8 , 万科金域东郡二期桩基 , 龙岗区 , 深圳市乾正兴基础工程有限公司 , 胡慧璋 , 深圳市邦迪地产顾问有限公司 , 梁忆刚 , 桩基、临电、文明施工 , 深圳市乾正兴基础工程有限公司 , 责令停工通知书 , 3天 , 已整改

9 , 万科金域东郡二期人工挖孔桩 , 龙岗区 , 深圳市东盛工程有限公司 , 汤性东 , 深圳市邦迪地产顾问有限公司 , 梁忆刚 , 人工挖孔桩、临电 , 深圳市东盛工程有限公司 , 责令停工通知书 , 3天 , 已整改

10 , 华翰科技园 , 龙岗区 , 中铁深圳分公司 , 王建忠 , 深圳市粤鹏监理公司 , 张善焯 , 拆除井架严重违反操作规程 , 中铁深圳分公司 , 责令停工通知书 , 3天 , 已整改

11 , 深宇多媒体科技园

1、2厂房及综合楼 , 龙岗区 , 汕头潮阳建筑安装工程总公司 , 陈才元 , 深圳市建艺建设监理有限公司 , 黄国战 , 外架、井架、临电 , 汕头潮阳建筑安装工程总公司 , 责令停工通知书 , 3天 , 已整改

12 , 万鑫五洲风情购物中心3#4#地 , 龙岗区 , 中国华西企业有限公司 , 王孝川 , 深圳市银建安工程监理有限公司 , 赵明 , 1.在建工程兼作宿舍,2.现场用电未采用TN-S系统,不符合三级配电两级保护,3.井架不符合要求,4.脚手架施工方案未审批,临边洞口防不严,5.安全资料不完善6监理未重大危对险源进行监控.7.正在施工的单位廉江市建安工程公司未按规定备案.8.幕墙施工未见施工方案,电工、焊工特种作业证不足. , 中国华西企业有限公司 , 下发责令停工通知书三份,不良行为认定书三份 , 5天 , 已整改

13 , 东森商业大厦 , 龙岗区 , 中外建南方建设有限公司 , 姜学宾 , 深圳市建控地盘监理有限公司 , 章云震 , 1.电工、焊工特种作业证不足;

2.消防未取得施工许可证施工;

3.中庭装饰架无方案,无验收,临边洞口防护不严. , 中外建南方建设有限公司 , 下发责令整改通知书、责令停工通知书、不良行为认定书各一份 , 5天 , 已整改

14 , 四季山水花园4栋和5栋的主体工程 , 深圳市 , 中国第十九冶金建设公司 , 杜月春 , 深圳市九州建设监理有限公司 , 张海骄 , 卸料平台搭设无方案,与外架连接;

电梯井道内防护架无施工方案,未采取卸荷措施;

外架采用混合架,施工方案不能指导搭设作业 , 中国第十九冶金建设公司 , 责令编制卸料平台搭设、电梯井道内防护架专项施工方案;

现有卸料平台立即拆除;

重新编制外架方案. , 7天 , 整改中

15 , 深圳地铁1号线续建工程土建4标段 , 深圳市 , 中铁一局集团有限公司 , 刘东升 , 上海三维工程建设咨询有限公司 , 邱舍朝 , 基坑严重变形、地面沉降 , 中铁一局集团有限公司 , 要求采取有效安全措施 ,,

整改中

16 , 地铁1号线续建工程土建5标段 , 深圳市 , 中铁一局集团有限公司 , 付乃元 , 中咨工程建设监理公司深圳分公司 , 陈继东 , 基坑塌方 , 中铁一局集团有限公司 , 要求采取有效安全措施 ,,

整改中

17 , 地铁1号线6标段 , 深圳市 , 中铁十五局 , 张晓鹏 , 四川铁科 , 肖辉 , 基坑周边道路沉降超标 , 中铁十五局 , 要求采取有效安全措施 ,,

整改中 ,,

18 , 深圳市大鹏半岛支线供水工程(沙湖至葵涌段)调度中心土建及安装 , 深圳市 , 广东省第四建筑工程公司 , 林胜波 , 肇庆西江水电监理有限公司 , 黎志伟 , 安全防护不到位,施工用电不符合要求等. , 广东省第四建筑工程公司 , 加强防护、规范用电等. , 3.15000244140625 , 整改中

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)