编辑: wtshxd 2019-07-29
1 建设项目基本情况 项目名称 河南洁丽洗衣有限公司技改项目 建设单位 河南洁丽洗衣有限公司 法人代表 何裕伟 联系人李祯 通讯地址 荥阳市建设路荥阳国际服装产业园 联系电话

13703906083 传真0371-64973907 邮政编码

450100 建设地点 郑州市荥阳市建设路北工业园 立项审批部门 荥阳市发改委 项目代码 2018-410182-81-03-039496 建设性质 新建 改扩 建 技改 行业类别及代码 O8219 清洁服务 占地面积(平 方米)

13706 绿化面积 (平方米)

2000 总投资 (万元)

600 其中:环保投 资(万元) 24.

2 环保投资占 总投资比例 4% 预期投产日期

2018 年10 月 工程内容及规模:

1、技改项目的由来 河南洁丽洗衣有限公司成立于

1996 年,主要从事棉织品的洗涤及洗衣厂的 配套设计,客户遍及市内近两百家宾馆、酒店及医院,该公司是省内首家经批准 核发 卫生许可证 的洗涤企业,其资金规模、设备配置、经营业绩、洗涤质量、 工艺技术等均在全省同行中处于领先地位. 河南洁丽洗衣有限公司厂址位于荥阳市建设路北工业园,公司

2013 年投资

5600 万元建设河南洁丽洗衣有限公司洁丽洗涤中心建设项目,总建筑面积

6900 平方米.该项目为医院、酒店提供纺织品洗涤服务,年洗涤衣物

2576 万件(折合14008t/a、50t/d,其中酒店占 67208t/a、24t/d;

医院占

7280 t/a、26t/d) .洁丽 医院洗涤中心每天负责为郑州市各大省级医院约

2 万张病床、1 千台手术和医务 工作人员提供医用织物、 手术敷料及衣物的洗涤消毒整理工作;

洁丽酒店洗涤中 心每天为郑州市

70 余家酒店提供公用纺织品及衣物的洗涤整理工作. 该建设项目

2013 年9月在荥阳市发改委备案(豫郑荥阳服【2013】00236) ,

2 环评报告表于

2013 年9月由河南省化工研究所有限责任公司编制完成,

2013 年11 月通过郑州市环境保护局的审批 (郑环建表[2013]296 号) .

2013 年11 月开 始建设,于2014 年11 月建设完成.项目在建设筹备期间,河南省质量技术监督 局发布的《洗涤后纺织产品基本安全技术规范(DB41/T982-2014) 》从2015 年3月1日起开始实施 . 新标准相对于原《 国家纺织口基本安全技术规范(GB18401-2010) 》技术安全指标有了较大提升.为满足新标准要求,企业需增 加洗涤剂用量、 衣物洗涤次数和工作时间,项目废水排放和污染物总量也相应增 加,项目于

2015 年9月进行环评变更,2015 年12 月荥阳市环保局同意河南洁 丽洗衣有限公司洁丽洗涤中心建设项目环评变更报告, 同意对工程的其它环保要 求,仍按原环评文件及郑环建表[2013]296 号文要求执行.建设洁丽洗涤中心项 目于

2016 年8月通过荥阳市环保局竣工验收(荥环验【2016】041 号) .2017 年1月取得郑州市环保局发放的排污许可证(豫环许可郑

2017 字03 号) .2018 年9月收到荥阳市环保局对锅炉未批先建的处罚决定(荥环罚决字【2018】第184 号) . 目前企业生产用蒸汽从荥锦垃圾电厂直接购买;

企业生产污水在企业污水处 理站预处理后,经市政污水管网排向荥阳市第三污水处理厂(荥排

03160321001 号) . 随着洗涤行业的不断发展, 更多行业需要更高标准的洗涤服务,市场容量也 在延伸拓展, 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会(中华人民共和国国家 卫生健康委员会)于2016 年12 月27 日发布《医院医用织物洗涤消毒技术规范 (WS/T 508-2016) 》 (以下称 规范 ) ,并于

2017 年6月1日实施.此规范对于 医院医用织物洗涤消毒工作作出了明确细致的规定和要求. 洁丽医院洗涤中心为 了符合此规范的要求,投资

600 万元,利用公司原有厂房,对部分现有生产设备 进行升级技术改造.改造方案包含:升级更换部分洗涤设备;

