2018年第三季度抽查工程项目发现主要问题汇总表 ,,

,,

序号 , 工程名称 , 主要问题 , 责任单位 , 处理情况

1 , 2017年北京联通公司重通局分公司大客户接入预安排购建第三批 , 建设单位未提供设计批复,工程合同中未明确安全生产费数额和支付方式.

, 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 , 责令改正

2 , 2017年北京联通公司二区分公司北太平庄营服中心北太平庄综合楼接入主干光缆工程(一层机房) , 设计文件未提出光缆金属加强芯接地的施工工艺要求. , 北京市电信工程设计院有限公司 , 责令改正 ,,

光缆金属加强芯未采取接地保护措施. , 北京市电话工程有限公司 ,

3 , 2015年北京移动公司通州分公司4G宏蜂窝主设备安装工程(通州西集于辛庄) , 施工单位未按设计要求采取抗震加固措施. , 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 , 责令改正 ,,

监理单位未就施工单位未按设计要求采取抗震加固措施提出整改要求. , 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司 ,

4 , 2017年中国联通河北沧州IDC配套电源新建工程 , 设计文件未明确电力电缆敷设路由. , 河北电信设计咨询有限公司 , 责令改正 ,,

竣工图纸未明确电力电缆敷设路由. , 河北省通信建设有限公司 ,

5 , 2017年中国联通河北沧州FDD-LTE无线网项目―覆盖新建项目 , 施工单位未提供安全生产费用管理制度. , 河北省通信建设有限公司 , 责令改正 ,,

施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核. , 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 ,

6 , 中国铁塔山西分公司大同市2017年广灵县_尚疃村东南新建铁塔项目 , 施工单位未对蓄电池架未采取抗震加固措施. , 山西通信通达微波技术有限公司 , 责令改正

7 , 2018年中国联通长治市FDD-LTE室分项目(一期)新建工程 , 施工单位未对分纤箱进线孔采取封堵措施. , 天津京信通信系统有限公司 , 责令改正

8 , 中国移动海南公司4G(TD-LTE)网络五期扩容A03工程(陵水清水湾) , 配电箱安装位置与设计不符,光纤配线箱接地线未加装铜接线端子. , 海南乾智通信科技有限公司 , 责令改正

9 , 2016年中国联通海南琼海LTE网络室内覆盖一期(第二批)工程(琼海昌隆饭店) , 设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计. , 吉林吉大通信设计院股份有限公司 , 责令改正

10 , 中国铁塔海南分公司三亚2017年陵水东环241.6公里新建铁塔项目(陵水县妙景村) , 施工组织设计未明确项目负责人和施工管理负责人. , 电联工程技术股份有限公司 , 责令改正 ,,

施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明. , 湖南省通信建设有限公司 ,

11 , 中国铁塔海南分公司琼海市2016年万宁兴隆美丽春天四期小区-NLH新建铁塔项目(万宁兴隆) , 建设单位未按规定时限要求办理工程质量监督申报手续. , 中国铁塔股份有限公司海南省分公司 , 责令改正

12 , 中国电信股份有限公司甘肃分公司甘肃省2017年电信普遍服务试点临夏分公司永靖县岘塬镇刘家村等深度贫困村建设项目 , 设计文件未提出光缆与电力线交越的保护措施要求. , 甘肃省通信产业服务有限公司邮电规划咨询设计分公司 , 责令改正 ,,

电杆埋深与设计不符. , 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 , ,,

监理单位未就施工单位电杆埋深与设计不符提出整改要求. , 甘肃省通信产业工程监理有限公司 ,

13 , 2018年中国联通甘肃临夏LTEFDD无线网(第一期) , 光缆金属加强芯未采取接地保护措施. , 北京市电信工程局有限公司 , 责令改正

14 , 中国铁塔宁夏分公司银川2017年兴庆能源学院分校区东北新建铁塔项目 , 蓄电池组规格型号与设计不符,蓄电池架未采取接地保护及抗震加固措施. , 南京欣网通信科技股份有限公司 , 责令改正 ,,

监理单位未就施工单位蓄电池组规格型号与设计不符、蓄电池架未采取接地保护和抗震加固措施提出整改要求. , 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 ,

15 , 中国铁塔宁夏分公司银川2017年德丰大厦新建室分项目 , 施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明. , 河北省通信建设有限公司 , 责令改正 ,,

监理单位未提供隐蔽工程验收记录. , 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 ,

16 , 中国电信股份有限公司安徽分公司池州市分公司池州城市第3批次锦绣苑LAN小区改造光网项目(国贷K) , 设计单位未对本项目涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明. , 安徽电信规划设计有限责任公司 , 责令改正

17 , 2018年中国联通安徽合肥第二批共建共享小区主干接入新建工程 , 施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核. , 中国通信建设第四工程局有限公司 , 责令改正

