编辑: xiaoshou | 2015-07-16 |
按检修单分类:运维检修部30项、供电所30项、发建部1项,送变电工程公司17项. 序号 , 站、线路 , 停电范围 , 主要工作内容 , 计划停电时间 ,,
, 计划检修时间 ,,
, 负责单位 , 配合单位 , 计划类别 , 上次停电时间 , 本年度停电次数 , 方式安排及风险分析、措施 , 停电影响台区数量 , 停电影响用户明细、居民用电户数
1 , 35kV李集站 , #1主变、10kVⅠ段母线、10kV母线分段000开关、014李西线 , #1主变试验、10kVⅠ段母线及以下设备试验、清扫、发热点处理(#1主变#1主变001-1刀闸A相母线63.9℃;
10kV李西线014-3刀闸C相开关侧53.2℃;
10kV分段000-1刀闸C相Ⅰ段母线侧67.2℃,A相支撑瓷瓶断裂) , 43040.2916666667 , 至 , 43040.7916666667 , 43040.3333333333 , 至 , 43040.75 , 运维检修部 ,,
常规检修 ,
42438 ,
0 , 方式安排:#2主变(10MW)带全站负荷(6.5MW).风险分析:#2故障,李集站全停;
造成七级电网事件.措施:运维部对#2主变加强防护,做好相关事故处理和应急预案. ,,
2 , 10kV安屯线 , 10kV安屯线至华韵环网柜01开关 , 10kV和睦环网柜迁移 , 43040.3125 , 至 , 43040.6458333333 , 43040.3333333333 , 至 , 43040.625 , 工程公司 , 西城所 , 常规检修 ,
42905 ,
2 ,,
,
3 , 10kV崛起线 , 10kV崛起线 , 合闸线圈更换、开关传动试验 , 43040.375 , 至 , 43040.6666666667 , 43040.3958333333 , 至 , 43040.6458333333 , 运维检修部 ,,
常规检修 ,
42987 ,
4 ,,
,
4 , 10kV丁长园区#2线、10kV鲁矿线 , 10kV丁长园区#2线、10kV鲁矿线 , 10kV丁长园区#2线负荷调整 , 43041.3125 , 至 , 43041.6458333333 , 43041.3333333333 , 至 , 43041.625 , 工程公司 , 丁长所 , 常规检修 ,
42844 ,
1 ,,
,
5 , 35kV西郊站 , 10kV母线分段2700开关、10kVⅡ段母线、10kV临南线、西环线、亨运线、蒋庙线 , 10kV临南线合闸线圈更换、开关传动试验,10kV分段2700-2刀闸B、C相后侧瓷瓶与铜排连接处紧固螺栓发热处理(B相79.8°、C相77.8°) , 43041.3333333333 , 至 , 43041.6666666667 , 43041.3541666667 , 至 , 43041.6458333333 , 运维检修部 ,,
常规检修 ,
42823 ,
1 , 方式安排:#1主变带西郊站全部负荷(西环线空载运行、亨运线负荷1.8MW调至育才线、蒋庙线负荷0.8MW调至张夏线).风险分析:#1主变故障,西郊站全停;
造成七级电网事件.措施:运维部对#1主变加强防护,做好相关事故处理和应急预案. ,,
6 , 110kV蒋庙站 , 10kV文体线 , 10kV文体线#24杆移位 , 43042.3125 , 至 , 43042.6458333333 , 43042.3333333333 , 至 , 43042.625 , 工程公司 , 西城所 , 常规检修 ,
42891 ,
1 ,,
,
7 , 10kV李庄线 , 10kV021李庄线23D开关至末端线路 , 大人村改造更换导线、接火 , 43042.3333333333 , 至 , 43042.7083333333 , 43042.3541666667 , 至 , 43042.7291666667 , 张营供电所 ,,
,
42866 ,
1 ,,
39 , 停电变压器33台,公用变12台,专变21台.公变:(:吴庄#
2、李庄):大人村西、大人村东、大人南、魏垓、吴庄、、殷垓#
2、魏垓#
2、吴庄#
3、李庄#
3、魏垓#3.专变:郓城县东方学校、韩海民板厂、富尔美家俱有限公司、郓城县张营供销社、宏大酒类包装有限公司、郓城县张营镇卫生院、大岭纺织厂#
3、郓城县大岭纺织厂北、李庄织布厂、魏垓板厂、大人乡中、第五加油站、魏垓村农业开发区、海秀板厂、启林木业、吴庄农用、郓城县大岭纺织厂、魏垓东、鸿雁纺织有限公司、鸿雁纺织有限公司#2郓城县鸿雁纺织有限公司、10kV李庄线停电影响用户1968户