增加应急备用燃气 锅炉一台(6 吨) . (1)升级更换洗涤设备: 规范 3.11 对 卫生隔离式洗涤烘 干设备 进行了定义 利用隔离技术,将双门卧式洗衣机或烘干机安装在污染区

3 与清洁区之间, 使洗涤物由位于污染区一侧的舱门装入,洗涤完毕后从位于清洁 区一侧的舱门取出的专用洗涤设备 ;

规范 4.3 和4.4 对于建筑布局和洗涤设 备提出了要求:工作区域的建筑布局工作流程应由污到洁,不交叉、不逆行;

织 物周转库房应分别设有不交叉、 相对独立的使用后医用织物接收区和清洁织物储 存发放区域,标识明确;

宜选择卫生隔离式洗涤烘干设备、社会化洗涤服务机构 宜装备隧道式洗涤机组. 结合洁丽医院洗涤中心现状,需要对部分洗涤设备进行 升级更换.具体为拆除

8 台水洗机,新增隔离式隧道洗衣机

2 台. (2)增加应急 备用燃气锅炉一台: 由于医院后勤保障工作的特殊性质,医用织物洗涤消毒服务 具有 7*24 小时和服务不可中断的特点.蒸汽是医用织物洗涤消毒的主要生产能 源,洁丽洗涤中心从荥锦环保能源有限公司电厂直接购买蒸汽使用. 规范 4.1.1.4 对 突发事件的应急预案 作出了要求.故需要增加一台

6 吨燃气锅炉作 为发生突发事件造成蒸汽暂停供应时的备用蒸汽能源使用.根据

2014 年至

2017 年统计,电厂每年由于突发事件造成的停汽每年累计平均不超过

72 小时,且使 用燃气锅炉成本远高于从电厂直接购买蒸汽成本, 企业仅在电厂突发事件造成停 汽时使用锅炉,其他时间不使用.

2、技改项目的必要性 洁丽医院洗涤中心项目为医院、 酒店提供纺织品洗涤服务, 年洗涤衣物

2576 万件 (折合 14008t/a、 50t/d, 其中酒店占

6728 t/a、 24t/d;

医院占

7280 t/a、 26t/d) . 洁丽医院洗涤中心每天负责为郑州市各大省级医院约

2 万张病床、1 千台手术和 医务工作人员提供医用织物、 手术敷料及衣物的洗涤消毒整理工作.主要客户包 括郑州大学第一附属医院、 郑州大学第一附属医院郑东新区医院、郑州大学第二 附属医院、郑州大学第三附属医院、河南中医药大学第二附属医院、河南中医药 大学第三附属医院、河南武警总队医院等;

洁丽酒店洗涤中心每天为郑州市

70 余家酒店提供公用纺织品及衣物的洗涤整理工作. 规范 4.3 和4.4 对于建筑布 局和洗涤设备提出了要求,结合洁丽医院洗涤中心现状,拆除

8 台水洗机,新增 隔离式隧道洗衣机

2 台. 由于医院后勤保障工作的特殊性质,医用织物洗涤消毒

4 服务具有 7*24 小时和服务不可中断的特点.蒸汽是医用织物洗涤消毒的主要生 产能源, 洁丽洗涤中心项目从荥锦环保能源有限公司电厂直接购买蒸汽使用. 规范 4.1.1.4 对 突发事件的应急预案 作出了要求.由于荥锦环保能源有限公司 蒸汽为园区集中供汽, 截止目前还未制定突发事件的应急预案,故河南洁丽洗衣 有限公司需新增1台 6吨燃气锅炉作为发生突发事件造成蒸汽暂停供应时的备用 蒸汽能源使用.

3、产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录(2011 年本) 》 (2013 年修正版) ,本项目不属 于鼓励类、限制类和淘汰类目录的产业,属于允许类,因此,该项目符合当前国 家产业政策的规定. 本项目厂址位于荥阳市建设路北区内, 占地类型为工业用地. 本项目符合工业园以纺织、 服装与印染为主导行业的发展定位,符合产业类别准 入条件,符合生产规模和工艺技术先进性要求,符合《荥阳市城市总体规划》要求.

