编辑: Cerise银子 2014-12-20
"附件3:",,

,,

, "2016年三季度抽检材料和设备发现问题汇总表",,

,,

, "序号","产品类型","产品型号","使用单位","生产厂商","抽检结果" "1","阻燃软电缆","ZA-RVV1*240mm2","中国电信股份有限公司宁夏分公司","中利科技集团股份有限公司","导体电阻和绝缘、护套氧指数不符合YD/T1173-2010《通信电源用阻燃耐火软电缆》中的要求" "2","数字通信电缆","HSYV-5e","中国电信股份有限公司宁夏分公司","中利科技集团股份有限公司","导体电阻、单根垂直燃烧不符合YD/T1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》中的要求" "3","光分路器","1分16托盘式","中国移动通信集团宁夏有限公司","上海汇珏网络通信设备有限公司","高温试验不符合YD/T1117-2001《全光纤型分支器件技术条件》中7.

2.2部分的要求,不合格." "4","阻燃软电缆","ZA-RVV3*6mm2+1*4mm2","中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司","中利科技集团股份有限公司","绝缘、护套氧指数不符合YD/T1173-2010《通信电源用阻燃耐火软电缆》中的要求" "5","光纤连接器","FC-LC","中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司","上海永鼎光电技术有限公司","曲率半径不符合YD/T1272.1-2003《光纤活动连接器第1部分:LC型》" "6","光分路箱","四槽1:32","中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司","任丘市恒威通信设备有限公司","燃烧性能不符合YD/T2150-2010《光缆分纤箱》中规定的要求" "7","阻燃软电缆","ZA-RVV1*16mm2","中国铁塔股份有限公司宁夏分公司","江苏红云电缆有限公司","导体电阻和绝缘、护套氧指数不符合YD/T1173-2010《通信电源用阻燃耐火软电缆》中的要求" "8","阻燃软电缆","ZA-RVV1*35mm2","中国铁塔股份有限公司宁夏分公司","江苏红云电缆有限公司","绝缘、护套氧指数不符合YD/T1173-2010《通信电源用阻燃耐火软电缆》中的要求" "9","阻燃软电缆","ZA-RVV4*25mm2","中国铁塔股份有限公司宁夏分公司","江苏红云电缆有限公司","导体电阻和绝缘、护套氧指数不符合YD/T1173-2010《通信电源用阻燃耐火软电缆》中的要求" "10","阻燃软电缆","ZA-RVV1*70mm2","中国铁塔股份有限公司宁夏分公司","江苏红云电缆有限公司","导体电阻和绝缘、护套氧指数不符合YD/T1173-2010《通信电源用阻燃耐火软电缆》中的要求" "11","跳纤","10mFC-SC","中国电信股份有限公司河北分公司","河北志方通信设备有限公司","顶点偏移、光纤凹陷/凸出不符合YD/T1272.4-2007《光纤活动连接器第4部分:FC型》中4.2的规定" "12","终端盒","12芯","中国移动通信集团河北有限公司","河北四方通信设备有限公司","耐电压强度未达到YD/T925-2009《光缆终端盒》中4.7规定的要求" "13","分纤箱","16芯","中国联合网络通信有限公司河北省分公司","河北阳天通信科技有限公司","燃烧性能试验不符合YD/T2150-2010《光缆分纤箱》中5.8的要求" ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

, ,,

,,

,

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题