编辑: cyhzg 2019-08-02
"2018年开展特种设备生产单位、检验检测机构证后监督检查、使用单位安全监察"双随机"抽查情况一览表",,

,,

"序号","单位","抽查领域","抽查情况","备注" ,,

,,

"1","福建省大起机械制造有限公司","生产单位","

1、作业人员劳动合同明细表未更新;

2.

安全管理人员证件(一本)即将到期;

3.产品生产过程中主要材料、产品整机完工均未经质检员检验员确认;

4.产品质量证明书中安全保护装置型号规格与部件产品合格证中的型号不一致;

5.产品制造过程的检验记录卡表单设计错误(无质检员);

6.员现场未见关键工艺点检查记录.", "2","莆田市海西科技发展有限公司","生产单位","1.维保记录未及时整理归档;

2.施工过程未录入各节点时间.", "3","莆田市柏力发展有限公司","生产单位","1.仪器送检无计划,未按要求及时送检;

2.档案未及时归档;

3.现场培训力度不够.", "4","莆田市品东骏机电工程有限公司","生产单位","1.未制定2018年人员培训计划;

2.电梯故障紧急救援预案未提供(2017年11月8日现场安全监督检查发现问题未整项);

3.维保日常保养清单未及时归档;

4.《电梯专项整治方案》未组织全员学习.", "5","旷远能源股份有限公司","生产单位","受控文件无发放和回收记录;

", "6","莆田市荔城区黄石制氧厂","检验检测机构","

1、人员任命书无法人代表签名.

2、无扭矩扳手.

3、质保体系不完善.

4、档案建立不完善.", "7","仙游县液化石油气有限公司","气瓶检验检测","

1、责任人任命无法人代表签名.

2、质保体系不完善.", "8","仙游县恒泰气体充装有限公司","气瓶检验检测","现场未发现异常", "9","广东德鑫嘉年华电动游乐发展有限公司莆田分公司","使用单位","1.游乐设施设备安顿技术操作规程字体偏小,不够醒目;

2.限高标识应该置于入口处显著位置.", "10","三江口正海产加工厂","使用单位","1.旧锅炉已报停处理.2.新增3台D级蒸汽锅炉缺少安装资料.", "11","莆田市冠霖木业发展有限公司","使用单位","

1、未见锅炉检验有效期内报告、安全阀有效期内报告、压力表有效期检定证书.

2、水质化验不合格未见复检报告.

3、叉车未检验.

4、未按要求建立特种设备"一机一档"资料,未建立应急救援预案及应急演练.", "12","莆田市欣源木业发展有限公司","使用单位","

1、未见作业人员有效证件.

2、未见锅炉、安全阀、压力表有效检验报告.

3、未见安全运行记录、

4、未见水质化验记录.

5、锅炉房各种相关制度未上墙.

6、叉车未检验.", "13","秀屿区埭头镇鑫海水产加工厂","使用单位","停产未使用", "14","莆田市汇丰食品工业有限公司","使用单位","

1、作业人员未能提供有效证件.

2、安全阀、压力表无有效检定证书.

3、现场未见锅炉运行记录、水质化验记录.", "15","莆田市荔城区庆祥豆制品厂","使用单位","

1、现场未见水处理、锅炉运行记录.

2、水质检验不合格(20.8.3.26)", "16","莆田市荔城区黄石西洪玉溪兴福新竹米粉厂","使用单位","停产未使用", "17","莆田市涵江区安泰装饰建材厂","使用单位","锅炉申请报停、现场未见使用.", "18","莆田市友德飞旋大酒店有限公司","使用单位","

1、现场司炉人员无证上岗、

2、现场未能提供压力表温度计有效检定证书.

3、现场未见锅炉运行记录.

4、锅炉水质化验不合格,无复检报告.", "19","莆田飞特鞋业有限公司","使用单位","未发现明显异常情况", "20","莆田市城厢区喜旺食品厂","使用单位","季节性停产,锅炉未投入使用", "21","莆田市昱达鞋业有限公司","使用单位","未发现明显异常情况", "22","莆田市荔城区晨辉保洁服务有限公司","使用单位","

1、锅闽B40655已拆除.

2、锅11闽B0484(18)当日停用、

3、锅闽B41422现场未能提供有效检验报告,炉衣破损.

5、现场无法提供应急预案及安全演练记录.", "23","莆田市多步达鞋材有限公司","使用单位","

1、压力管道锈蚀严重,应重新检验.

2、导热油循环泵轴未防护.

3、现场未提供锅炉运行记录.

4、现场未提供应急预案和安全演练记录.", "24","莆田市柒胜服饰有限公司","使用单位","

1、作业有人证超期.

2、"引风机"管道法兰漏烟、冒火星.

3、压力表座漏油、温度表模糊.

4、现场未能提供锅炉运行记录.

5、现场未提供应急预案和安全演练记录.", "25","莆田市金茂大酒店有限公司","使用单位","

1、锅炉现场停用.

2、现场未能提供压力表检验报告、锅炉运行记录.

3、现场未提供应急预案和安全演练记录.

4、台账建立不规范.", "26","莆田市城厢区南门学校","使用单位","压力表现场未能提供有效检定证书.", "27","福建滨海化工有限公司","使用单位","现场未发现异常.",

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题