4、本次技改项目基本情况 表1技改项目基本情况 名称 内容 备注 项目名称 河南洁丽洗衣有限公司技改项目 建设性质 技改 / 占地面积 13706m2 与技改前一致 总投资

600 万元 / 建设内容 及规模 拆除

8 台水洗机, 新增隔离式隧道洗衣机

2 台, 新增备用

6 吨燃气锅炉

1 台/工作制度

8 小时的工作制度,两班倒,年工作日

365 天 与技改前一致 劳动定员

400 人 与技改前一致

5、工程建设内容 主要建设内容见表 2.

5 表2主要建设内容一览表 序号名称 建筑面积 备注 技改情况

1 洗涤车间 一区 1848m2

1 层、酒店衣物洗涤区 保持一致 二区

1849 m2

1 层、医院衣物洗涤区 保持一致 分隔功能区224.11 m2

1 层、刷洗台、卫生间、仓库等 保持一致 配套设施

952 m2 软水处理、备用发电机、供水设施等 保持一致

2 综合楼 一层 668.8 m2 员工餐厅、洗澡和更衣间 保持一致 二层 668.8 m2 办公室、客房、会议室、标准间、公厕等 保持一致 三层 668.8 m2 员工宿舍、公共卫生间、洗漱间等 保持一致

3 环保工程 日处理量 1200m3 的污水处理站 升级改造

6、主要生产设备及设施 原工程主要设备及设施见表 3. 表3原工程主要设备及设施一览表 项目 名称 规格 数量 本次技改内容 医院衣物洗 涤区 水洗机 200kg

1 台 拆除 160kg

5 台 继续使用,1 用4备100kg

9 台 拆除

4 台50kg

1 台 继续使用 25kg

1 台 拆除 烘干机 100kg

13 台 继续使用 熨烫机 /

6 台 继续使用 折叠机 /

3 台 继续使用 万能夹机 /

10 台 继续使用 酒店衣物洗 隔离式隧道洗 60kg,16 仓1套改为备用

6 涤区 衣机 脱水压 榨机 /

1 台 装载机 /

1 台 水洗机 100kg

7 台 继续使用 50kg

2 台 拆除 25kg

1 台 继续使用 烘干机 120kg(贯通式)

4 台 继续使用 烘干机 100kg

9 台 继续使用 熨烫机 /

6 台 继续使用 送(展)布机 /

2 台 继续使用 折叠机 /

7 台 继续使用 万能夹机 /

4 台 继续使用 干洗机 15kg

1 台 拆除 人像机 /

1 台 继续使用 领口机 /

1 台 继续使用 公用设备 营运车辆 /

25 辆 继续使用 发电机 /

2 台 备用 软水处理设备 /

2 台 继续使用 空压机 /

2 台 继续使用 技改后主要设备及设施见表 4. 表4技改后主要设备及设施一览表 项目 名称 规格 数量 与原有工程的关系 医用衣物 洗涤区 水洗机 160kg

5 台 直接使用原有工程,

1 用4备7100kg

5 台 直接使用原有工程 隔离式隧道洗 衣机 60kg,16 仓2套新增 脱水压 榨机 /

2 台 装载机 /

3 台 输送机 /

1 台 甩干机 60kg

3 台 烘干机 120kg(贯通式)

8 台 烘干机 100kg

13 台 直接使用原有工程 熨烫机 /

6 台 直接使用原有工程 折叠机 /

4 台 直接使用原有工程 万能夹机 /

7 台 直接使用原有工程 酒店衣物 洗涤区 洗衣龙 60kg,16 仓1套改为备用 脱水压榨 机/1台装载机 /

1 台 烘干机 120kg(贯通 式)

