编辑: 施信荣 | 2015-02-02 |
基本符合要求的,计0.3分;
不符合要求的,计0分. , 0.5 ,,
,,
, 堆荷或监控符合安全标准的,计0.3分;
不符合标准的,计0分. , 0.300000152587891 ,,
5 , 模板与支架设计 , 计算书;
高支模应组织专家论证;
承载能力、刚度和稳定性满足安全要求 , 计算书签审规范、高支模论证方案各项内容齐全的,计0.5分;
每有一项内容不达标的扣0.3分,扣至0分为止. , 0.5 ,,
,,
, 各项指标符合安全要求的,计0.5分;
其中有一项不符合要求的,计0分. , 0.5 ,,
6 , 模板安装 , 轴线偏位、变形、标高偏差、接缝 , 安装偏差符合施工规范要求的,计0.3分;
不符合要求的,计0分. , 0.300000152587891 ,,
7 , 防火材料使用 , 室内吊顶、墙面装饰装修材料 , 未采用聚氨酯泡沫等易燃材料的,计0.2分;
使用聚氨酯泡沫等易燃材料的,计0分. , 0.200000152587891 ,,
,,
外保温材料 , 未使用易燃材料的,计0.2分;
使用易燃材料的,计0分. , 0.200000152587891 ,,
8 , 受力钢筋品种、级别、规格和数量 , 应符合设计及施工规范 , 力学指标符合设计及规范要求(抽样检测,不符合设计及规范要求为否决项)的,计0.3分;
不符合要求的,计0分. , 0.300000152587891 ,,
,,
, 品种、级别、规格、数量符合设计要求的,计0.3分;
每有一项不符合要求的扣0.1分,扣至0分为止. , 0.300000152587891 ,,
,,
, 设计变更手续齐全的,计0.3分;
手续不齐全的,计0分. , 0.300000152587891 ,,
,,
, 加工、绑扎及连接应符合施工规范规定的,计0.5分;
每有一项不符合规定的扣0.2分,扣至0分为止. , 0.5 ,,
9 , 钢筋构造措施、受力钢筋位置、混凝土保护层 , 受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度 , 受力钢筋间距和固定措施符合施工规范(预应力张拉锚固、外露处理和锚具封闭还应符合设计要求)的,计1分;
每有一项不符合规范的,扣0.5分,扣至0分为止. ,
1 ,,
,,
, 节点部位箍筋间距符合设计及施工规范的,计0.5分;
不符合规范的,计0分. , 0.5 ,,
,,
, 混凝土保护层厚度符合设计及施工规范的,计0.3分;
不符合规范的,计0分. , 0.300000152587891 ,,
10 , 混凝土、砌筑砂浆强度和试块留置 , 现场混凝土、砂浆配合比实际应用情况,外加剂的使用,预拌混凝土的坍落度,混凝土、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等.现场回弹法判别混凝土、砂浆强度 , 配合比符合相应要求的,计0.5分;
不符合相应要求的,计0分. , 0.5 ,,
,,
, 取样部位、频率、留置数量、养护环境和标识符合要求的,计1分;
每有一项不符合要求的,扣0.2分,扣至0分为止. ,
1 ,,
,,
, 强度及偏差符合设计及施工规范(达不到设计要求为否决项)的,计1分;
每有一项不符合规范的,扣0.5分,扣至0分为止. ,
1 ,,
11 , 混凝土的外观质量和尺寸偏差 , 观察及实测 , 符合设计及施工规范的,计0.5分;
不符合规范的,计0分. , 0.5 ,,
12 , 质量控制标识 , 控制测量线、预埋件和拉结筋位置,主体结构建材质量控制标识 , 测量线、预埋件和拉结筋位置准确,偏差符合规范规定的,计0.5分;
不符合规定的,计0分. , 0.5 ,,
,,
, 主体结构建材质量控制标识准确、清晰、齐全的,计0.6分;
每有一项不达标的,扣0.2分,扣至0分为止. , 0.600000305175781 ,,