附件1: , 自治州危险化学品安全专项检查问题清单(生产企业) ,,

序号 , 县市 , 存在的问题

1 , 库尔勒经济技术开发区 , 新疆美克化工股份有限责任公司:1.

美克2期丁醇罐人体静电释放器接地不规范;

2.甲醇罐、丁醇罐缺少紧急切断阀;

3.现场焊接作业未设置灭火器,电机未接地,法兰现场堆放未保护密封面;

4.18:00检查动火作业票,所填检测数值为18:30的,现场吊装作业吊物下站人;

5.主控室可燃有毒报警记录处理措施为风向改变,没有切实找到解决措施;

6.2018年度只提供了10月24日的维护保养报告书,维护保养报告书,且只维保了自动喷水灭火系统和火灾自动报警灭火系统;

7.消防联动控制柜设置不合理,没有集中控制(一期和厂前区单独设置控制室,二期和三期单独设置控制室,消防站单独设置控制室);

8.一期和厂前区消防控制室设置在地上四层,设置位置不符合规范要求;

9.抽查一期厂前区、消防站消防联动控制器的手动消防启动盘,不具备远程启动消防设施的功能;

10.一期消防联动控制器智能电源盘交流电源故障;

11.一期部分火灾探测器选型有误,室外部分不应选择感烟探测器;

12.消防演练不扎实,没有将消防控制室启动消防设施、火情预警纳入演练内容,消防控制室值班人员不掌握本区域消防联动控制器所控制场所的基本情况;

13.化工二厂消防控制室设置不合理.值班人员距离消防联动控制器距离太远,且为兼职人员,在装置区测试手报按钮,消防控制室值班人员未听到消防联动控制器报警声,未能正常履职;

14.经询问,维美主控室操作人员对固定式可燃气体报警器的报警值不清楚;

15.乙炔气柜标识不清;

16.电石乙炔压滤厂房疏散门没有标识.

2 ,,

巴州瑞兴化工有限公司:1.今年以来组织综合应急演练只有一次比较少;

2.特殊作业动火票制度不规范,审批级别低;

3.《特种设备使用标志》内容不全,应予以完善;

4.无11月份维保报告书;

5.消防控制室值班人员操作消防联动控制器不熟练;

6.消防控制室值班记录填写不规范,与实际不符;

7.鼓风机房事故柴油发电机房未做到机、油分离,氮气站事故柴油发电机运行记录内容不全需补充完善内容;

8、现场设备定置线缺失,储罐顶部警示标识缺少;

9、解吸气压缩机天然气管线螺栓欠扣;

10、转化炉高温管道防烫防护不全;

11、设备工程师在二硫化碳罐区巡检携带手机(现场响铃);

12.柴油消防泵油箱储油不足三分之一.

3 ,,

库尔勒美盈化工有限公司:1.主控室正压呼吸器背架检验有效期为2018年11月9日,过期;

2.配电室内配电箱开关与用电设备未一一对应标示,存在临时线路箱门无法关闭;

P

206、P305A/B抽屉抽出未挂牌或上锁挂签;

3.化验室配电箱开关与用电设备未一一对应标示,缺少箱门,氮气瓶无防倾倒设施,无强制通风设施;

4.现场P1002泵操作柱与泵未对应标示;

5.提升泵房内配电柜内灭弧板不全,内有未固定的电表;

6废水中间罐液位计无刻度,温度计表盘开裂;

7.V551A围堰有缺口,卸车法兰螺栓不全;

8.现场乙二醇废液罐V018实为丁醇罐;

9.消防泵房缺少噪声检测值公示,消防泵出口压力表缺少上下限标示,检定有效期为2018年8月2日,过期;

10现场一减压阀填料泄漏;

11消防安全管理人任命文件未加盖印章;

12消防设施检测报告的检测内容与实际不符;

13.消防维保报告维保情况与实际不符;

14.消防检测报告、维保合同、维保报告书二维码无法正常识别;

15.微型消防站未按要求配备消防设施;

16.厂区内手动报警按钮报警后,值班人员未去现场确认火灾;

17.消防稳压泵频繁启动,不能正常稳压,控制柜处于手动状态;

18.缺少管道巡检员D1作业证;

19.未查验到压力管道的使用登记证及检验报告;

20.技术档案不规范.

4 ,,

新疆巴州洪通燃气有限公司(LNG工厂):1.培训制度不完善,对漏训人员无补训记录;

2.1#LNG储罐区防火堤车辆入口未封闭;

3.储罐区部分膨胀节螺栓未松开;

4.现场二层平台警示标识不足;

5.现场部分阀门开关标识缺失;

6.设备定置线缺失,部分压力容器现场张贴压力容器使用登记证不清晰;

7.消防联动控制器总线控制盘不具备远程启动消防设施的功能;

8.消防控制室值班人员未持证上岗;

9.罐区一只手动报警按钮故障,测试另一只手动报警按钮,消防广播未全部联动启动;

10.10月份消防维保报告维保情况与实际不符.

5 ,,

新疆富丽达纤维有限公司:1.制酸车间存在部分电缆槽盒等电位跨接失效情况;

2.现场部分保温外包铁皮未完成;

3.1#二硫化碳库沉淀槽液位计不完好;

4.2#二硫化碳库外部分电缆穿线管未封堵,存在电缆承担穿线管重量情况;

5.受限空间入口未封堵,硫磺库功能区域标识缺失;

6.二氧化碳库外机泵操作柱缺少一开关按钮;

7.2#库管道穿墙孔洞未封堵;

8.消防控制室值班记录填写不规范,与实际不符;

9.消防控制室无有效御寒措施,不具备24小时值班条件;

10.消防联动控制器备电故障;

11.2018年1月至11月,无维保报告书.