5 台 水洗机 100kg

7 台 直接使用原有工程 50kg

1 台 直接使用原有工程 25kg

1 台 直接使用原有工程 160kg

4 台 直接使用原有工程 烘干机 100kg

9 台 直接使用原有工程 烘干机 50kg

1 台 直接使用原有工程 熨烫机 /

6 台 直接使用原有工程

8 送(展)布机 /

2 台 直接使用原有工程 折叠机 /

5 台 直接使用原有工程 万能夹机 /

4 台 直接使用原有工程 干洗机 15kg

1 台 拆除 人像机 /

1 台 直接使用原有工程 领口机 /

1 台 直接使用原有工程 公用设备 营运车辆 /

25 辆 直接使用原有工程 发电机 /

1 台 继续备用 软水处理设备 /

2 台 直接使用原有工程 空压机 /

2 台 直接使用原有工程 燃气锅炉

6 吨1台新增备用 本次技改工程新增和拆除设备见下表. 表5技改项目主要新增和拆除设备一览表 新增设备 序号 设备名称 规格 单位 数量 备注

1 燃天然气锅炉 6t/h 台1备用

2 天然气管道 ― 米1供气公司负责安装

3 隧道式洗衣机组 60kg,16 仓套2拆除设备 序号 设备名称 型号及功率 单位 数量 备注

1 水洗机

25 Kg 台12水洗机

50 Kg 台23水洗机

100 Kg 台44水洗机 200Kg 台15干洗机 15kg 台19新增锅炉性能参数如下表: 表6新增锅炉性能参数 序号 参数 单位 数量

1 额定蒸发量 t/h

6 2 额定工作压力 Mpa 1.25

3 额定工作温度 ℃

194 4 设计热效率 % 90.7/91.5

5 给水温度 ℃

20 6 锅炉本体水(油)容积 M3 8.9

7、主要原材料及能源消耗 新增的备用锅炉,燃天然气量 494.3m3 /h.当电厂因突发事件造成停汽时使 用,按照年运行最大运行天数 12d 计算年燃天然气量 14.236 万m3 /a,天然气的 供应由市政管网提供. 该技改项目拆除更换洗衣设备后, 工艺流程、 洗涤衣物量、 洗涤剂用量不变,所需主要原辅料不发生变化,节水 30%,节电 20%,见表

7 表7主要原辅材料及能源消耗一览表 序号名称 单耗 年用 量 技改后年用 量 变化情况 备注

1 洗衣液 12g/kg 衣物168 t/a

168 t/a 无 外购浓缩型无磷洗 衣液

2 氧化彩漂液 9g/kg 衣物

63 t/a

63 t/a 无 外购,衣物洗涤时两 种洗衣剂二选一

3 氯漂液 (84) 2g/kg 衣物

14 t/a

14 t/a

4 柔软剂 5g/kg 衣物 1.7 t/a 1.7 t/a 无 仅洗涤毛巾的时候 使用柔软剂

5 混凝剂 0.5kg/m3 污水 6t/a 6t/a 无 厂区污水处理设施 处理清洗废水时使 用10

6 四氯乙烯 224kg/a(循环量 22.4t/a)

0 技改后不 使用 外购

7 电140 万Kwh

112 万Kwh 技改后节 省20% 市政供给

8 蒸汽 20000t/a 20000t/a 无 郑州荥锦绿色环保 能源有限公司提供, 停产时锅炉提供

9 水415005m3 /a

290503 m3 /a 技改后节 省30% 市政供给

8、给排水 本项目技改前、后用水来自市政自来水供水管网提供. 本项目技改前废水主要为生活污水、 洗涤废水和软水设备废水.项目生活污 水经化粪池处理;

洗涤废水和软水设备废水经厂内自建污水处理设施处理.处理 后的水由厂区总排水口排入荥阳市第三污水处理厂. 技改项目主要为锅炉产生蒸汽用水、生活用水、洗涤用水和软水设备用水. 锅炉为备用,只有在供汽电厂停产时使用,年运行时间最长为

12 天,用水量可 忽略不计;

该项目不新增劳动定员,生活用水与技改前一样;

洗涤设备升级改造 洗涤用水和软水设备用水减少 20%.技改完成后,项目的给排水平衡图见图 1.

11 图1本项目给排水平衡图 单位 m3 /d

9、与备案相符性分析 根据现有设备蒸汽用量 94t/d,突发事件造成停汽时为保证衣物能正常洗涤,要求锅炉 每天产蒸汽量大于

94 吨,工作制度为 16h/d,故选用

6 吨锅炉为备用锅炉.设备能源消耗量 见下表. 表8设备能源消耗一览表 序号 设备规格 电(Kwh/d) 水(m3 /d) 产能(kg/d)

1 25kg 水洗机

32 15

400 2 50kg 水洗机

63 28

800 3 100kg 水洗机

85 39

1600 4 160kg 水洗机

125 62

2560 5 200kg 水洗机

270 114

3200 6 酒店洗衣龙

575 168

24000 7 医用洗衣龙

550 202

28800 由表计算拆除

8 台水洗机, 新增

2 套洗衣龙后能够节约新鲜用水 30%, 节约 用电 20%.

12 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

1、原有工程工艺流程及产污环节 项目主要承接医院(不包含传染病医院) 、酒店的棉织品洗涤,按照不同棉织 品的........