编辑: ACcyL | 2013-04-03 |
13 ,,
干混抹灰砂浆原材 ,,
, 保水率、抗压强度、拉伸粘结强度 ,,
,,
组 ,
0 ,,
0 ,
14 ,,
干混地面砂浆原材 ,,
, 保水率、抗压强度 ,,
,,
组 ,
0 ,,
0 ,
15 ,,
干混普通防水砂浆原材 ,,
, 保水率、抗压强度、抗渗透压力、拉伸粘结强度 ,,
,,
组 ,
0 ,,
0 ,
16 ,,
聚合物水泥防水砂浆原材 ,,
, 凝结时间、耐碱性、耐热性 ,,
,,
组 ,
0 ,,
0 , JGJ/T223-2010《预拌砂浆应用技术规程》附录A.0.1同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的砂浆,每50t为一个检验批,不足50t时,应按一个检验批计.
17 ,,
界面砂浆原材 ,,
, 14d常温常态拉伸粘结强度 ,,
,,
组 ,
0 ,,
0 , JGJ/T223-2010《预拌砂浆应用技术规程》附录A.0.1同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的砂浆,每30t为一个检验批,不足30t时,应按一个检验批计.
18 ,,
陶瓷砖粘结砂浆原材 ,,
, 15d常温常态拉伸粘结强度、晾置时间 ,,
,,
组 ,
0 ,,
0 , JGJ/T223-2010《预拌砂浆应用技术规程》附录A.0.1同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的砂浆,每50t为一个检验批,不足50t时,应按一个检验批计.
19 ,,
混凝土试块 ,,
C20 , 抗压强度 , m? , 710(喷锚面) ,,
组 ,
0 ,
30 ,
0 , GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第7.4.1条(1)每次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
(2)每一楼层、同一配合比混凝土,取样不得少于一次;
(3)每次取样应至少留置一组试件.
1 ,
1、混凝土、砂浆及原材料类 , 混凝土试块 ,,
C20 , 抗压强度 , m? , 124(道路) , 分2次浇筑,按2批次 , 组 ,
1 ,
30 ,
30 ,,
2 ,,
,,
C25 ,,
m? , 169(细石混凝土) , 地下室2层,面积5334m2,分4批次;
屋面4个约2000m2,分4批次;
地下室顶板面分2批次;
合计10批次 , 组 ,
2 ,
30 ,
60 ,,
3 ,,
,,
C25 ,,
, 330(构造柱、圈梁) , 地下室4批次,1#楼15层按每3层1批次,共5批次;
2#楼5层按2批次;
保安室和开关房的基础、柱、屋面按6批次;
合计17批次 , 组 ,
4 ,
30 ,
120 ,,
4 ,,
,,
C30 ,,
m? , 5050(柱、结构梁板) , 地下室:负一层柱2批次,负一层梁板按4批次;
负二层柱2批次;
1#楼:1层~屋面屋架墙柱20批次;
13层~屋面梁板6批次.2#楼:4层~机房墙柱4批次;
梁板4批次.总计2+4+2+20+6+4+4=42批次. , 组 ,
42 ,
30 ,
1260 ,,
5 ,,
,,
C35 ,,
m? ,
1749 , 地下室:负1层梁板2批次.2#楼:2~4层梁板3批次;
2、3层墙柱2批次.1#楼:10~12层墙柱3批次.后浇带2批次.合计10批次. , 组 ,
10 ,
30 ,
300 ,,
25 ,,
,,
C35(水下) ,,
m? , 2414.4(灌注桩) , 97条工程桩按97批次. , 组 ,
0 ,
30 ,
0 ,,
水下工程计算
6 ,,
,,
C40 ,,
m? , 373(柱、结构梁板) , 1#楼7~9层墙柱3批次;
2#楼1层墙柱1批次;
合计3批次 , 组 ,
3 ,
30 ,
90 ,,
7 ,,
,,
C45 ,,
m? ,
228 , 1#楼4~6层墙柱3批次;
合计3批次 , 组 ,
3 ,
30 ,
90 ,,
8 ,,
,,
C50 ,,
m? ,
228 , 1#楼1~3层墙柱3批次;
合计3批次 , 组 ,
3 ,
30 ,
90 ,,
9 ,,
,,
C30P6 ,,
m? ,
330 , 3个水池按3批次;
1层底板2批次;
地下室有后浇带1批次.合计6批次 , 组 ,