6 , 轮台县 , 巴州东辰工贸有限公司:

1、未见2018压力容器年度检验报告:

2、氧化工艺特种作业证8人复审日期为2018年12月10日尚未进行培训复审;

3、压缩机厂房内氮气管线色标错误,应为黄色,302C膜盒压力表失效,厂房内行车载荷标志不清晰、电机无转向标识;

4、现场跑冒滴漏比较严重(蒸汽、水和润滑油),保温缺失;

5、AT303现场指示40ppm中控室显示59.3ppm有偏差;

6、转化炉顶部临时用电接线不规范,;

7、P-603B精甲醇装车泵区防雷接地镀锌扁铁宽度不足40mm;

8、装车栈台静电释放夹失灵,装车区未设置警戒区;

9、M

201、M202液位计无上下限标识;

10、现场盲板编号不规范;

11、地下槽四螺栓法兰跨接线缺失(1个);

12、现场阀门开关状态标识缺失;

13、配电柜那空气开关灭弧板缺失;

14、1.未签订消防设施检测合同,无消防设施检测报告;

15、无2018年8月至10月份维保报告书,7月份维保报告书维保内容缺项未盖章;

16、消防控制室未设置消防水池液位显示装置,无最高、最低水位报警功能;

17消防控制室未安排持证人员值班.值班人员不熟练掌握岗位职责;

18、5.柴油发电机房耐火等级不符合要求;

19、储油间无围油措施,未设置甲级防火门,未使用3小时的防火隔墙;

20、测试手动报警按钮破损;

21、消防设备最末端无双回路供电的相关设置.

7 ,,

新疆凯涟捷石化有限公司:

1、锅炉未见2018年外部检验报告;

2、F-501顶部未安装放空管,竖梯护笼高度不足;

3、现场跑冒滴滴漏严重(锅炉给水泵机封泄漏,循环水透平速关阀漏)警示标识缺失,现场压力表无上下限标识、地沟盖板缺失;

4、管廊区立柱无断接卡,卸车压缩机电机的接地、雨淋阀室注水加压泵电机接地不规范,配电柜那空气开关灭弧板缺失;

5、D-003A现场液位计显示混乱,保温缺失;

6、气瓶区满瓶空瓶未分开放置,无防倾倒设施;

7、空压机储气罐安全阀无排放管,现场冷凝液排放无短接管;

8、罐区围堰穿墙未封堵;

9、结片区出入口无防撞柱,警示标识缺失;

10、消防泵房内建造柴油发电机房,未形成有效分隔;

11、消防稳压泵频繁启动,管网泄露量超过规范要求;

12、抽查4个地下消火栓和消防水炮,井盖无法开启;

13、消防维保报告书均未盖维保单位公章.

8 ,,

新疆塔星沥青有限公司:

1、未建立特种设备台账;

2、未见2018年锅炉、压力容器检验报告;

3、罐区、卸车区无防撞防溜设施,未设置防静电接地设施;

4、围堰入口台阶无护栏,阀门无开关状态标识,工艺管线无流向标识、管线穿墙未封堵;

5、罐顶平台无警示标识,受限空间无标识,地沟无盖板、防静电接地短接卡螺栓未紧固,罐底排放阀未加盲板;

6、蜡油装车处未设置防撞柱,无装车操作台,无警示标识;

7、压力表无上下限标识,现场有跑、冒、滴、漏现象;

8、罐区围堰外消防管线无防撞设施;

9、真空泵防护罩防护面积不够,A泵无设备基础,电机的接地无检测标识,人体静电释放柱未使用本安型;

10、加热炉风门挡板执行机构未固定;

11、改性沥青添加剂库房存放混乱,未分垛;

12、空压机电缆穿线管未封堵,厂房内穿线管盖板未盖;

13、装置区地沟盖板部分缺失;

14、中控室水暖接头使用活接头;

15、锅炉房天然气放散管未安装阻火器,可燃气体报警器无现场声光报警功能,压力表过期未检,职业病告知牌数据记录不完整;

16.室外消火栓标识不清;

17.消防档案不全,无消防检查巡查记录;

18.未签订消防维保合同,无消防设施维保报告书;

19.未签订消防检测合同,无消防设施检测报告.

9 , 和硕县 , 和硕县南华化工有限责任公司:

1、甲醛、甲醇储罐所设切断伐与液位高位连动;

2、现场储罐只有罐体积,应有高度单位;

3、过滤器防爆膜不是正规厂家产品;

4、尾锅汽包压力控制调节伐选用气开方式,不合适;

5、空气流量无检测流量计;

6、甲醛、甲醇储罐在DCS中的液位报警示未设(是按吨设,不符合规范要求);

7、仪表储罐属压力容器,未见许可证;

8、可燃、有毒气体报警器的二次仪表的单位选错;

9、检查DCS,配电柜的接地是否按规范要求连接;

10、甲醛储罐属加蒸储罐应设温度显示表;

11、甲醛储罐上部有泄漏点未及时处理;

12、对甲醛生产车间二楼厂房查泄漏点,有毒气体报警器达到报警值;

13、甲醇罐现场液位显示与远传液位显示不统一;

14、甲醛罐顶人孔盖未封闭;

15、甲醇地下罐人孔盖未封闭;

16、车间阻火过滤器顶部防爆膜出口未通至室外;

17、尾气水封排水罐底部管口处冬季保温;

18、二楼甲醛管道有泄漏现象,仪表空气伐有泄漏;

19、尾炉保险措施只有1个,应设2个以上. ........