序号 , 项目名称 , 检查内容 ,,
整改措施 , 处罚情况 , 备注
1 , 岐江路一标 , 合同履约 , 本次履约检查中,批复人员全部在岗 ,,
, ,,
工程质量 ,
1、边坡有冲刷现象,局部填土不足,桥台锥坡填土压实度不足.
, 及时处理,防止继续扩大 ,,
,,
,
2、边沟存在水损坏、堵塞现象. , 修复、疏通、清理 ,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
内业资料 ,
1、路基资料中江C匝道K4+539~K4+
697、K4+697~K4+
90、D匝道资料不全,排水沟中江半互通、古神半互通资料不全,砂垫层部分施检表资料不全,袋装砂井施工资料不全,缺两段. , 按规范要求整改 , 罚2000元 , 据交建公司施工管理办法处罚项目第
10、75条 ,,
,
2、桥梁工程古一桥、古二桥、古神半互通、中江半互通、四沙中桥评定资料不全,部分结构物资料欠缺,未评定. ,,
罚2000元 , ,,
,
3、试验资料欠缺且未评定签字不全,未归档. ,,
罚500元 , ,,
安全生产和文明施工 , 本次检查未见有2011年第二季度安全内业资料,请施工单位引起重视,尽快补充完善第二季度相关安全内业资料;
, 及时补充完善安全内业资料 ,,
,,
合计 ,,
, 4500元 ,
2 , 岐江路二标 , 合同履约 , 本次履约检查中,批复人员全部在岗 ,,
, ,,
工程质量 ,
1、边坡有冲刷现象,特别是桥台锥坡. , 及时处理,防止继续扩大 ,,
,,
,
2、边沟存在水损坏、堵塞现象. , 修复、疏通、清理 ,,
,,
内业资料 ,
1、大部分桥梁上部桥面及附属工程缺开工报告,存在严重后补现象. , 按规范要求整改 , 罚1000元 , 据交建公司施工管理办法处罚项目第10条 ,,
,
2、开工报告申请单所列附件资料名称与实际所附资料严重不齐,缺漏现象严重,需全部整改. ,,
罚1000元 , ,,
,
3、抽查中:中江半互通、横栏半互通上部评定均未开始,下部资料评定表中权值与分数计算得分不一致. ,,
罚1000元 , ,,
,
4、HQS录入进度较慢. ,,
罚1000元 , ,,
安全生产和文明施工 ,
1、本次检查未见有2011年第二季度安全内业资料,请施工单位引起重视,尽快补充完善第二季度相关安全内业资料;
2、未建立健全的安全生产规章制度、安全操作规程或安全生产体系;
3、没有职工定期安全专项教育培训记录,安全宣传教育记录资料,项目部对安全宣传教育、从业人员培训工作不到位. , 及时补充完善安全内业资料 ,,
,,
合计 ,,
, 4000元 ,
3 , 岐江路三标 , 合同履约 , 本次履约检查中,批复人员全部在岗 ,,
, ,,
工程质量 ,
1、沙朗涌桥锥坡线性不符合设计要求. , 返工 , 罚1000元 , 根据合同相关条款处罚 ,,
,
2、沙朗涌桥伸缩缝位置杂物落入梁端,影响伸缩. , 及时清理,做临时封闭保护 , 罚1000元 , ,,
,
3、已经安装的桥面伸缩缝不平顺. ,,
, ,,
,
4、边沟存在水损坏、堵塞现象. , 修复、疏通、清理 ,,
,,
内业资料 ,
1、桥梁资料签字不全,资料存在归档错误如(K12+385箱涵)资料中混有中排大桥资料,K15+680箱涵资料排序存在错误.中排大桥测量资料存在错误 , 按规范要求整改 , 罚2000元 , 据交建公司施工管理办法处罚项目第