18 , 2017年中国联通安徽合肥本地网综合接入新建一期工程 , 设计文件概预算表中安全生产费计取错误. , 北京电信规划设计院有限公司 , 责令改正 ,,

现场施工人员未按安全施工操作规范进行作业,有限空间作业未配备有害气体探测仪等防护装备. , 浙江方大通信有限公司 ,

19 , 中国电信股份有限公司天津分公司2018年蓟州区第六批基站800MLTE设备安装工程 , 设计交底未对高压线危险范围内作业的安全措施进行说明. , 中国通信建设集团设计院有限公司 , 责令改正 ,,

施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明. , 北京中电高科工程技术有限公司 ,

20 , 中国电信蓟州分公司新世联华超市等3个光缆接入工程 , 设计文件未对高处作业的安全措施提出要求. , 广东省电信规划设计院有限公司 , 责令改正 ,,

施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明. , 南京嘉环科技有限公司 ,

21 , 中国电信静海分公司2017年竹沁园FTTH光缆接入工程 , 设计文件未提出光缆分纤箱内光缆金属加强芯接地的施工工艺要求. , 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 , 责令改正 ,,

施工单位未按规范施工,未对光缆分纤箱内光缆金属加强芯采取接地保护措施;

光缆交接箱接地线线径与设计不符. , 北京中电高科工程技术有限公司 , ,,

监理单位未就施工单位未按规范对光缆分纤箱内光缆金属加强芯采取接地保护措施、光缆交接箱接地线线径与设计不符提出整改要求. , 北京诚公通信工程监理股份有限公司 ,

22 , 中国电信股份有限公司天津分公司2018年静海区第四批基站800MLTE设备安装工程 , 施工单位未按规范施工,RRU电源线金属外护层防雷接地保护措施不满足规范要求;

RRU电源线金属外护层接地线线径与设计不符. , 广东南方通信建设有限公司 , 责令改正 ,,

监理单位未就施工单位RRU电源线金属外护层防雷接地不规范施工、RRU电源线金属外护层接地线线径与设计不符提出整改要求. , 北京诚公通信工程监理股份有限公司 ,

23 , 中国电信静海分公司2018年新建静海团泊美湖院机房光缆环南环288芯主干光缆工程 , 监理日志不齐全,未提供有限空间作业旁站记录. , 北京诚公通信工程监理股份有限公司 , 责令改正

24 , 中国移动通信集团天津有限公司和平河西等8分公司第一批100个新建宏站建设单项工程滨海中新生态城S44基站工程 , 施工单位未提供高处作业安全检查记录. , 中国通信建设第二工程局有限公司 , 责令改正

25 , 中国移动天津公司2018年滨海新区(塘沽、汉沽)传输接入光缆一期工程12755#宁车沽养殖场二工程 , 设计文件光缆敷设路由图中人手孔位置与实际不符. , 上海邮电设计咨询研究院有限公司 , 责令改正 ,,

施工组织设计未对有限空间作业安全措施进行说明,项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明. , 赛尔通信服务技术股份有限公司 , ,,

监理单位未严格审查施工组织设计中的安全技术措施,监理规划和监理实施细则中安全监理内容未明确有限空间作业旁站要求. , 深圳市都信建设监理有限公司 ,

26 , 中国移动天津公司2018年滨海新区(塘沽、汉沽)传输接入光缆一期工程12309#福州道文明里17号楼工程 , 施工组织设计未对高处作业和有限空间作业安全措施进行说明,项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明. , 天津智博通信工程有限责任公司 , 责令改正 ,,

监理单位未严格审查施工组织设计中的安全技术措施. , 深圳市都信建设监理有限公司 ,

27 , 中国移动通信集团天津有限公司物联网二期蓟州等6分公司第二批100个新建宏站建设单项工程蓟州王吉素基站工程 , 施工单位未提供设备加电安全检查记录. , 中国通信建设第三工程局有限公司 , 责令改正

28 , 中国移动天津公司2018年新建小区预覆盖光缆建设一期工程蓟州祥和家园工程 , 施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核. , 天津市超凡数通工程技术有限公司 , 责令改正 ,,

监理单位未就施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核提出整改要求. , 北京诚公通信工程监理股份有限公司 ,

29 , 2018中国联通天津西青分公司移动网室内覆盖扩容一期(力神蓝领公寓) , 设计文件未对人员密集区施工、施工现场防火的安全措施提出要求. , 北京电信规划设计院有限公司 , 责令改正

30 , 2018年中国联通天津西青分公司本地网接入主干光缆新建工程(一期) , 施工单位项目负责人未就有关安全施工的要求向全体施工作业班组和人员作出详细说明. , 天津网通科技发展有限公司 , 责令改正

31 , 2017年中国联通天津塘沽分公司天津巨川酒店管理集团有限公司沃酒店EPON接入工程 , 设计文件未明确光缆分纤箱内光缆金属加强芯接地的施工工艺要求. , 辽宁邮电规划设计院有限公司 , 责令改正

32 , 2018年中国联通天津汉沽分公司第一批移动网LTE室内覆盖新建一期工程 , 设计文件未对楼顶作业的安全措施提出要求,未................