0.1
20 1 1-2
1 0.2
20 1 2-3 1.5 0.3
20 4 3-4 4.5 0.9
32 0.5 ②2~3 层水力计算 计算用图(3-2) ,计算成果见表 3-2,采用塑料管. 11.4 接市政水压
7 图3-2
8 6
3 2
1 4
0 5 0.0 表3-2 卫生器具名称、数量、量 计算 流速 V 单阻 管长 沿程 n/N=数量/当量 沿程水头 损失累计 当量总数Ng 设计秒流量(l/s) 管径DN 管度 i L (m/s) 水头 (mm) (kpa) 损失 (m) 编号 ∑hy 浴盆 大便器 洗脸盆hy=iL (kpa) (kpa)
0 .
1 1 1.0 0.2
15 0.99
1 0-1
0 .
1 1
8 .
0 1 1.8 0.36
20 0.92
1 1-2
0 .
1 1
8 .
0 1
5 .
0 1 2.3 0.46
20 1.17
1 2-3
6 .
1 2
0 .
2 2
0 .
1 2 4.6 0.92
32 0.90 3.6 3-4
0 .
2 4
0 .
4 4
2 .
3 4 9.2 1.52
32 1.48 2.8 4-5
0 .
8 8
4 .
6 8
0 .
4 8 5-6 18.4 2.14
50 0.78 0.78
9 1.08
0 .
16 16 6-7
8 .
12 16
0 .
8 16 36.8 3.03
50 1.14 1.14
4 0.98
0 .
24 24
2 .
19 24
0 .
12 24 55.2 3.71
70 0.95 0.95 11.2 1.50 3.56 7-8 根据室内所需同水压公式 H=H + H
1 2+ H3+ H4 根据图(3-2)及表 3-2 可知: H =11.4-0.0=11.4m=114kpa
1 2 H =1.3 hy=1.3*3.56=4.63kpa
2 H =8kpa
3 H =15kpa
4 ∴H=114+4.63+8.15=141.63kpa 少于市政水压 200kpa,满足要求 ③4~9 层水力计算 计算用图(3-3) ,计算成果见表 3-3,采用塑料管. 图3-3
10 11 36.00 接下区
0 1 27.50
9 8
2 3
4 5
6 7 0'
1'
卫生器具名称、 数量、 量 浴盆 洗脸盆大便器计算 管度 编号 1.0 0.8 0.5 当量总数Ng 设计秒流量(l/s) 管径DN (mm) 流速 V ( m/s ) 单阻 i (kpa) 管长 L (m) 沿程 沿程水头损失累计(kpa) 备注 水头 损失 hy=il ∑hy (kpa)
5 .
0 1 0.5 0.1
20 0.26 0.060
3 0-1 q=0.5
8 .
0 1
5 .
0 1 1.3 0.26
20 0.60 0.305 4.1 1-2 Ng
6 .
1 2
0 .
1 2 2.6 0.52
25 0.78 0.285 3.6 2-3
4 .
2 3
5 .
1 3 3.9 0.78
32 0.75 0.231 3.6 3-4
2 .
3 4
0 .
2 4 5.2 1.04
32 0.99 0.341 3.6 4-5
0 .
4 5
5 .
2 5 6.5 1.27
40 0.72 0.140 3.6 5-6
8 .
4 6
0 .........