编辑: 山南水北 2014-07-11
珠海市斗门区白蕉联围排涝整治工程白藤泵站对比取样送检计划 序号 , 项目 , 试验检测项目 , 检测标准 , 抽样频率 , 取样方法 , 样品规格或数量 , 工程量 , 施工自检数量 ,,

平行检测数量 , 对比检测数量

1 , 土工 , 击实试验 , 《土工试验规程》SL237-1999《土工试验方法标准》GB/T50123-1999《水电水利工程土工试验规程》DL/T5355-2006 , 每种土质一次 , 具有代表性的扰动土 , 不少于50kg , 风化料 ,

4 ,,

,,

,,

, 10%水泥石粉 ,,

,,

,,

,,

,,

, 6%水泥土 ,,

,,

,,

击实试验、颗粒分析 ,,

,,

, 外购土 ,,

,,

1 , 水泥石粉垫层 , 压实度 , 《水利水电工程单元施工质量验收评定标准-土石方工程》SL631-2012 , 每500~1000m?检测1次,但每个单元取样不应少于3次 , 现场随机检测 ,,

1959 ,

9 ,,

1 ,

1

3 , 砂浆配合比设计 , M7.

5 , 抹灰砂浆技术规程JGJT220-2010 , 不同强度等级砂浆、不同组成材料各试验1组. , 水泥、砂取样按单项取样规定执行. , 水泥25kg、砂50kg. , 1种成份 ,

1 ,,

M10 ,,

,,

, 1种成份 ,

1

2 , 水泥搅拌桩 , 钻孔抽芯 , 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) , 成桩28天后进行,每单项工程检验数量不少于总桩数的0.5%,且不少于6点 , 参建各方共同确定 ,,

8667根 ,

44 ,,

/ ,

7

3 , 预应力混凝土管桩 , 低应变动测 , 《预应力混凝土管桩基础技术规程》DB21T565-2015 , 每单项工程不少于总桩数的20%,且不少于10根 , 参建各方共同确定 ,,

泵站基础682根(管理楼基础73根) ,

152 ,,

/ ,

23 ,,

强度检测 ,,

每单项工程不少于总桩数的1%,且不少于3根. ,,

,,

10根*3=30点 ,,

/ , 2根*3=6点 ,,

单桩竖向抗压承载力检测 ,,

每单项工程不少于总桩数的1%,且不少于3根 ,,

,,

10 ,,

/ ,

2

4 , 导行路路基回填 , 压实度、含水率、相对密度等 , 《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL634-2012《堤防工程施工规范》SL260-2014 , 每30cm一层,填筑量100~150m3取样1个.每200m取4组. , 取样部位应在面上均匀分布,且在压实层厚的下部1/3处取样. ,,

2160m3 ,

15 ,

177 ,

1 ,

2 , 6%水泥土回填 ,,

,,

,,

3360m3 ,

23 ,,

2 ,

3 , 引堤回填土 ,,

,,

,,

19440m3 ,

130 ,,

7 ,

13 , 管理区内巡视道路 ,,

,,

,,

720m3 ,

9 ,,

1 ,

1

5 , C15砼试块 , 抗压强度 , 《水工混凝土施工规范》(SL677-2014)《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ70-2009《水利水电工程岩石试验规程》SL264-2001 , 混凝土按每100m?同一配合比混凝土采取试样检测一组,不足100m3的,按每一浇筑仓号检测一组;

, 在浇筑现场取混凝土样品,应从三处以上的不同部位抽取大致相同份量的代表性样品,集中用铁铲翻拌均匀,而后立即进行拌合物试验. , 试件为边长150mm的立方体,试件3块为1组. , 622m3 ,

7 ,

163 ,

1 ,

1 , C30砼试块 ,,

,,

,,

12216m3 ,

132 ,,

5 ,

16 , C40砼试块 ,,

,,

,,

1279m3 ,

24 ,,

1 ,

3 , 碎石(搅拌站抽检) , 含泥量、泥块含量、颗粒级配、压碎指标、有机质含量、针片状含量、软弱颗粒含量. , 《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》JGJ52―2006《建筑用卵石、碎石》(GB/T14685―2001)、《建筑用砂》(GB/T14684―2001)、《水工混凝土试验规程》(SL352-2006) , 1组/600t,不足600吨亦取一组. , 分别在砂堆上铲除表层后在8个不同部位取大致等量试样,混匀,再按四分法缩分提取 , 最大粒径≤25mm:20kg;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)