3、部分主体检测记录中无设备方面的信息 ,,

CC-17 , 长春市建筑工程质量检测中心 , 综合资质 ,,

桩检测报告中,仪器设备信息不全 ,

90 , ,,

,,

资质证书中技术负责人未变更 ,,

,,

,,

主体结构检测原始记录未执行杠改原则 ,,

CC-18 , 吉林省建筑材料产商品质量监督检验站 , 综合资质 ,,

1、委托书格式和信息未按DB22/T438-2013进行更新和完善 ,

90 , ,,

,,

2、桩检测报告中,仪器设备信息不全 ,,

,,

,,

3、主体结构检测原始记录内容不完整 ,,

CC-19 , 吉林省恒际建筑工程检测有限责任公司 , 建筑工程材料检测 ,,

1、资质标准更新不及时 ,

90 , ,,

,,

2、钢筋原始记录内容不完整(无最大力总伸长率、重量偏差数据) ,,

,,

,,

3、砼标养室温控设施不全(无物理温湿度计) ,,

CC-20 , 长春建业工程试验检测有限责任公司 , 市政(道路)工程材料检测 ,

1、检测报告审核人、批准人未经技术负责人授权,不符合GB50618-2011第4.1.3条之要求 ,

1、未提供设备检定证书 ,

80 , 违反《吉林省建设工程质量检测管理实施细则》第二十三条规定,依据相关规定,责令停业整改三个月. ,,

,,

2、资质证书参数与计量认证参数不符 ,,

,,

,,

3、不合格台账信息不全 ,,

,,

,,

4、砼成型室无排污、进水设施 ,,

CC-21 , 吉林省硕苑建设工程检测有限公司 , 主体结构检测 ,,

1、资质标准更新不及时 ,

92 , ,,

,,

2、个别检测人员职称不符合要求 ,,

CC-22 , 吉林省育才公路工程试验检测站 , 市政(道路)工程材料检测 ,,

1、个别委托书内容不完整(个别委托无编号) ,

93 , ,,

,,

2、水泥原始记录格式不符合要求 ,,

,,

,,

3、化学试剂保管不规范 ,,

,,

,,

4、水泥胶砂振实台安装不规范 ,,

,,

,,

5、砼标养室温控设施不符合要求 ,,

CC-23 , 吉林建大建筑工程检测有限责任公司 , 建筑工程材料检测 ,,

1、检测机构管理制度不建全(资质法人、技术负责人未变更) ,

88 , ,,

,,

2、资质标准更新不及时 ,,

,,

,,

3、水泥胶砂振实台安装不规范 ,,

,,

,,

4、砼标养室温控设施不符合要求 ,,

CC-24 , 吉林省诚科工程检测有限公司 , 建筑工程材料检测市政(道路)工程材料检测 ,

1、建筑工程见证取样资质检测人员上岗证9人,不满足资质要求 ,

1、资质标准更新不及时 ,

90 , 违反《吉林省建设工程质量检测管理实施细则》第九条规定,依据相关规定,责令停业整改三个月. ,,

,,

2、化学试剂保管不规范 ,,

,,

,,

3、砼标养室条件不符合要求 ,,

CC-25 , 九台市建筑工程质量检测中心 , 建筑工程材料检测主体结构检测建筑节能检测 ,,

1、资质与营业执照法人不符 ,

88 , ,,

,,

2、资质标准更新不及时 ,,

,,

,,

3、个别委托未勾选检测项目 ,,

,,

,,

4、不合格台账信息不全 ,,

,,

,,

5、水泥胶砂振实台安装不规范 ,,

,,

,,

6、砼标养室条件不符合要求 ,,

,,

,,

7、留样区域未严格划分 ,,

,,

,,

8、主体结构检测依据不足、原始记录信息不全(结论描述不准确) ,,

cc-26 , 吉林省佳翔检测有限公司 , 主体结构、钢结构检测 ,,